مای سیویل
در خواست چک پروژه بتنی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: چک کردن پروژه Etabs شما (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-Etabs-%D8%B4%D9%85%D8%A7)
+---- موضوع: در خواست چک پروژه بتنی (/Thread-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C)

صفحه‌ها: 1 2


در خواست چک پروژه بتنی - m.m0068 - 1393/7/10

دوستان عزیز اگه مقدور هست این پروژه بتنی رو چک کنید
ترکیبات بار و اثر p-deltaوآئین نامه انتخابی رو هم چک کنین
ممنون


http://s5.picofile.com/file/8143734642/New_folder_3_.zip.html




RE: در خواست چک پروژه بتنی - فرشاد امن خانی - 1393/7/10

یه نگاه کلی که انداختم به نظر خوب کار شده و مدلسازی مشکلی نداره

فقط نوع سقفتون دال بتنی یک طرفه هست که بررسی کنید

[تصویر:  yby84me78vy5hdiouhrz.gif]


RE: در خواست چک پروژه بتنی - emispid - 1393/7/10

سلام
ضخامت دال خیلی کوچک معرفی شده است
بار قائم زلزله وترکیباتش هم نیاز هست
ابعاد ستونها بیش از این قابل کاهشند.
تیرهای طره از یک طرف وتیرهای لبه طره از دوطرف مفصلی گردند.
نوع تیرهای طره None معرفی شود.
بقیه موارد خوبند.





RE: در خواست چک پروژه بتنی - m.m0068 - 1393/7/10

مهندس چرا ؟؟

تیرهای طره از یک طرف وتیرهای لبه طره از دوطرف مفصلی گردند.

نوع تیرهای طره None معرفی شود..

ابعاد ستونها بیش از این قابل کاهشند. شما دریفت رو کنترل کردید؟؟؟ دریفتش مشکل داره حالا ابعاد کوچیکتر بشه دیگه دریفتش خیلی زیاد میشه




RE: در خواست چک پروژه بتنی - emispid - 1393/7/10

(1393/7/10 ، 07:48 عصر)m.m0068 نوشته است: مهندس چرا ؟؟

تیرهای طره از یک طرف وتیرهای لبه طره از دوطرف مفصلی گردند.

نوع تیرهای طره None معرفی شود..

ابعاد ستونها بیش از این قابل کاهشند. شما دریفت رو کنترل کردید؟؟؟ دریفتش مشکل داره حالا ابعاد کوچیکتر بشه دیگه دریفتش خیلی زیاد میشه
اتصال تیربه تیر اگر مفصلی معرفی تشود پیچش زیادی ایجاد می کند
در عمل تیری به نام تیر لبه نداریم مدل کردن این تیر جهت اعمال بار دیوار روی آن هست.
دریفت محاسباتی شما چقدر شده؟
من با0.005 مقایسه کردم.ستونها خیلی غیر اقتصادیند دریفت را کامل چک کنید.جاداشت ستونها را کاهش بعد دهید.





RE: در خواست چک پروژه بتنی - tarahansaze - 1393/7/10

(1393/7/10 ، 11:01 صبح)m.m0068 نوشته است: دوستان عزیز اگه مقدور هست این پروژه بتنی رو چک کنید
ترکیبات بار و اثر p-deltaوآئین نامه انتخابی رو هم چک کنین
ممنون


http://s5.picofile.com/file/8143734642/New_folder_3_.zip.html
سلام
دوست عزیز یه سوال برای من پیش اومد، و اون این که، چرا بار دیوارهای پیرامونی رو تا سقف طبقه ی ششم ادامه دادین؟
بارگذاری شما طوری هستش که انگار شما دورتادور بام دیوار دارین، بدون سقف
و نکته ی بعدی این که دیوارهای پیرامونی تمامی طبقات با توجه به نحوه ی بارگذاری، بدون بازشو هستن؟

در مورد نکته ی آخر، مگر اینکه این پروژه صرفا جهت تمرین بوده باشه

ممنون میشم دوستان نظر خودشون رو بیان کنن




RE: در خواست چک پروژه بتنی - emispid - 1393/7/10

(1393/7/10 ، 08:14 عصر)tarahansaze نوشته است:
(1393/7/10 ، 11:01 صبح)m.m0068 نوشته است: دوستان عزیز اگه مقدور هست این پروژه بتنی رو چک کنید
ترکیبات بار و اثر p-deltaوآئین نامه انتخابی رو هم چک کنین
ممنون


http://s5.picofile.com/file/8143734642/New_folder_3_.zip.html
سلام
دوست عزیز یه سوال برای من پیش اومد، و اون این که، چرا بار دیوارهای پیرامونی رو تا سقف طبقه ی ششم ادامه دادین؟
بارگذاری شما طوری هستش که انگار شما دورتادور بام دیوار دارین، بدون سقف
و نکته ی بعدی این که دیوارهای پیرامونی تمامی طبقات با توجه به نحوه ی بارگذاری، بدون بازشو هستن؟

