با سلام خدمت همه دوستان
یه ساختمون فولادی 11 طبقه محاسبه و اسکلت اون اجرا شده و بنده به سفارش کارفرما این سازه رو جهت بررسی صحت مقاطع در ایتبز مدل کردم و به این نتیجه رسیدم که دریفت در برخی طبقات جواب نمیده در صورت امکان دوستان یه بررسی اجمالی بفرمایند. سازه فولادی 11 طبقه که 3 طبقه زیرزمین و 8 طبقه روی زمین داره. سیستم قاب خمشی در دو طرف و اطراف ساختمان تا طبقه سوم از دیوار حائل استفاده شده. از تحلیل دینامیکی طیفی استفاده شده. اگه نتایجم درست باشه مجبوریم بهسازی لرزه ای انجام بدیم.
با تشکر
اینم فایل پیوست
دوستان نیازمند یاریتان هستم
سلام
من سطحی نگاه کردم
برای کنترل دریفت از چه روشی استفاده کردید؟
چند درصد اختلاف داره با حد مجاز؟
(1395/3/29 ، 10:24 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: [ -> ]سلام
من سطحی نگاه کردم
برای کنترل دریفت از چه روشی استفاده کردید؟
چند درصد اختلاف داره با حد مجاز؟

با تشکر از توجه شما دوست عزیز
همانطور که عرض کردم این سازه با همین مقاطع اجرا شده و قرار شد چک کنم ببینم مشکلی نداره که متأسفانه مشخص شد دریفت جواب نمیده البته با تحلیل های خطی.
دوستان در مورد ترکیبات بار نظری ندارند؟تحلیل پی دلتا؟load pattern?load case?load combination?
سلام
بنظر من اگه باربری سقف هاتونو شطرنجی کنین بهتره
(1395/4/13 ، 03:17 عصر)الهه کریمی73 نوشته است: [ -> ]سلام
بنظر من اگه باربری سقف هاتونو شطرنجی کنین بهتره
مرسی از شما خانم مهندس