مای سیویل

نسخه‌ی کامل: دوران زیاد"تیر پیوند"!!!!!!
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سلام...

طول تیر پیوند به چه اندازه ای باشه؟؟؟؟
به اندازه 15 درصد دهانه مهاربندی شده کافیه یا باید بیشتر باشه یا اینکه کمتر؟؟؟

((میخوام رفتار برشی حاکم باشه((

حال اگر دوران تیر پیوند زیاد بود چه راه حلی باید در نظر بگیرم تا این نقص برطرف شود؟؟؟؟

دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید...
به طور خصوصی راهنمایی کردم. مطالعه بفرمایید.
نسبت طول تیر پیوند به طول دهانه (e/L) 0.2 باشد مقدار مناسبی است.
سلام مهندس....

خیلی ممنون از لطفت ....


حالا بازم تلاشم رو میکنم و اگه سوالی داشتم مزاحمت میشم

بازم ممنون ...