سلام
وقتی مثل شکل زیر ستون بالایی به اندازه s1با ستون پایینی اختلاف مقطع دارد ولی تعداد میلگرد یکی بوده ولی فواصلش وسایزش در ستون بالا کمتر است. برای اجرایی وموثر بودن میلگرد انتظار لازم است در داخل تیر بین دوستون(T1) میلگردهای ستون پایینی خم بخورند
سئوالم این هست این خم زدن چطوری در عمل انجام می شود.خواهشا دوستانی که کار اجرایی کرده اند جواب بدهند.
[تصویر:  8zvrpaw7k7ylma80zi3.jpg]
همکاری می گفت خم نیازی نیست.مگر نه اینکه اگر خم نخورند اولا بین میلگردهای انتظار ومیلگرد های ستون بالایی فاصله عرضی می افتد در ثانی دومیلگرد انتظار سمت راست بیرون از ستون بالایی می افتد!
با سلام
خم این میلگردها به نسبت 1به6 انجام میگیرد.
همانطور که میدانید برای ستونهای سازه بتنی از پایین به بالا یا کاهش مقدار فولاد را باید در نظر بگیریم و یا کاهش مقطع رو.
کاهش مقطع هم مستلزم خم میلگردهای ستونهای پایینی میباشد.
نوع خم دستی توسط آچار F یا آچار گوساله روی تخته کار انجام میگیرد.(شکل زیر)
البته ببخشید عکس بهتری پیدا نکردم!!!
[تصویر:  lhwm1j2sdebtle6lx86j.png]

نوع دیگری از خم توسط دستگاه خم میلگرد انجام میگیرد،که دستگاه با برق کار میکند(شکل زیر)
[تصویر:  5ktib68lwyxq7jht7uqn.jpg]

و این هم نوع دیگری از خم کن دستی
[تصویر:  mwkvnamblpiwqondq49a.jpg]

موفق و موید باشید.
سلام

همانطور که همکارمون عرض نمودند صحیح است در واقع با رعایت شیب 1 به 6 اینمورد انجام می گیرد و ایجاد خم به صورت دستی با آچار F قبل از قالبندی و بتن ریزی خم داده می شود .

پاینده باشید
میشه 1به 6 رو بیشتر توشضیح بدید.
اگه رو عکس باشه که عالیه
ممنون
(1394/2/31 ، 03:46 عصر)expert نوشته است: [ -> ]میشه 1به 6 رو بیشتر توشضیح بدید.
اگه رو عکس باشه که عالیه
ممنون

[تصویر:  4ztkji0ov6z21ruiqoxe.png]

1واحد افقی و 6 واحد عمودی