ارسالها: 656
موضوعها: 257
تاریخ عضویت: تير 1392
اعتبار:
59
سپاس ها 0
سپاس شده 23 بار در 13 ارسال
سلام
فایل e2k را پیوست کنید تا بررسی گردد
tabriz-project.com
ارسالها: 35
موضوعها: 7
تاریخ عضویت: مرد 1393
اعتبار:
1
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام.من فایلتون نگاه کردم به نظرمی رسه توی تعریف مصالح اشتباه کردید.با توجه به واحدتون weight per unit volume را 2500 تعریف کنید توی آنالیز warning نخواهید داشت.البته مدیران سایت بسیار خبره هستند و بهتر راهنماییتون خواهند کرد
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
82
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 0 ارسال
باسلام
پاسخ های همکارانمان صحیح خواهد بود . متریال بتنی سقف را به اشتباه تعریف کردید . اینمورد را براساس واحد پایه ایتبس از نو تنظیم کنید . دقت داشته باشید برای دوبار اعمال نشدن وزن سقف یا از محاسبات دستی بارگذاری سقف وزن بتن را کسر می کنیم یا یک متریال مجزا با وزن و جرم مخصوص صفر برای سقف تعریف می نمائیم .
پاینده باشید