نتایج جستجو
|
ارسال |
نویسنده |
انجمن |
پاسخها |
بازدیدها |
ارسال شده
[صعودی]
|
|
|
موضوع: حداکثر فاصله دو ستون
ارسال: RE: حداکثر فاصله دو ستون
سلام
خیلی هم زیاد نیست مهندس جان 8.5 متره
- تیر ممکنه 10 سانت آویز داشته باشه که تو نقشه سازه باید دقت کنی آویز رو درست اجرا کرده باشن و حتما متر بزنی چون مورد مهمیه و اگر درست اجرا نکردن از محاسب نظر... |
|
yasermeithamy |
اجرای سازه های بتنی
|
2 |
3,513 |
1399/4/8 ، 11:44 صبح |
|
|
موضوع: طراحی خرپا با دهانه 15 متر
ارسال: RE: طراحی خرپا با دهانه 15 متر
(1394/2/27 ، 10:22 عصر)Arya68 نوشته است: سلام به همگی مهندسین چند سوله پیوسته به هم دارم که طول دهانه هاش 15 متر هست. ایا میشه از ستون های تیر اهن دوبل و خرپا برای پوشش سقف استفاده کرد؟ چه تیر اهن ه... |
|
yasermeithamy |
طراحی سازه های فلزی
|
6 |
14,301 |
1399/3/21 ، 09:47 عصر |
|
|
موضوع: مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟
ارسال: RE: مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟
(1399/2/24 ، 11:27 صبح)mamadrezaamoei نوشته است: سلام برای کم کردن Ratio در story displacement چیکار میشه کرد
در این پروژه کنسولی به عرض 2.68 دارم و باید میزان ratio بیاد زیر 1.2
STORY MAXIMUM AND... |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ در مورد Etabs
|
52 |
28,504 |
1399/3/2 ، 11:41 عصر |
|
|
موضوع: سوال بارگذاری آسانسور
ارسال: RE: سوال بارگذاری آسانسور
دوستـــــــــــان عزیز
آسانسور سازه کشی جدا از اسکلت ساختمون داره اینجوری
[تصویر: http://mycivil1.persiangig.com/other/998.gif][تصویر: https://sabzsaze.com/wp-content/uploads/...r1-min.jpg][تصویر:... |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ
|
21 |
16,047 |
1399/2/17 ، 09:21 عصر |
|
|
موضوع: مشکل زیاد بودن تعداد تقویتی ها در سیف 8
ارسال: RE: مشکل زیاد بودن تعداد تقویتی ها در سیف 8
دوست عزیز دو ایراد در طرح وجود دارد که باعث سنگین شدن سازه شده
1-دیوارهای برشی به نحوی نامناسب جاگذاری شده و مرکز سختی از مرکز جرم سازه دور شده
2-به خاطر وجود تیر کج یعنی خیلی بیشتر از 15 درجه بار نام... |
|
yasermeithamy |
چک کردن پروژه Safe شما
|
2 |
1,495 |
1399/2/2 ، 10:48 صبح |
|
|
موضوع: سوال درباره یک روش ساده و بهینه در طراحی فونداسیون شبکه ای
ارسال: سوال درباره یک روش ساده و بهینه در طراحی فونداسیون...
