مای سیویل
عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- مای سیویل (http://www.mycivil.ir/forum)
+-- انجمن: نرم افزار های عمرانی (http://www.mycivil.ir/forum/forum-68.html)
+--- انجمن: طراحی سازه های فلزی و بتنی با نرم افزار Csi Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/forum-1.html)
+---- انجمن: پرسش و پاسخ در مورد Etabs (http://www.mycivil.ir/forum/forum-11.html)
+---- موضوع: عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها (/thread-8903.html)

صفحه‌ها: 1 2


عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - miladvolcano - 1393/3/13

بادبند ها هم اینطوری هست میشه یه چک کنید و امکان داره تغییرات لازم رو اعمال کنید سلام من با ستو نها که به صورت باکس هست مشکل دارم جواب نمیده


RE: عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - آرش نقیبی - 1393/3/13

سلام
شما هم مشابه مشکل بقیه را دارید چون قاب شما دو طرف مهاربند هم محور فولادی هست تیرهای هردو سمت اتصالاتش به ستون باید مفصلی در نظر بگیری
در مورد بارگذاری سازه تون و ضرایب طول موثر ستون و بادبند دقت گردد
در مورد طراحی تیرهای کامپوزیتی هم جزوه جناب مهندس سلطان آبادی را برای استفاده شما قرار میدهم
موفق باشی





RE: عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - miladvolcano - 1393/3/13

من مفصلی در نظر گرفتم از اول میشه بگین منظور دقیق شما چیه؟اگه منظور شما همون زدن تیک ممانها هست تا آزاد بشاند تو پروژه که دادم این کار صورت گرفته.


RE: عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - miladvolcano - 1393/3/13

من فابل مربوط را فرستادم میخواستم چک کنید ببینید که کجا باید مفصلی بشه من که نمیدونم کجا اشتباه کردم چ.ن به نظرم جا هایی که باید مفصلی میکردمو مفصلی کردم از طرفی من باکسام اصلا جواب نداد نمیدونم اونا رو خراب مدل کردم یا نه ممنون میشم یه نگاهی بندازین


RE: عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - آرش نقیبی - 1393/3/13

[تصویر:  ww2tw8ffasvw4ellmdd.png]



RE: عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - آرش نقیبی - 1393/3/13

یک سوال این تکیه گاه چی هست
[تصویر:  p7d5y6cedh37guchdz.png]



RE: عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - miladvolcano - 1393/3/13

این واسه انتقال بار آسانسور هست ولی گمون کنم اشتباه کردم


RE: عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - miladvolcano - 1393/3/13

اصلا باید روی پلان base چیزی رسم بشه یا نه همش تو سیف مدل میشه؟


RE: عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - آرش نقیبی - 1393/3/13

سلام
نه روی baseچیزی رسم نمی گردد
بهتر است آسانسور را در سازتون مدل نکنید چون سازه آسانسور کاملاجدا از سازه است وبهتر است فونداسیون آن نیز به صورت جداگانه طراحی شود



RE: عدم جواب دادن ستون ها و بادبند ها - علی خیرالهی - 1393/3/13

با اجازه مهندس نقیبی

دوست عزیز فایل شما رو خیلی ساده نگاه کردم.
ایراداتی که بنظرم اومد رو برای شما مینویسم.
1-روی تیر شمالی خرپشته بار 275 تن منظور کرده بودین.
2-در قسمت باز شو تیری دیگر باید مدل شود.
3-بار SD رو باید وارد کنید که اینکار رو انجام ندادین.
4-همچنین روی کفها چرا فقط بار زنده حضور دارد؟
روی کفها در سیستم سقف کامپوزیت باید علاوه بر بار مرده و زنده بار Super Dead هم قرار بگیرد.
درضمن روی Base چیزی ترسیم نخواهد شد.
از همه مهمتر طراحی اعضا سقف کامپوزیت جدای از طراحی اصلی سازه است.
با همین کارها سازه شما رو تحلیل و طراحی کردم جواب داد.بشرط اینکه ترکیب بارها هم صحیح وارد شده باشد.
به احتمال زیاد میزان بار جانبی شما در راستای X و Y هم اشتباه باشد.
ببخشید اگه دخالت کردم.
موفق و موید باشید.