مای سیویل

نسخه‌ی کامل: بایدها و نبایدهای اجرایی سازه ها(تصویری)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
درود بر همه مهندسان My Civil!

در این تاپیک قصد داریم به موضوعات مهم اجرایی از طریق تصاویر پیوستی بپردازیم.(جای همچین تاپیکی رو خالی دیدم)
چرا که هر چقدر هم طراحی عالی باشد اگه اجرا درست نباشد در واقع یعنی هیچ!
به امید اینکه با تجربه ها کمکون کنند تا دید بهتری نسبت به اجرا داشته باشیم.
[تصویر:  00iaav6gxbwguwfrqt5t.jpg]

در ابتدا با نگاه خیلی عادی متوجه میشویم که انتهای عضو بادبندی از خط خمش صفحه تجاوز کرده و به میزان قابل توجهی عبور کرده است.
چون همیشه اینگونه اجرا رو مد نظر داشته ایم(عکس زیر)

[تصویر:  sf1x8w7yprvpbabv36wk.jpg]

اما اگه با دقت بیشتری نگاه کنیم متوجه میشویم بازو های بادبند طبق معمول از UNP نیستند و با فاصله ای از صفحه فولادی قرار دارند (توسط ورق،شاید) و بازو های اصلی هیچ گونه اتصالی ندارند.
(از دوستان اگه کسی اطلاع بیشتری دارد در اختیار قرار دهد).

نکته بعدی،اضافه کردن استیفنر(سخت کننده) به تیر پیوند (وسط تیر) است چون انتظار داریم تیر پیوند بعنوان فیوز عمل کند و وارد فاز غیر ارتجاعی شود و با اضافه کردن استیفنر ها این انتظار رو از عضو فراتر می بریم.
با سلام
وتشکر از مهندس علی عزیز که همیشه غایت کار را که اجرای درست هست در نظر دارند.
در شکل پیوست هم یکی از از فولهای رایج ملاحظه می شود.لوله تاسیسات از داخل دیوار عبور می کند وبا اولین لرزش حتی خقیف ساختمان خواهد شکست.
عکس دوم نیز که مربوط به همان ساختمان پس از اجرای سنک روکار بناست لاپوشانی این خطا را
نشان میدهد.متاسفانه دستگاه نظارت هیچ ایرادی به این خطای آشکار نگرفته.
من که هیچی واسه گفتن ندارم:
(اگه نقاشی کشیده بود مقاومتش از این که هست بیش تر بود)

[تصویر:  6j44vnqpyqh5qfbsyzd3.jpg]
:D
(1392/8/30 ، 03:16 صبح)علی خیرالهی نوشته است: [ -> ]در ابتدا با نگاه خیلی عادی متوجه میشویم که انتهای عضو بادبندی از خط خمش صفحه تجاوز کرده و به میزان قابل توجهی عبور کرده است.
چون همیشه اینگونه اجرا رو مد نظر داشته ایم(عکس زیر)

[تصویر:  sf1x8w7yprvpbabv36wk.jpg]

سلام
مورد گفته شده فقط برای مهاربند ویژه در آیین نامه ذکر شده
و نیازی به رعایت ان برای مهاربند های معمولی نیست
سلام
شما این دیرکهای چوبی داخل شکل پیوست را بعنوان سازه نگهبان قبول دارید؟یا مثل من فکر می کنید نمایشی هست وسروصدای همسایه را می خواباند.
ایجاد ترک در ستون بتنی :

[تصویر:  4.jpg]


اجرای قالببندی نامناسب وضعیت به وجود آمده :

[تصویر:  5.jpg]
خرد شدن و از بین رفت بلوک سقف و پرکردن نامناسب آن با یونولیتها :

[تصویر:  3.jpg]

کاور نامناسب و عدم پیوستگی دانه های بتن :

[تصویر:  itssa_ir.jpg]

قاببندی نامناسب پله :

[تصویر:  8.jpg]

طراحی و اعمال پخش نیرو نامناسب :

[تصویر:  12.jpg]
اتصال بادبند تک با صفحه اتصال کم سایز :

[تصویر:  345.jpg]

شاهکار اجرایی دیگر :

[تصویر:  236.jpg]

[تصویر:  2s963k7.jpg]

اجرای نامناسب تاسیسات :

[تصویر:  20130806520_395.jpg]

صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20