+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-Etabs)
+---- موضوع: اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون (/Thread-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-100-30-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86)



اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون - Arya68 - 1397/6/15

با درود
در سازه قاب خمشی منظم چون دو طرف در محل تقاطع دو سیستم باربر قرار دارند 100-30 اعمال میشود . 
ایا برای فنداسیون این سازه منظم هم نیاز به لحاظ 100-30 میباشد ؟


RE: اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون - mehdipanahi - 1397/6/18

(1397/6/15 ، 09:56 صبح)Arya68 نوشته است: با درود
در سازه قاب خمشی منظم چون دو طرف در محل تقاطع دو سیستم باربر قرار دارند 100-30 اعمال میشود . 
ایا برای فنداسیون این سازه منظم هم نیاز به لحاظ 100-30 میباشد ؟

سلام
به صراحت در مباحث مقررات ملی این موضوع وجود ندارد ولی چون فونداسیون جزئی از سازه می باشد باید این اثر لحاظ شود. در آیین نامه FEMA نیز این مطلب ذکر شده که برای طراحی پی باید اثر 100+30 لحاظ شود.