ضخامت دیوار برشی - silver sky - 1394/1/21

با عرض سلام و ادب خدمت مهندسین گرامی و تبریک ولادت بزرگ بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا س
ببخشید سوالم اینک ضخامت دیوار برشی تو ی ساختمون بتنی 5 طبقه ساده با سیستم باربر جانبی قاب خمشی+دیوار برشی حدودا چقد میشه؟ایا فرمول خاصی داره یا تجربی هستش ممنون



RE: ضخامت دیوار برشی - chili - 1394/1/21

سلام
با 30سانت در دوطبقه پایین و25 سانت در دوطبقه بالاتر و20 سانت در طبقه پنجم شروع کنید بعد از طراحی اگر ضعیف بودند تقویتشان کنید واگر قوی بودند کمی ضعیفشان بکنید.


RE: ضخامت دیوار برشی - saeid.north - 1394/1/21

سلام همان طور که دوستمون گفتن بهترین حالت برای فرض گرفتن همان ابعادی هست که گفتند،اما در بحث طراحیش باید حتما کنترل کرد که این مقاطعی که فرض گرفتی با همچنین آرماتورهایی که معرفی کردی جواب گو هست یا خیر

برای این کار بعد از طراحی دیوار برشی از دستور Design--shear wal design-display info
استفاده می کنیم و گزینهGeneral/Uniform peir D/C ratio را انتخاب می کنیم
همانطور که در عکس زیر به عنوان نمونه مشاهده می کنید باید کنترل کنید که مقدار D/C بزرگتر از یک نباشه،اگه این مقدار بزرگتر از یک باشه باید ابعاد یا نمره آرماتور یا هر دو را افزایش دهید

[تصویر:  cc3749a6e56e.png]



RE: ضخامت دیوار برشی - siamak_meybodi - 1394/1/21

با سلام.
البته باید توجه داشت که کاهش مقطع دیوار برشی در ارتفاع باید طوری باشد
که مشکل اجرایی بوجود نیاورد، معمولا کاهش ضخامت 5 سانتی متری خیلی
راحت اجرا نمی شود (از هر طرف 2.5 سانتی متر) بهتر هست این مقدار بزرگتر
انتخاب شود، قالب بندی شغل بسیار سختی می باشد چون در ارتفاع زیاد قالب بند
فعالیت می کند و در لابه لا ی میلگرد ها کار می کند معمولا بعضی از کاهش ابعاد
در ارتفاع برای قالب بند کار سختی هست و البته در عمل هم معمولا خیلی کاربردی
نمی باشد.یعنی کار تمیز انجام نمی شود.البته 5 سانتی متر عدد بدی نیست اگر قالب
فلزی باشد تا حدودی می شود اطمینان داشت ولی با قالب چوبی چندان رضایت بخش نیست.
موفق باشید.



RE: ضخامت دیوار برشی - saeid.north - 1394/1/21

(1394/1/21 ، 11:08 عصر)siamak_meybodi نوشته است: با سلام.
البته باید توجه داشت که کاهش مقطع دیوار برشی در ارتفاع باید طوری باشد
که مشکل اجرایی بوجود نیاورد، معمولا کاهش ضخامت 5 سانتی متری خیلی
راحت اجرا نمی شود (از هر طرف 2.5 سانتی متر) بهتر هست این مقدار بزرگتر
انتخاب شود، قالب بندی شغل بسیار سختی می باشد چون در ارتفاع زیاد قالب بند
فعالیت می کند و در لابه لا ی میلگرد ها کار می کند معمولا بعضی از کاهش ابعاد
در ارتفاع برای قالب بند کار سختی هست و البته در عمل هم معمولا خیلی کاربردی
نمی باشد.یعنی کار تمیز انجام نمی شود.البته 5 سانتی متر عدد بدی نیست اگر قالب
فلزی باشد تا حدودی می شود اطمینان داشت ولی با قالب چوبی چندان رضایت بخش نیست.
موفق باشید.
درود

مهندس جان اکه ابعاد در طبقات بالا کاهش پیدا نکنه نسبت نیرو به ظرفیت از حد مجازش خارج میشه؛اگه از نظر اجرایی مشکل میشه؛آیا تنها راه افزایش نمره آرماتور هست؟






RE: ضخامت دیوار برشی - siamak_meybodi - 1394/1/22

(1394/1/21 ، 11:17 عصر)saeid.north نوشته است:
(1394/1/21 ، 11:08 عصر)siamak_meybodi نوشته است: با سلام.
البته باید توجه داشت که کاهش مقطع دیوار برشی در ارتفاع باید طوری باشد
که مشکل اجرایی بوجود نیاورد، معمولا کاهش ضخامت 5 سانتی متری خیلی
راحت اجرا نمی شود (از هر طرف 2.5 سانتی متر) بهتر هست این مقدار بزرگتر
انتخاب شود، قالب بندی شغل بسیار سختی می باشد چون در ارتفاع زیاد قالب بند
فعالیت می کند و در لابه لا ی میلگرد ها کار می کند معمولا بعضی از کاهش ابعاد
در ارتفاع برای قالب بند کار سختی هست و البته در عمل هم معمولا خیلی کاربردی
نمی باشد.یعنی کار تمیز انجام نمی شود.البته 5 سانتی متر عدد بدی نیست اگر قالب
فلزی باشد تا حدودی می شود اطمینان داشت ولی با قالب چوبی چندان رضایت بخش نیست.
موفق باشید.
درود

مهندس جان اکه ابعاد در طبقات بالا کاهش پیدا نکنه نسبت نیرو به ظرفیت از حد مجازش خارج میشه؛اگه از نظر اجرایی مشکل میشه؛آیا تنها راه افزایش نمره آرماتور هست؟

با سلام.
ببینید منظور من این بود که اگر محاسب میخواهد مقطع را کاهش بدهد در محدوده ای کاهش بدهد که اجرایی باشد،
وگرنه با همان ابعاد طبقه ی زیر خود بالا برود یا حدود 10 سانتی متر ضخامت دیوار را کاهش دهد.
افزایش سایز آرماتور هم می تواند روشی باشد البته باید به میزان درصد آرماتور در دیوار نگاه شود که زیاد نشود.
موفق باشید.