مای سیویل
ارزیابی رفتار لرزه ای بادبندها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: طراحی راه و سازه ها (http://www.mycivil.ir/forum/forum-95.html)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی (http://www.mycivil.ir/forum/forum-96.html)
+---- انجمن: نکات آموزشی و طراحی (http://www.mycivil.ir/forum/forum-98.html)
+---- موضوع: ارزیابی رفتار لرزه ای بادبندها (/thread-3972.html)

صفحه‌ها: 1 2


ارزیابی رفتار لرزه ای بادبندها - miladezati - 1392/2/10

با سلام
مقاله رفتار شکل پذیر ولرزه ای انواع بادبند از سایت icivil را که ساده وگویا بیان شده ملاحظه فرمایید.



دانلود مقاله ارزیابی رفتار لرزه ای بادبند های قطری CBF



[تصویر:  t7vdrqzshi05kvnwzx0.gif]

[تصویر:  gy9dsjl97iw3udglsjj.gif]
دانلود به حجم 2.7 مگابایت




RE: ارزیابی رفتار لرزهای بادبندها - miladezati - 1392/2/10

سلام دوستان
در شکل ضمیمه درست متوجه نشدم از جه نوع بادبندهایی استفاده شده.سازه خیلی در هم برهمه.چطوری نکات فنی آن رعایت شده؟


RE: ارزیابی رفتار لرزهای بادبندها - حمید فلاح منش - 1392/2/11

مهندس جان درسته که ایراد اجرایی داره
ولی هیچکدوم بادبند نیستن
همه دستک های طره هستن که البته این نوع دستک کاملا اشتباهه
نبشی ها هم فقط برای کار نما و تیغه چینی گذاشته شده


RE: ارزیابی رفتار لرزهای بادبندها - تیتان - 1392/2/11

سلام دوستان
بهتره اینطور قضاوت کنیم: عضو قرار گرفته بین ستون وتیر نه مهاربند است ونه دستک.


RE: ارزیابی رفتار لرزهای بادبندها - حمید فلاح منش - 1392/2/11

سلام دوست عزیز من متوجه منظور شما نشدم
ممنون میشم واضحتر توضیح بدید


RE: ارزیابی رفتار لرزهای بادبندها - malaki_mall - 1392/4/13

نقض الزمات آیین نامه به صورت کاملاٌ مشهود.

از قرار معلوم این ساختمان به دلایلی که بهتر میدونید اصلاٌ ناظر نداره.

ترکیب سیستم دیوار برشی با آجر فشاری و انواع و اقسام مهاربندها در طبقات مختلف.

استفاده از این نوع بادبند فارغ از کیفیت اجرا در ساختمانهای بلندتر از دو طبقه مجاز نیست.

استفاده از تیرهای لانه زنبوری در دهانه مهاربندی شده مجاز نیست.

اتصال مستقیم بادبند بدون ورق خود یک ابتکار به حساب میاد.

عدم تعبیه سخت کننده جان در محل تیر پیوند.

...


RE: ارزیابی رفتار لرزهای بادبندها - miladezati - 1392/4/13

(1392/4/13 ، 11:32 صبح)malaki_mall نوشته است: استفاده از تیرهای لانه زنبوری در دهانه مهاربندی شده مجاز نیست.

سلام مهندس ،
من هنوز بند آیین نامه ای این مورد را ندیده ام.ولی ده ها مورد ساخت وسازی که در جریان می باشندومجوز ساخت هم دارند مشاهده کرده ام که در دهانه مهاربندی از تیر لانه زنبوری
استفاده شده.نمونه آن هم در دو تصویر پیوست.
ممکنه بفرمایید این تیر در دهانه بادبندی علاوه بر باربری ثقلی جه نقش مهمی در فرایند جذب ودفع نیروهای جانبی (زلزله )دارد وبند آیین نامه ذیربط کدام است؟


RE: ارزیابی رفتار لرزهای بادبندها - حمید فلاح منش - 1392/4/13

سلام
بند 10-3-9-1-6
مبحث دهم



RE: ارزیابی رفتار لرزهای بادبندها - saeed_nasri - 1392/7/13

(1392/4/13 ، 03:05 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
بند 10-3-9-1-6
مبحث دهم

با سلام
مهندس اگه این بند را دقیق مطالعه بکنید نوشته تعبیه سوراخ های متوالی در جان تیر دهانه مهاربندی شده.
ولی صجبتی از این نکرده که اگه با ورق به صورت سرتا سری پوشانده بشه غیر مجازه و الان هم همین کارو می کنن.. cpe + ورق سرتاسری جان... ولی بدون ورق 100% غیر مجازه.


RE: ارزیابی رفتار لرزه ای بادبندها - حمید فلاح منش - 1392/7/13

سلام
بله درسته میشه از ورق تقویت سر تا سری استفاده کرد
ولی توجیه اقتصادی داره؟