دوستان در اصفهان و شاهین شهر و شهرهای ااطراف از روشی برای طراحی پی های شبکه ای استفاده می شه که بسیار بهینه تر است به این صورت که لبه های محل تقاطع دو شناژ پخ 50*50 یا 60*60 یا با اندازه دیگر طراحی ... |
|
yasermeithamy |
طراحی پی(فونداسیون) و دال بتنی
|
1 |
44,626 |
1399/1/31 ، 01:31 عصر |
|
|
موضوع: جزئیات سه بعدی سازه فولادی
ارسال: RE: جزئیات سه بعدی سازه فولادی
جزئیات تیر خورجینی رو ترسیم کردم (با اینکه این نوع اتصال مشکلات اساسی داره ولی چون در اکثر سازه های فولادی قدیمی وجود داره لازمه که به خوبی شناخته بشه)[attachment=11684]
[تصویر: http://uupload.ir/fi... |
|
yasermeithamy |
دیتیل مربوط به سازه فلزی
|
3 |
867 |
1399/1/19 ، 10:05 صبح |
|
|
موضوع: جزئیات سه بعدی سازه فولادی
ارسال: RE: جزئیات سه بعدی سازه فولادی
سلام نحوه اتصال تیر به ستون گیردار و مهاربند ضربدری و یه سری مقاطع سازه سرد نورد شده هم ترسیم کردم امیدوارم مفید باشه[attachment=11683]
[تصویر: http://uupload.ir/files/fso2_banner.jpg] |
|
yasermeithamy |
دیتیل مربوط به سازه فلزی
|
3 |
867 |
1399/1/18 ، 11:24 صبح |
|
|
موضوع: جزئیات سه بعدی سازه فولادی
ارسال: RE: جزئیات سه بعدی سازه فولادی
سلام دوستان چند مقطع ستون به همراه وصله ستون و تیر لانه زنبوری رو ترسیم کردم پست می کنم امیدوارم مفید باشه [attachment=11682][تصویر: http://uupload.ir/files/wx2t_banner.jpg] |
|
yasermeithamy |
دیتیل مربوط به سازه فلزی
|
3 |
867 |
1399/1/13 ، 01:05 عصر |
|
|
موضوع: جزئیات سه بعدی سازه فولادی
ارسال: جزئیات سه بعدی سازه فولادی
سلام یه سری دتایل سه بعدی سازه فولادی ترسیم کردم برای دوستانی که تدریس می کنن یا حتی روی نقشه سازه می تونه مفید باشه و سعی دارم باز هم ارسال کنم لطفا دوستانی که می تونن پست را کاملتر کنند دریغ نکنید [... |
|
yasermeithamy |
دیتیل مربوط به سازه فلزی
|
3 |
867 |
1399/1/12 ، 01:28 عصر |
|
|
موضوع: سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای
ارسال: RE: سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای
آقا حمیدرضا ضمن تایید صحبت امید جان باید به این نکته توجه داشته باشید در جهتی که دیوار برشی دارید باید دیوار های برشی به شکلی جانمایی بشه که مرکز سختی نزدیک مرکز جرم باشه یعنی اگر مرکز سختی دیوار برشی... |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ در مورد Etabs
|
2 |
1,112 |
1399/1/8 ، 07:37 عصر |
|
|
موضوع: مشکل تحلیل طیفی
ارسال: RE: مشکل تحلیل طیفی
فکر می کنم تنها راهش اینه که کلا بار مرده ندی ولی برای چی میخوای صفرش کنی ؟؟؟؟ |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ در مورد Etabs
|
4 |
1,568 |
1399/1/8 ، 03:11 عصر |
|
|
موضوع: محاسبه کدتراز نیم طبقه
ارسال: RE: محاسبه کدتراز نیم طبقه
سلام عزیزم شما باید از روی مقاطع نقشه معماری کد ارتفاعی رو استخراج کنی چون بسته به نوع پلکان و ارتفاع طبقات و ضخامت سقف و کفسازی این کد میتونه متغییر باشه و اگر نداری خودت مقطع پله رو ترسیم کن کار سخ... |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ
|
1 |
946 |
1399/1/8 ، 03:03 عصر |
|
|
موضوع: مشکل در خیز
ارسال: RE: مشکل در خیز
سلام
اسکلت بتنی هست یا فولادی؟ |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ در مورد Etabs
|
4 |
1,079 |
1397/1/19 ، 08:14 عصر |
|
|
موضوع: ترک طولی تبرچه
ارسال: RE: ترک طولی تبرچه