در مورد نکته ی آخر، مگر اینکه این پروژه صرفا جهت تمرین بوده باشه

ممنون میشم دوستان نظر خودشون رو بیان کنن
مورد اولی که گفتید من هم دیدم یادم رفت تذکر بدهم.اگر هم دیواری در پشت بام باشد خیلی کوتاه است وتمی تواند بارش برابر باردیوارهای طبقات باشد.در آنصورت بارmassتقریبا بی معنی می شود
در مورد دوم من توجه نکردم.فایل را پاک کرده ام اگر خودشما مورد اشتباهی دیده ا یدبه آن اشاره کنید .حق باشماست.
اما ازحق نگذریم بعضی ریزه کاریها را خوب رعایت کرده._تیرریزی،اعمال بارخرپشته وباز mass،ضرایب ترک خوردگی] تنظیم ابعاد تیر با ستون وغیره.این نکات را معمولا افراد مبتدی بهم می ریزند.






RE: در خواست چک پروژه بتنی - tarahansaze - 1393/7/10

در مورد بارگذاری دو تا نکته دیگه هم وجود داره

اول اینکه دیوار راه پله (دیوار داخلی) بارگذاری نشده
دوم اینکه بار زنده و مرده ی راه پله هم درست نیست.

قطعاً بارگذاری درست سازه، کم اهمیت تر از موارد آیین نامه ای نیست.

با سپاس


RE: در خواست چک پروژه بتنی - m.m0068 - 1393/7/11

(1393/7/10 ، 08:14 عصر)tarahansaze نوشته است:
(1393/7/10 ، 11:01 صبح)m.m0068 نوشته است: دوستان عزیز اگه مقدور هست این پروژه بتنی رو چک کنید
ترکیبات بار و اثر p-deltaوآئین نامه انتخابی رو هم چک کنین
ممنون


http://s5.picofile.com/file/8143734642/New_folder_3_.zip.html
سلام
دوست عزیز یه سوال برای من پیش اومد، و اون این که، چرا بار دیوارهای پیرامونی رو تا سقف طبقه ی ششم ادامه دادین؟
بارگذاری شما طوری هستش که انگار شما دورتادور بام دیوار دارین، بدون سقف
و نکته ی بعدی این که دیوارهای پیرامونی تمامی طبقات با توجه به نحوه ی بارگذاری، بدون بازشو هستن؟

در مورد نکته ی آخر، مگر اینکه این پروژه صرفا جهت تمرین بوده باشه

ممنون میشم دوستان نظر خودشون رو بیان کنن
مهندس بابت چک پروژه ممنونم..

دیوارهای پیرامونی سقف طبقه ی ششم...اینجا اشتباه پیش اومده .. ممنونم بابت تذکر

بدون بازشو هستن


ممنونم میشم به ترکیبات بار و اثر p-deltaوآئین نامه هم نگاهی بندازید



RE: در خواست چک پروژه بتنی - m.m0068 - 1393/7/11

(1393/7/10 ، 08:39 عصر)tarahansaze نوشته است: در مورد بارگذاری دو تا نکته دیگه هم وجود داره

اول اینکه دیوار راه پله (دیوار داخلی) بارگذاری نشده
دوم اینکه بار زنده و مرده ی راه پله هم درست نیست.

قطعاً بارگذاری درست سازه، کم اهمیت تر از موارد آیین نامه ای نیست.

با سپاس
مهندس بابت راهنایی و چک پروژه ممنونم

مشکل اصلی این هست که...
1)ابعاد تیر و ستون بالاست و .. دریفت هم زیاده.. دریقت محاسباتی من.0051 هست ... چیکار کنم؟
2)تیرهای طره از یک طرف مفصلی بشن... از کدوم طرف بهتره؟؟
3) فرمودین نوع تیرهای طره None معرفی شود.. چطوری؟؟؟ .. منظور ازتیر طره هست یا لبه؟؟ نحوه انجامشو بگید لطفا

در مورد بارگذاری دو تا نکته دیگه هم وجود داره

اول اینکه دیوار راه پله (دیوار داخلی) بارگذاری نشده
دوم اینکه بار زنده و مرده ی راه پله هم درست نیست.
4) راه پله من دال بتنی هست... خواهشا
بار زنده و مرده ی صحیح راه پله چی هست؟؟؟

سقف هم دال نیست.. تیر چه بلوک هست که به جای مدل سازیش بارش رو اعمال کردم صحیحه؟؟ یا خیر