آموزش بدست آوردن مقدار میلگرد تیرهای بتنی از برنامه ی ایتبس+کاملا تصویری

[تصویر:  9argvk855hocdnsivi0q.gif]

برای بدست آوردن مقدار میلگرد از برنامه ی ایتبس ،اول ما باید سازه رو توی برنامه ی ایتبس آنالیز و بعد طراحی کنیم.
شکل کلی بعد از پایان طراحی در برنامه ی ایتبس به صورت زیر هست.

[تصویر:  h4pnrf5owyc9r7esn9ke.gif]

در صورتی که مشکلی پیش اومده باشه میتونید به طریق زیر این صفحه رو اجرا کنید.

[تصویر:  63jk0zwixzxlq8a1g6rc.gif]

اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که واحد برنامه رو به cm تغییر بدیم.

[تصویر:  cv5t84r00d9ru6cok6.gif]

حالا با هم میخوای تیر مورد نظر رو طراحی کنیم(مقدار میلگرد لازم در بالا و پایین تیر)

[تصویر:  ovvt5m19vtphs4lphsbc.gif]

نکته ی رو که باید اینجا یادآوری کنم اینه که تیرهای بتنی (قاب خمشی) به دلیل ماهیتی که دارن مقدار نیروی وارده در ابتدا و انتهای تیر بیشتر از مقدار نیرویی هست که در وسط دهانه ی تیر وارد میشه البته بعضی وقت ها هم که مقدار دهانه زیاد باشه یا نیروی متمرکزی به وسط تیر وارد بشه میتونه عکس گفته ی بالا رخ بده ولی به هر حال 90 درصد تیر ها با این قانون به دنیا میان.
برنامه ی ایتبس هم تیرها رو به سه قسمت تقسیم میکنن یک سوم ابتدایی یک سوم میانی و یک سوم انتهایی و مقدار میلگرد رو در هر قسمت به صورت عدد که در اصل مساحت میلگرد لازم هست نمایش میده

[تصویر:  dg6wkg9juerhojquav.gif]

در ضمن همون طوری که میبینید در هر قسمت دو عدد نوشته شده به این صورت که نوشته ی بالای تیر مقدار مساحت میلگرد های بالایی تیر و نوشته ی پایین تیر مقدار مساحت میلگردهایی پایینی تیر هستند.

[تصویر:  aj4g4fls18jr5nesu3r4.gif]

روش کار هم به این صورت هست که ما میام میبینیم چه مقدار (مساحت) میلگرد مورد نیاز هست و بعد میریم سراغ اشتایل و میبینیم این مساحت مثلا چند تا میلگرد 20 میشه
تکنیک کار: تکنیک های زیادی برای این کار هست ولی من یکیش رو توضیح میدم و به نظر خودم راحت ترین تکنیک هست
بیام ببینیم چقدر میلگرد توی وسط تیر میخوایم و اون رو به طور سراسری توی کل تیر اجرا کنیم با این کارمون مقدار میلگرد مورد نیاز یک سوم میانی تیر رو بر طرف کردیم حالا میریم میبینیم یک سوم ابتدا و انتهایی تیر چه مقدار میلگرد کم دارن و مقدار میلگرد کمبود رو به صورت میلگرد های تقویتی در ابتدا و انتهای تیر قرار میدیم.
به طور مثال در تیر زیر

[تصویر:  gpdvihhvlboo813a49n3.gif]

مقدار میلگرد وسط تیر در قسمت پایین تیر برابر 9.609 هست حالا فرض کنید میخوایم از میلگرد 20 استفاده کنیم ، میریم سراغ اشتایل

[تصویر:  y7wg7imdhtlln55l3c.gif]