دوست عزیز این ترک ها نشانه زنگ زدگی فولاد در اثر نفوذ رطوبت و یون کلرید و انبساط حجمی در اثر زنگ زدگی فولاد هست و برای پیشگیری از اونها باید در مناطق مرطوب از سیمان پوزولانی یا سیمان روباره ای استفاده... |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ
|
1 |
1,637 |
1396/11/30 ، 10:09 صبح |
|
|
موضوع: ارجاع نظارت-وزیر راه و شهرسازی
ارسال: RE: ارجاع نظارت-وزیر راه و شهرسازی
پاسخ رئیس سازمان نظام مهندسی
[تصویر: http://s6.uplod.ir/i/00914/pyy6ngkr3gqi.jpg] |
|
yasermeithamy |
مسائل مرتبط با نظام مهندسی
|
2 |
1,277 |
1396/11/17 ، 02:13 عصر |
|
|
موضوع: ارجاع نظارت-وزیر راه و شهرسازی
ارسال: ارجاع نظارت-وزیر راه و شهرسازی
چند روز پیش آقای آخوندی در مصاحبه ای تلویزیونی بعد از مقایسه کار مهندس ناظر با پزشک و سخن گفتن در باب نفی کنترل مضاعف نظام مهندسی درمورد حذف سیستم ارجاع نظارت هم گفت وصحبت قبلی خودش درقم که به شرح زیر... |
|
yasermeithamy |
مسائل مرتبط با نظام مهندسی
|
2 |
1,277 |
1396/11/14 ، 01:09 عصر |
|
|
موضوع: نظرتان در مورد این پلان چیست
ارسال: RE: نظرتان در مورد این پلان چیست
در مورد نقشه های بعدی به نظر من درصد پایینی از مساحت به پذیرایی اختصاص داده شده واتاق خواب ها بسیار بزرگ طراحی شده اند به گونه ای که در عرض 12 متر می توان به راحتی سه اتاق خواب را در انتها کنار هم قرا... |
|
yasermeithamy |
نقشه ساختمان با متراژ 101 الی 200 متری
|
11 |
4,078 |
1396/11/10 ، 05:37 عصر |
|
|
موضوع: نظرتان در مورد این پلان چیست
ارسال: RE: نظرتان در مورد این پلان چیست
(1396/11/10 ، 01:25 صبح)mir-zaei نوشته است: (1396/11/4 ، 08:20 عصر)yasermeithamy نوشته است: با سلام
دوست عزیز به نظر من
1-محل توالت روبروی نهارخوری اصلا جالب نیست
2 طول آششپزخانه زیاد و طول پذیرا... |
|
yasermeithamy |
نقشه ساختمان با متراژ 101 الی 200 متری
|
11 |
4,078 |
1396/11/10 ، 05:25 عصر |
|
|
موضوع: نظرتان در مورد این پلان چیست
ارسال: RE: نظرتان در مورد این پلان چیست
با سلام
دوست عزیز به نظر من
1-محل توالت روبروی نهارخوری اصلا جالب نیست
2 طول آششپزخانه زیاد و طول پذیرایی کم شده و تناسب خوبی نداره
3-درب حمام وقتی باز می شه از پذیرایی اشراف داره
4-دسترسی به خواب ها... |
|
yasermeithamy |
نقشه ساختمان با متراژ 101 الی 200 متری
|
11 |
4,078 |
1396/11/4 ، 08:20 عصر |
|
|
موضوع: سوال:سختی جانبی دیوار محصور شده با کلاف قائم و افقی
ارسال: RE: سوال:سختی جانبی دیوار محصور شده با کلاف قائم و...
با سلام
برای طراحی از مبحث هشتم و آیین نامه 2800 بخش سازه بنایی استفاده می شه
ولی برای محاسبه سختی جانبی روابطی بر اساس تبدیل سختی دیوار به میله استفاده می شود که در کتاب مبانی مهندسی زلزله تالیف دکت... |
|
yasermeithamy |
مهندسی زلزله
|
4 |
1,551 |
1396/10/23 ، 08:14 عصر |
|
|
موضوع: نحوه محاسبه ضخامت دال های پیش تنیده؟
ارسال: RE: نحوه محاسبه ضخامت دال های پیش تنیده؟
سلام
اساس مقطع لازم برای تیرهای پیش تنیده
الف:تیر با خروج از مرکزیت سهمی:
s1>=((1-R)Mo+Md+Ml)/(Rf ti-f cs)
s2>=((1-R)Mo+Md+Ml)/(f ts-R fci)
که در آن
S1=Ig/c1
S2=Ig/c2
Mo=قدر مطلق لنگر حداکثر به... |
|
yasermeithamy |
آموزش طراحی پی و دال بتنی با Safe
|
9 |
2,051 |
1396/10/20 ، 12:44 عصر |
|
|
موضوع: سوال:سختی جانبی دیوار محصور شده با کلاف قائم و افقی
ارسال: RE: سوال:سختی جانبی دیوار محصور شده با کلاف قائم و...
