مای سیویل

نسخه‌ی کامل: مشکل رو ارور o/s در ایتبس
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2
سلام چند روزیه من درگیره این فایلم .... اصلا این چند وقته هرچی میزنم تو ایتبس جواب نمیده همه
رو ارور o/s میده نمیدونم مشکل از کجاس لطف کنین کمکم کنین
فایل و پیوست کردم اما نیس انگاری

http://uplod.ir/3r112cf4fyh4/2.EDB.htm
باسلام

تاپیک زیر را مشاهده فرمائید ( ارسال شماره 157 ) :

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%DA%A...7#pid37677



مقاطع روی دیزاینه

2-هم مقاطع رو بزرگ کردم هم کوچک اما جواب نداد

3-سازه بتنی می باشد

4- مقاومت بتن 270 در نظر گرفته شد
سلام.خوبید؟
بارگذاریتون رو درست انجام دادید؟چک کنید واحد بارگذاریتونو.احتمالا مقادیر بار را خیلی بالاتر به اعضای سازه وارد کردید
1- به صورت اجمالی چک کردم پروژه شما در قسمت متریال Fy , Fys را برحسب واحد مناسب پایه ایتبس تنظیم نمائید . اشتباه تعریف کرید .

Fy : 400 نیوتن - میلیمتر مربع
Fys : 300 نیوتن - میلیمتر مربع

برای واحد پایه ایتبس مدل شما برحسب کیلوگرم - نیرو - متر :

Fy : 40000000
Fys : 30000000


2- برای Roof2 ستون تعریف نکردید .

3-تیر لبه طره را ( اتصال تیر به تیر ) را مفصلی در نظر بگیرید .

این هم از مشکل O/S سازه بتنی شما ، که با انجام راهکارهای بالا حل خواهد شد .

پاینده باشید
یه دنیااااا تشکرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر واقعا مشکلم و حل کردی ممنونم
با سلام من از كجا مقدار نيرويي كه ستون ميتونه تحمل كنه ميتونم ببينم
elya ,

بعد از طراحی شدن با راست کلیک کردن بر عضو ، مقدار نیروهای طراحی شده نمایش داده می شود .
چجوري نسبت تنش رو بدست بياورم. آيامقدار لنگر ماكزيموم وارده جهت 2يا3 راكه بعد از آناليز سازه بدست مي آيد تقسيم كنم برمقدار لنگر ماكز طراحي در جهت 2 يا 3 كه با كليك راست كردن روي عضو مورد نظر بدست مي ايد
صفحه‌ها: 1 2