[attachment=6610]سلام
اگه میشه پروژه رو چک کنید
کنترل زمان تناوبش جواب نمیده
خواهش میکنم راهنماییم کنید
سلام
چرا ستون های متصل به دیوار برشی چرا حذف کردید؟
چرا دیوار برشی در جهت y نداری؟
چرا سقف اول همه را دال معرفی کردید؟
بارگذاری طبقه اولتون هم دوجاش با بقیه فرق داره خیلی سنگین در نظر گرفتین
ساختمان 5 طبقه با دیوار برشی امکان نداره جواب نده ستون های شما هم خیلی بزرگه طبقه اول باید با 45 جواب بگیری
مشخصات تیرچه درست نیست
اندازه تیر ها با ستون ها همخوانی ندارد
راستی مهندس لطفا بگو چکار کردی که همه مقاطع صورتی شدن؟! تاحالا ندیدم همه با هم صورتی باشن؟!
سلام
معمولا دیوار برشی تو دهانه کوچک کاربرد بهتری داره در جهت yقرار بدید به نظر بهتره
تیرچه ها رو درست تعریف کنید
جهت تیرچه ها هم تا حد امکان طوری باشه که بار روی دهانه کوچکتر قرار بگیره پس بهتره جهتها عوض بشه.
توی تعریف مصالح شما از بتن 300 استفاده کردید نظرم اینه از بتن 240 یا 210 استفاده کنید fyو fys رو هم 4000e4 قرار بدید
محل دیوار برشی ها و بنن 300و نوع سقف طبقه اول جز صورت پروژه است
ستون های دیوار هم NOUNکردم آخه با دیوار طراحیشون کردم
ساختمان 7طبقه با دیوار برشی در جهت Y
اینکه میگید تیرچه ها رو درست تعریف کنم منظورتون چیه؟؟؟؟؟؟
جهت تیرها هم تا جایی که تونستم در جهت دهانه کوتاه تر بوده
ستون 60X60چه تیری براش مناسبه مگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفا جواب بدید