سلام
سختی کل برابر است با مجموع سختی قاب و بادبند(میله فشاری معادل برای دیوار پر کننده)
k=k inf+kf
که در آن
k inf=0.175*(sin(2*teta)/(4*E fe*I col*h inf))^-0.1*h col^-0.4*(t inf*E me)^.9*cos^2(teta)
و... |
|
yasermeithamy |
مهندسی زلزله
|
4 |
1,551 |
1396/10/17 ، 08:46 عصر |
|
|
موضوع: راهنمایی برای تعیین ارتفاع طبقه با کرسی چینی
ارسال: RE: راهنمایی برای تعیین ارتفاع طبقه با کرسی چینی
سلام
در مدلسازی باید ارتفاع کرسی چینی رو به ارتفاع طبقه اضافه کنید چون برای شما تراز بالای فونداسیون ملاک عمل است نه کرسی چینی یا کفسازی
راهپله هم لزومی نداره که مدل بشه فقط بار زنده و مرده اون رو ... |
|
yasermeithamy |
آموزش های مکمل Etabs
|
1 |
1,384 |
1396/10/17 ، 08:04 عصر |
|
|
موضوع: صدای تق - (شبیه صدای شکستن مفصل انگشت) از سقف
ارسال: RE: صدای تق - (شبیه صدای شکستن مفصل انگشت) از سقف
لطفا هر قسمت جداگانه از سقف کاذب را از زاویه ای پنهان که به زیبایی اون خللی وارد نمیشه بوسیله مته باریک سوراخ کنید تا اثرات انقباض و انبساط و در نتیجه فشار و مکش هوای محبوس بین سقف کاذب و سقف اصلی و ا... |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ
|
14 |
35,090 |
1396/9/7 ، 12:00 عصر |
|
|
موضوع: صدای تق - (شبیه صدای شکستن مفصل انگشت) از سقف
ارسال: RE: صدای تق - (شبیه صدای شکستن مفصل انگشت) از سقف
با سلام
آیا آثاری از ترک روی دیوار یا سقف دیده می شه یا خیر
آیا این صدا با باز و بسته کردن شیر آب یا استفاده از فاضلاب همزمان است یا خیر
آیا در ساعات خاصی از طول شبانه روز اتفاق می افته یا ربطی نداره... |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ
|
14 |
35,090 |
1396/9/6 ، 08:21 عصر |
|
|
موضوع: تصاویر بادبند عجیب فلزی در یک ساختمان بتنی در شمال کشور!
ارسال: RE: تصاویر بادبند عجیب فلزی در یک ساختمان بتنی در ...
با سلام اینا بادبند نیست بلکه برای کمک به دال طره برای تحمل بار ثقلی تعبیه میشه و اگر در طراحی اثر اونا درنظر گرفته شده باشه مشکلی نداره. |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ
|
1 |
2,019 |
1396/8/10 ، 07:10 عصر |
|
|
موضوع: عبور لوله تاسیسات از داخل تیر بتنی(اضطراری)
ارسال: RE: عبور لوله تاسیسات از داخل تیر بتنی(اضطراری)
با سلام خدمت دوستان
لطفا بگید سقف توی چه مرحله ای هست
آرماتور بسته شده یا خیر
بتن ریخته شده یا نه |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ
|
5 |
17,933 |
1396/8/10 ، 07:07 عصر |
|
|
موضوع: نظر در مورد اختلاف ارتفاع در ساختمات دو طبقه فلزی
ارسال: RE: نظر در مورد اختلاف ارتفاع در ساختمات دو طبقه ف...
