سلام دوستان
وقتی دارم با نرم افزار سیف طراحی میکنم تو چندتا ستون برش پانچ جواب میده ولی تو 3 تا جواب نمیده میشه نوارهای طراحی با عمق متفاوت تعرف کرد یعنی برای اون 3 نقطه نواری با ضخامت 120cm تعریف کنم؟
با سپاس از دوستان



RE: راهنمایی سیف - معمارخرداد - 1392/9/4

اقای dariushm سوالی پرسیدند که منو هم درگیر کرد کسی از دوستان می دونند برای ستون هایی که کنترل پانچ جواب نمیدن چه کار کنیم؟


RE: راهنمایی سیف - کیوان بابایی - 1392/9/4

(1392/9/4 ، 08:14 عصر)معمارخرداد نوشته است: اقای dariushm سوالی پرسیدند که منو هم درگیر کرد کسی از دوستان می دونند برای ستون هایی که کنترل پانچ جواب نمیدن چه کار کنیم؟

سلام
برای کنترل برش منگنه فونداسون در safe 8 بهتر است که یکبار یک نمونه را به صورت دستی محاسبه کنید و با محاسبات خودکار برنامه مقایسه کنید اکثر مواقع این مورد یا قابل محاسبه توسط برنامه نیستش و یا اشتباه محاسبه می شود ضعف ورژن 8 در این مورد می باشد اما ورژن 12 دقیقتر است .
برای کنترل باید برش پانچینگ از عدد 1 کمتر باشد ولی در صورت غیر مجاز بودن ( بیشتر از 1 ) مهمترین عامل تاثیر گذار همان افزایش ضخامت پی می باشد و مورد دیگر افزایش دادن مقومت فشاری بتن استفاده شده است و مورد اخر استفاده از آرماتور برشی به صورت کلاهک برشی است که در مبحث نهم توضیحات آن مشخص شده است که خیلی اجرایی نیست .