مای سیویل

نسخه‌ی کامل: طراحی پی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7
با سلام

آموزش طراحی ساختمان فولادی با سیستم قاب ساده (93 صقحه ای مهندس امن خانی) رو به اتمام رساندم.

حال قصد طراحی فونداسیون آنرا در برنامه Safe دارم...
لطفاً بنده را در این امر یاری نمایید/

با تشکر
(1391/8/19 ، 03:40 صبح)pirooz3d نوشته است: [ -> ]با سلام

آموزش طراحی ساختمان فولادی با سیستم قاب ساده (93 صقحه ای مهندس امن خانی) رو به اتمام رساندم.

حال قصد طراحی فونداسیون آنرا در برنامه Safe دارم...
لطفاً بنده را در این امر یاری نمایید/

با تشکر

سلام
الان مشکلتون کجاست؟
باید از مسیر زیر برید و خروجی بگیرید برای سیف

file/ export/ safe

بعد فایل ایجاد شده رو از سیف باز کنید (import کنید)

شما بعد از اینکه تحلیل و دیزاین کردین در ایتبس باید یک خروجی از ایتبس بگیرید ببرای سیف تا تمام نیرو های پای ستون به پی به سیف منتقل بشه تا بتونید پی مورد نظرتون رو طراحی کنید

برای آموزش خروجی گرفتن ایتبس برای طراحی پی در safe به صورت فیلم میتونید به لینک زیر مراجعه کنید
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...9%84%D9%85
ازبرنامه ایتبس نیروهای تکیه گاهی را به سیف منتقل کردیم وپی را طراحی نموده ایم بعد متوجه میشویم درایتبس اشتباه روخداده مثلا بارزنده 200کیلو درنظر گرفته شده ولی باید 500شود درایتبس برنامه را اصلاح می کنیم ومیخواهیم درسیف هم نیرو ها رااصلاح کنیم اگرامکان دارد روش اصلاح راشرح دهید البته می شود یکی یکی نیروها را اصلاح کرد این کار زمان بر است اگرراه دیگری وجود دارد لطف کنید توضیع دهید
اگه بار در طبقات اشتباه وارد شده نمیتونید در برنامه ی سیف این اصلاحات رو انجام بدید چون همین بار در تحلیل و آنالیز شرکت کرده و در نهایت بار به پای ستون منتقل شده و شما نمی تونید این نیرو رو به راحتی بدست بیارید و اصلاح کنید
بهترین و سریعترین راه اینه که نیرو رو توی ایتبس اصلاح کنید و دوباره خروجی بگیرید برای سیف
مهندس یادت نره که در صورت export از ایتبس به سیف ابعاد ستون جهت کنترل برش پانچ وارد نمیشه و خودت باید در سیف وارد کنی .
(1391/10/23 ، 11:18 صبح)naghi.yeganeh نوشته است: [ -> ]ازبرنامه ایتبس نیروهای تکیه گاهی را به سیف منتقل کردیم وپی را طراحی نموده ایم بعد متوجه میشویم درایتبس اشتباه روخداده مثلا بارزنده 200کیلو درنظر گرفته شده ولی باید 500شود درایتبس برنامه را اصلاح می کنیم ومیخواهیم درسیف هم نیرو ها رااصلاح کنیم اگرامکان دارد روش اصلاح راشرح دهید البته می شود یکی یکی نیروها را اصلاح کرد این کار زمان بر است اگرراه دیگری وجود دارد لطف کنید توضیع دهید
سلام
پاسخ در این تاپیک شرح داده شده
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%AF%D9%86
سلام
من نمیدونم بعد از آنالیز، چه نتیجه ای قابل قبول هست و کدوم نیست؟
مثلا وقتی رنگ آبی تو یه قسمت از پی نشون داده می شه، این درسته یا غلطه ؟
میشه در مورد رنگها توضیح بدین؟ من در مورد سیف اطلاعات کمی دارم.
لطفا راهنمایی کنید. ممنون
باید اعداد بالای کانتور های رنگی رو کنترل کنید که از ضریب بستر خاک کمتر باشن. بیشتر اعداد مهم هستن نه رنگها .
(1392/4/14 ، 02:42 عصر)mortezaomidi نوشته است: [ -> ]باید اعداد بالای کانتور های رنگی رو کنترل کنید که از ضریب بستر خاک کمتر باشن. بیشتر اعداد مهم هستن نه رنگها .

ممنون
منظور از ضریب بستر همون ضریب فنریته؟ برای مشکل من ضریب فنریت 24000 کیلونیوتن بر مترمربع هست.
میشه شکلی که پیوست کردم رو برای این ضریب فنریت کمی توضیح بدین؟ اون اعداد کنار ردیف رنگها برحسب چی هستن؟و ...
لطفا راهنمایی کنید
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7