سلام به نظر من درسته و چون سازه نامنظم هست ترکیبات بار مربوط به سازه نامنظم رو فراموش نکنید و پیچش تصادفی رو هم برای سازه نامنظم محاسبه کنید یا اگر دیدید که مقاطع خیلی کلفت به دست میان می تونید سازه ر... |
|
yasermeithamy |
اجرای سازه های فلزی
|
1 |
1,549 |
1396/7/8 ، 07:46 عصر |
|
|
موضوع: آیا درز انقطاع در فونداسیون هم ادامه دارد؟
ارسال: RE: آیا درز انقطاع در فونداسیون هم ادامه دارد؟
در آیین نامه 2800 اینگونه ذکر شده که برای سازه کمتر از 8 طبقه و با اهمیت متوسط و کم فاصله از مرز مجاور .005 ارتفاع آن طبقه و برای بیش از 8 طبقه با استفاده از تغییر مکان غیر خطی طرح در آن تراز با درنظر... |
|
yasermeithamy |
آموزش استفاده از سایت مای سیویل
|
9 |
20,563 |
1396/4/26 ، 10:03 عصر |
|
|
موضوع: روشهای مهار آرماتورهای طولی ستونهای آخرین طبقه (عکس)
ارسال: RE: روشهای مهار آرماتورهای طولی ستونهای آخرین ط...
ضمن تشکر لطفا بیشتر تحلیل کنید که هر کدوم از این 6 روش در چه جایی کارآیی بهتری دارند ؟ |
|
yasermeithamy |
نکات آموزشی و اجرایی
|
1 |
1,374 |
1396/4/26 ، 09:28 عصر |
|
|
موضوع: بتن ریزی ستون وتشخیص میلگرد
ارسال: RE: بتن ریزی ستون وتشخیص میلگرد
(1392/1/16 ، 04:11 عصر)mehdipanahi نوشته است: (1391/2/29 ، 03:21 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است: در مورد شناسایی میلگرد ها هم تنها راهش اگه ندونید کدوم نوع هست اینه که بدید ازمایشگاه و هیچ راه دیگه ... |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ
|
8 |
8,031 |
1396/4/6 ، 07:13 عصر |
|
|
موضوع: حداقل آزمایش بتن لازم
ارسال: RE: حداقل آزمایش بتن لازم
دوست عزیز لطفا از کل برگ جواب آزمایش عکس بگذارید ببینیم مقاومت استوانه ای مربوط به چند روزه هفت یا 28 روزه هست
اگر هفت روزست که تا 28 روز به جواب مورد نظر می رسه ولی اگر 28 روزست یعنی ضعیفه |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ
|
3 |
1,913 |
1396/4/6 ، 06:51 عصر |
|
|
موضوع: تاثیر برچیدن زود هنگام قالب زیر تیر
ارسال: RE: تاثیر برچیدن زود هنگام قالب زیر تیر
(1395/5/7 ، 08:12 عصر)کیوان بابایی نوشته است: مگر قالب نقش باربری دارد . که بتواند بار بتن را تحمل کند عوامل زیر قالب پایه های اطمینان و شمع ها آین بار را متحمل هستند . پس قالب تنها نقش نگه دارنده د... |
|
yasermeithamy |
اجرای سازه های بتنی
|
12 |
3,861 |
1396/4/3 ، 02:45 عصر |
|
|
موضوع: برش میلگرد با فرز
ارسال: RE: برش میلگرد با فرز
سنگ فرز مجازه قیچی هم مجازه فقط قیچی محدودیت داره و هر قطری رو برش نمیده که البته فرز اونجا بهتر کار میکنه ولی هواگاز ممنوعه چون تنش ایجاد می کنه
فرز های ثابت که جدیدا با قیمت پایین توی بازار هستن ای... |
|
yasermeithamy |
اجرای سازه های بتنی
|
3 |
4,892 |
1396/4/3 ، 02:35 عصر |
|
|
موضوع: اجرای دو سیستم سقف در یک سقف واحد مجاز است ؟
ارسال: RE: اجرای دو سیستم سقف در یک سقف واحد مجاز است ؟
مجاز است و خیلی جاها اجرا میشه چون تیرچه بلوک و دال بتنی هر دو دال صلب هستند و مانعی نداره فقط باید توی محاسبه جواب بده و تیری که دال یکطرفه طره رو تحمل میکنه تحمل پیچش اضافی رو داشته باشه |
|
yasermeithamy |
اجرای سازه های بتنی
|
2 |
1,482 |
1396/4/3 ، 02:17 عصر |
|
|
موضوع: مراحل اجرای سازه نگهبان خرپایی به صورت گام به گام و اصولی (تصویری)(پیشنهاد)
ارسال: RE: مراحل اجرای سازه نگهبان خرپایی به صورت گام به ...
