درخواست چک فایل - mehdi069 - 1393/6/10

دوستان فایلو چک کنید ببیند ایرادی در مدل هست؟
بعد بگید چکار کنم تنش زیر پی جواب بده؟
q=2.5 kg/cm2



RE: درخواست چک فایل - صفرکیلومتر - 1393/6/11

سلام
یه تصویر از تنش بالای خاک زیر پی پروژه ات
می ذارید تا ببینیم وضعیتش چطوره؟



RE: درخواست چک فایل - mehdi069 - 1393/6/11

این سه تا عکس



RE: درخواست چک فایل - کیوان بابایی - 1393/6/11

چرا خودتان تنش مجاز خاک را چک نمی کنید ؟ چک کردید جواب نداده یا اصلاً روش چک کردن را نمی دانید ؟


RE: درخواست چک فایل - mehdi069 - 1393/6/11

بر اساس اطلاعاتی که من دارم تنش خاک زیر پی باید از حد مجاز ان یعنی2.5 کیلو گرم بر سانتی متر مربع کمتر باشد؛همان رنگ های پایین صفحه
در بعضی از نواحی پی این مقدار جوابگو نیست
حتی با تغییر ابعاد پی و ضخامت آن نیز تغییر چندانی ایجاد نمی شود.
از اونجایی که اولین بارمه دارم با safe کار میکنم بیشتر از این اطلاعاتی ندارم


RE: درخواست چک فایل - کیوان بابایی - 1393/6/11

اول اینکه برای کنترل تنش مجاز خاک باید واحد را بر کیلوگرم نیرو بر سانتیمتر تنظیم نمائید . سپس تحت اثر هر یک از ترکیب بارها تعریف شده برای کنترل فشار خاک ، میزان تنش مجاز را با مقدار تنش براثر ترکیب بارها پی براساس کانکتورهای رنگی تشخیص می دهیم . که باید کمتر از تنش مجاز خاک باشد .
مواقعی در گوشه های پی در سطح خیلی کم به دلیل تمرکز بیشتر تنش و عدم محاسبات دقیق برنامه این مقدار فراتر گزارش می شود که در کم قابل چشم پوشی می باشد .

در صورتی که تنش مجاز خاک جواب ندهد اول از همه اینکه از ورودی های تعریف slab و soil اطمینان پیدا می کنیم . در اینصورت اگر باز تنش خاک جوابگو نباشد باید ابعاد پی اصلاح شوند . چرا چون اینکه سختی شالوده کم است در اینصورت با افزایش عرض نوارها اینمورد برطرف می شود مخصوصاً انتخاب نوارهایی که تنش ماکزییم در آن نقطع ایجاد می گردد نظیر نوارهای پیرامونی پی ، مورد دیگر افزایش ضخامت پی می باشدکه ممان اینرسی را افزایش می دهد و بر تنش مجاز خاک تاثیر گذار است . در صورتی که زیاد شدن عرض نوارها باعث غیر اقتصادی شدن و یا تغییر نوی پی به mat ( گسترده ) شود . می توانیم از سنگ چینی زیر پی استفاده نمائیم . و یا از شمع در این نقاط استفاده نمائیم .

پاینده باشید


RE: درخواست چک فایل - mehdi069 - 1393/6/11

تمام موار بالا را کنترل نموده.
تنش جواب نداده،ابعاد پی در نوار میانی را 1.5 متر و در نوارهای کناری 2 متر در نظر گرفته ام
در مورد شمع،ایا اطلاعاتی دارید؟


RE: درخواست چک فایل - کیوان بابایی - 1393/6/11

تنظیمات پی را چگونه اعمال کردید منظور تنظیمات انالیز هستش ؟


RE: درخواست چک فایل - mehdi069 - 1393/6/11

دوست عزیز این دو عکس مربوط به ایین نامه دیزاین و انالیز هستش


RE: درخواست چک فایل - صفرکیلومتر - 1393/6/11

سلام
. من تنشها را اندازه زدم همه ش در حد مجازه.بطورمثال با sc08 مثل شکل پیوست شد.یه جایی اشتباع میکنی