وقتی سازه بتنی را طراحی میکنم برش در تیر جواب نمیده و تیر به رنگ قرمز میشه
راهکاره مناسب چی است
ایین نامه امریکا هم دارم استفاده میکنم(سازه بتنی)
اگر فایل رو ارسال کنید بهتر میشه نظر داد احتمالا لرش شما ناشی از پیچش باشه و علتش هم اتصال تیرهای فرعی باشند
سلام
در ابتدا باید بررسی بشه علت اصلیه جوابگو نبودن چیه
برش زیاده یا پیچش . اعضا کوچک هستن یا طول تیرها کوچک هست یا نه و خیلی موارد دیگه
برای کنترل بهتره مدل ایتبس به صورت RAR قرار بدید تا بررسی بشه
ببین اتصالات تیر به تیر رو مفصلی کردی یا نه چون اگه گیردار باشه معمولا اینجوری می شه
شاید ارتفاع تیرها رو خیلی کم برای برنامه تعریف کردی مثلا تو دهنه های متوسط ارتفاع تیر هات چقدره
اصلا با دیوار برشی طرح کردی یا قاب خمشی؟
احتمالا برش به علت پیچش زیاده که میتونی پیچشو با اعمال ضریب 0.15 کم کنی یا تیر رو بشکونی یا تیر فرعی متصل به تیر اصلی رو مفصل کنی و پیچش یک طرفشو ازاد کنی.
(1392/5/12 ، 05:00 صبح)مازیار1 نوشته است: [ -> ]احتمالا برش به علت پیچش زیاده که میتونی پیچشو با اعمال ضریب 0.15 کم کنی یا تیر رو بشکونی یا تیر فرعی متصل به تیر اصلی رو مفصل کنی و پیچش یک طرفشو ازاد کنی.
البته در این صورت باید دستی محاسبه بشه پیچش و براش خاموت برشی و طولی تعبیه بشه
کلا چند راه برای رفع برش میتونی انجام بدی

یا مقطع تیر رو زیاد کنی (سطح مقطع برش بتن زیاد میشه)
مقدار آرماتور خاموت رو زیاد کنی (به شرطی که خود تیر بتنی جواب داده باشه)
مقاومت بتن رو بیشتر کنی

بارگذاری روش رو بر داری
معمولا با بیشتر کردن سطح مقطع تیر مشکل حل می شود
راهکارهایی که دوستان فرمودن کاملا صحیحه.اگر مشکلت حل نشد مدل رو قرار بده.
سلام
تو فایل زیر چرا تیر محور4 در طبقه آخر جواب نمیده؟ تیر فرعی هم به تیر وصل نشده است
تو محور3 هم هرچقدر تیر را ضعیفتر میکنم ستونها راحتتر جواب میدن، مشکل چیه؟