مای سیویل
کمک در طراحی تیر بتنی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: طراحی سازه های بتنی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C--97)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE--101)
+---- موضوع: کمک در طراحی تیر بتنی (/Thread-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C)



کمک در طراحی تیر بتنی - momi - 1391/10/8

با سلام خدمت تمام مهندسین.دوستان چرا تو این فایل ایتبزی که گذاشتم چند تا تیر جواب نمیده.باید چی کار کنم.پیشاپیش ممنون از جواب هاتون.دوستان درضمن واسه یه پروژه دیگه یه نمونه فایل سیف 8 طراحی پی منفرد لازم دارم بازم تشکر


[تصویر:  a3vsva5ug3cr1q6ifmlu.gif]


RE: کمک در طراحی تیر بتنی - فرشاد امن خانی - 1391/10/8

چند تا نکته
چرا ضریب ترک خوردگی تیر رو 0.5 دادی(فکر مکنم میتونستی 0.35 بدی) اینجوری تیرها کمی ضعیفتر شدن

[تصویر:  50xroe2vtsf2eepzkn5.gif]



تیرها رو نباید مفصلی مدل میکردید این کار اشتباه هست

[تصویر:  27n5y9r1lf4a6cek1bsh.gif]


تیرهای فرعی به اصلی رو باید اتصالشون رو مفصلی کنید نه گیردار
از طرفی هم میبید بارها به تیر فرعی وارد شده و این بار توسط تیرهای فرعی به صورت بار نقطه ای به تیر اصلی وصل شده که نیروی خیلی زیادی به تیر اصلی یاره که درست نیست
[تصویر:  mx1hd6lpo0yqowjavc.gif]


پارامترهای لرزه ای هم برای سازه ی بتنی خاموش کن

[تصویر:  4oqupc1lhajvuqr1ikok.gif]


توجه داشته باش ستونها هم توی بعد x سازه خیلی کوچیک هست توجه داشتخ باش که پایداری و واژگونی سازه هم ملاکه پس بعد ستون رو توی جهت xبالا ببر