همون جوری که میبینید مساحت 3 تا میلگرد 20 میشه 9.43 که از مساحت خواسته شده کمتر هست پس میریم سراغ 4 تا میلگرد 20 که میشه 12.57 پس ما 4 تا میلگرد 20 در وسط دهانه و در پایین تیر نیاز داریم که این مقدار رو به صورت سراسری در کل تیر میندازیم.
حالا برای ابتدا و انتهای تیر قسمت پایین تیر میخوایم میلگردش رو محاسبه کنیم،همونجوری که میبینید مقدار میلگرد مورد نیاز در ابتدا و انتهای تیر از 12.57(مساحت 4 تا میلگرد 20) کمتر هست پس نیازی به میلگرد تقویتی نیست.( هر چند که میتونستم 3 تا میلگرد 20 هم بندازیم)

در آخر دتایل اجرایی این تیر به شکل زیر میشه.

[تصویر:  g03jyogm862nmvlta7os.gif]














اینم یه مثال دیگه برای حل شدن تعدادی از مشکلات و ابهامات دوستان

آرماتورهای قرمز آرماتور های تقویتی میباشند



[تصویر:  ujb29t5j59ntxk3om4.gif]


[تصویر:  gxa1dxtnkvz7q7gabd2u.gif]



[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برا من جای سوال چطورمیلگردهای بالایی 4میلگرد20درحالیکه 18.36شده سطح مقطع
اگه توجه کرده باشید مقدارمیلگرد مورد نیاز 18.36 هست که میشه 6 عدد میلگرد 20
در نقشه هم 2 میلگرد به صورت سراسری انداخته شده +4 میلگرد 20 هم به صورت تقویتی که جمعا میشه 6 میلگرد 20
آقای مهندس درواقع ما بزرگترو انتخاب کردیم ازبین 17.13 3.99 یکی هم 18.36انتخاب کردیم درسته؟؟؟؟
در واقع ما باید مقدار آرماتور رو توی هر مقطع تامین کنیم حالا هر چقدر لازم داشته باشی این که من 2 تا میلگرد سراسری انداختم و بقیه رو به صورت آرماتور تقویتی یهک تکنیک بود که اکثر طراحان اون رو انجام میدن و البته نکات آیین نامه ای هم باید رعایت بشه مثلا در هر مقطع حداقل باید دو تا آرماتور وجود داشته باشده
برای رفع ابهامات دوستان یک مثال دیگه به پست اول اضافه شد

سوالات در همین پست
با سلام
مهندس یک نکته مهم را در کارتون فراموش کردید.اونم بگید تا کارتون کامل بشه.
اونم طول میلگردهای تقویتی و نقاط قطع عملی و تئوریک
دوم یک مثال از یک تیر مدفون در دل یک دیوار برشی با رعایت تمامی نکات آئین نامه ای
سوم جزئیات آرماتور گذاری تیر های کنسول
اینها راهم بگید تقریبا کارتون کامله.بنده در کار شما داخل نمیشم و خودتون این بحث را کامل کنید.باتشکر
(1391/10/3 ، 02:26 صبح)masoudkhoshtip نوشته است: [ -> ]با سلام
مهندس یک نکته مهم را در کارتون فراموش کردید.اونم بگید تا کارتون کامل بشه.
اونم طول میلگردهای تقویتی و نقاط قطع عملی و تئوریک
دوم یک مثال از یک تیر مدفون در دل یک دیوار برشی با رعایت تمامی نکات آئین نامه ای
سوم جزئیات آرماتور گذاری تیر های کنسول
اینها راهم بگید تقریبا کارتون کامله.بنده در کار شما داخل نمیشم و خودتون این بحث را کامل کنید.باتشکر

برای نقاط قطع عملی و تئوری به این تاپیک مراجعه کنید

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%DB%8...8%AD%D9%84

اتفاقا ممنون میشم توی این پست مشارکت کنیدو مطالبی رو که میدانیم با هم به اشتراک بزاریم/
با تشكر از مطلب مفيدتون
بهتر بود كه نحوه استفاده از ميلگردهاي همزمان خمشي و پيچشي رو با استفاده از گزينه آخر (Genarel Reinforcement Details) توضيح مي دادين.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5