باسلام آرماتور حرارتی بدست آمده در بند 9-20-8-2 برای هر متر ارتفاع می باشد یا برای کل ارتفاع در بانک سوالات آزمون محاسبات دیدم که آرماتور حرارتی را از این بند حساب کرده و سپس دو برابر نموده( برای ارتفاع پی 2 متر
این سوال مربوط به محاسبات پایه 3 کدوم سال بود بفرمائید تا راهنمایی گردد
سوال 43 سال 90 با تشکر
سلام

حداقل آرماتور افت و حرارت طبق بند مبحث نهم برابر با سطح مقطع کل بتن در بندی که خود شما تعریف کردید h همان ارتفاع کل پی برحسب متر می باشد .

* مقدار آرماتور برای پی های گسترده طبق ACI براساس سطح موثر پی برای مجموع بالا و پایین می باشد ( تقسیم بر2 ) و در پی های نواری برای هر جهت از سطح پی ( ضربدر 2 ) خواهد بود .

پاینده باشید
دلیل اینکه ضرب در 2 شده به خاطراینکه آرماتورهای حرارت و جمع شدگی در هر دو سطح فوقانی و تحتانی به کار برده میشوند
هیچ جا قید نشده که آرماتور حرارتی هم در بالا و هم در پایین قرارگیرد لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر
جناب مهندس اکبری عزیز در هر دوجهت باید آرماتور افت و حرارت رعایت شود به فرض شما مقدار را برابر با 18 کیلوگرم بدست اوردید حال باید در هر جهت X ,Y این مقدار باشد یعنی برابر با 36 کیلوگرم .

موفق باشید
پاسخ این سوال
پاسخ دهنده دکتر نادر فنائی
[تصویر:  5hbe3l4faxv4y50809z.png]
با سلام
جواب درست هستش
اما باید دقت کنید که 2 برابر شدن بخاطر این نیست که هم در بالا داریم و هم در پایین

علتش اینه که در دو جهت متعامد آرماتور افت و حرارت داریم