مای سیویل
در خواست چک کردن پروژه ( جواب ندادن زمان تناوب) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Csi-Etabs)
+---- انجمن: چک کردن پروژه Etabs شما (http://www.mycivil.ir/forum/Forum-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-Etabs-%D8%B4%D9%85%D8%A7)
+---- موضوع: در خواست چک کردن پروژه ( جواب ندادن زمان تناوب) (/Thread-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8)



در خواست چک کردن پروژه ( جواب ندادن زمان تناوب) - naresi - 1392/7/8

[attachment=6610]سلام
اگه میشه پروژه رو چک کنید
کنترل زمان تناوبش جواب نمیده
خواهش میکنم راهنماییم کنید


RE: چک پروژه فووووووووووری - mostafa67 - 1392/7/8

سلام
چرا ستون های متصل به دیوار برشی چرا حذف کردید؟
چرا دیوار برشی در جهت y نداری؟
چرا سقف اول همه را دال معرفی کردید؟
بارگذاری طبقه اولتون هم دوجاش با بقیه فرق داره خیلی سنگین در نظر گرفتین
ساختمان 5 طبقه با دیوار برشی امکان نداره جواب نده ستون های شما هم خیلی بزرگه طبقه اول باید با 45 جواب بگیری
مشخصات تیرچه درست نیست
اندازه تیر ها با ستون ها همخوانی ندارد


RE: چک پروژه فووووووووووری - mostafa67 - 1392/7/8

راستی مهندس لطفا بگو چکار کردی که همه مقاطع صورتی شدن؟! تاحالا ندیدم همه با هم صورتی باشن؟!


RE: چک پروژه فووووووووووری - kazemkha - 1392/7/8

سلام
معمولا دیوار برشی تو دهانه کوچک کاربرد بهتری داره در جهت yقرار بدید به نظر بهتره
تیرچه ها رو درست تعریف کنید
جهت تیرچه ها هم تا حد امکان طوری باشه که بار روی دهانه کوچکتر قرار بگیره پس بهتره جهتها عوض بشه.
توی تعریف مصالح شما از بتن 300 استفاده کردید نظرم اینه از بتن 240 یا 210 استفاده کنید fyو fys رو هم 4000e4 قرار بدید



RE: چک پروژه فووووووووووری - naresi - 1392/7/8

محل دیوار برشی ها و بنن 300و نوع سقف طبقه اول جز صورت پروژه است
ستون های دیوار هم NOUNکردم آخه با دیوار طراحیشون کردم
ساختمان 7طبقه با دیوار برشی در جهت Y


RE: در خواست چک کردن پروژه ( جواب ندادن زمان تناوب) - naresi - 1392/7/8

اینکه میگید تیرچه ها رو درست تعریف کنم منظورتون چیه؟؟؟؟؟؟
جهت تیرها هم تا جایی که تونستم در جهت دهانه کوتاه تر بوده
ستون 60X60چه تیری براش مناسبه مگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفا جواب بدید