دوستان سلام.
میخواستم بپرسم:در اجرای دیوار برشی ای که مجاورش ستون داره،میلگردهای کمرکش دیوار برشی باید تا پشت ستون ادامه پیدا کنن(و ستون رو در بر بگیرن)؟یا خیر:بایستی تا نیمه ی مقطع ستون بیان و همین برای مهار میلگردهای طولی دیوار،کافیه؟
لطفا اگه مرجع خاصی در پاسخ تون به این سوال وجود داره اونو هم قید بفرمایید.
مرسی از راهنماییتون.
(1392/6/26 ، 06:03 عصر)سهیلا م نوشته است: [ -> ]دوستان سلام.
میخواستم بپرسم:در اجرای دیوار برشی ای که مجاورش ستون داره،میلگردهای کمرکش دیوار برشی باید تا پشت ستون ادامه پیدا کنن(و ستون رو در بر بگیرن)؟یا خیر:بایستی تا نیمه ی مقطع ستون بیان و همین برای مهار میلگردهای طولی دیوار،کافیه؟
لطفا اگه مرجع خاصی در پاسخ تون به این سوال وجود داره اونو هم قید بفرمایید.
مرسی از راهنماییتون.

سلام

این مورد برای من هم سوال است.

در صورت امکان دوستان در این خصوص اعلام نظر فرمایند:



در اجرای دیوار برشی هایی که مجاور آن ستون می باشد (دیوار برشی با المان مرزی)، آیا میلگردهای کمرکش دیوار برشی الزاما باید تا پشت ستون ادامه پیدا کنند و ستون را در بر بگیرند؟
(همانند خاموت، پشت میلگرد ستون قرار گیرد)


یا قطع آن ها در هسته میانی ستون کفایت می کند؟ (مانند تصویر زیر)
اینجا http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B4%DB%8C جواب سوالتون هست خانمی ..
البته پست های مفید دیگه ایی هم با سرچ "دیوار برشی" در همین سایت دوست داشتنی وجود داره ..
باسلام

قبلا در اینباره توظیح داده شده است .

طبق بند 9-23-4-3-3-5 مبحث نهم ویرایش 92 آرماتورهای افقی دیوار برشی با عضو لبه ای ( ستون ) ، باید در ناحیه محصور شده، که همین عضو لبه ای می باشد مهار شوند .
(1392/12/2 ، 12:47 صبح)کیوان بابایی نوشته است: [ -> ]باسلام

قبلا در اینباره توظیح داده شده است .

طبق بند 9-23-4-3-3-5 مبحث نهم ویرایش 92 آرماتورهای افقی دیوار برشی با عضو لبه ای ( ستون ) ، باید در ناحیه محصور شده، که همین عضو لبه ای می باشد مهار شوند .

سلام

بند مورد اشاره را دیده ام. . اما با توجه به روش هایی اجرایی و همچنین بعضی دتیل ها

که نمونه آن در پست بالا نیز وجود دارد که با عکس ارسالی در پست اول من تفاوت دارد، این سوال پیش می آید (حداقل برای من):

به لحاظ عملکردی، کدام گزینه مناسب تر است:

1- قلاب پشت ستون

2- قلاب درون ستون

3- تفاوتی ندارند
مهندس جان سوال پرسیدن اشکالی ندارد .

هردو اجرایی هستند قلاب درون ستون عمومیتر است ولی اگر قلابها در آرماتور طولی ستون مهار شوند پیوستگی بهتر از لحاظ عملکر بین ستون دیوار داریم و می دانیم که ستون دیگر نقش یک دیوار را خواهد داشت چون جزیی از دیوار است .

هدف از قلاب : - پیوستگی بیشتر میلگرد با بتن

- مهار دو میلگرد به هم

* درصورتی که طول مهاری مسقیم برای ایجاد پیوستگی کفایت نکند باید از قلاب در انتهای میلگرد استفاده نمود .

سلام
نیازی نیست در المان مرزی به میلگرد انتهایی قلاب بشه
همون شکلی که گذاشتید در صورتی که طول گیرایی رعایت بشه مناسبترین روشه
همونطوری هم که مهندس بابایی به بند مربوطه اشاره کردند از لحاظ آیین نامه
مهار در ناحیه محصورشدگی باید باشه یعنی قلاب داخل میلگردهای طولی قرار بگیره