سلام نظر دوستان در رابطه با حفر ترانشه کنار پی مجاور و پایدار کردن اون و سپس احداث سازه نگهبان درون اون و بعد شروع به گودبرداری گام به گام کردن چیه اینجوری نسبت به این روش ایمنی بیشتری داره چون تا موق... |
|
yasermeithamy |
نکات آموزشی و اجرایی
|
6 |
26,303 |
1396/4/1 ، 03:23 عصر |
|
|
موضوع: درخواست راهنمايي براي آموزش
ارسال: RE: درخواست راهنمايي براي آموزش
مبحث ششم - بارهای وارد بر ساختمان
نشریه 2800 زلزله
آیین نامه آبا مخصوصا قسمت های مربوط به تعیین ضرایب ترک خوردگی برای مقاطع تیر و ستون ها و قسمت های مربوط به فواصل خاموت های عرضی حداقل میلگرد طولی مور... |
|
yasermeithamy |
پرسش و پاسخ در مورد Etabs
|
4 |
2,176 |
1392/6/3 ، 08:51 عصر |
|
|
موضوع: روش های سریع اجرا
ارسال: RE: روش های سریع اجرا
برنامه ریزی و کنترل پروژه های ساختمانی در روش صنعتی
امروزه ساخت و ساز مسکن در ایران در حال گذر از مرحله سنتی به صنعتی می باشد. مزایای ساخت و ساز صنعتی ساختمان سبک سازی، مقاوم سازی، صرفه جویی در مصالح... |
|
yasermeithamy |
سایر
|
12 |
8,851 |
1392/6/1 ، 11:34 صبح |
|
|
موضوع: روش های سریع اجرا
ارسال: RE: روش های سریع اجرا
مزایا و ویژگی های روش نمای خشک
سیستم های مدرن نماسازی که با نصب سنگ به روش خشک در دهه ۷۰ میلادی برای اولین بار در کشور آمریکا جهت ساختمان های بلند مرتبه طراحی و مورد استفاده قرار گرفت یکی از روش های ج... |
|
yasermeithamy |
سایر
|
12 |
8,851 |
1392/5/30 ، 01:06 عصر |
|
|
موضوع: روش های سریع اجرا
ارسال: RE: روش های سریع اجرا
اساس طراحی تکنولوژی Cobiax مبنی است بر سقف سازه ای با ویؤگی «سقف دال ۲ طرفه» مشابه سقف های بتنی دال ۲ طرفه مرسوم با این تفاوت که هسته بتن مرکزی در محل هایی که کاربرد سازه ای ندارد با گوی های توخالی جا... |
|
yasermeithamy |
سایر
|
12 |
8,851 |
1392/5/30 ، 12:43 عصر |
|
|
موضوع: روش های سریع اجرا
ارسال: RE: روش های سریع اجرا
مزاياي lsf:
*سرعت اجرای بسيار بالا .
*وسط اين روش يک ويلا را به صورت کليد در دست ظرف مدت 2 تا 3 ماه با رعايت بالاترين استانداردها ساخته و تحويل می شود.
*به علت اينکه مقاطع سازه ای اين سيستم در کارخ... |
|
yasermeithamy |
سایر
|
12 |
8,851 |
1392/5/29 ، 04:15 عصر |
|
|
موضوع: عکسهای اجرایی سقف کمپوزیت معمولی
ارسال: RE: عکسهای اجرایی سقف کمپوزیت معمولی
(1392/5/29 ، 11:58 صبح)علی خیرالهی نوشته است: عملکرد مرکب و غیر مرکب بودن تیر:
[تصویر: http://www.mycivil.ir/up/images/dhx92skz6886h6plsj.jpg]
برگرفته از:کتاب عناصر و جزییات ساختمان خانه عمران
ضم... |
|
yasermeithamy |
نکات آموزشی و اجرایی
|
12 |
7,593 |
1392/5/29 ، 12:39 عصر |
|
|
موضوع: عکسهای اجرایی سقف کمپوزیت معمولی
ارسال: RE: عکسهای اجرایی سقف کمپوزیت معمولی
(1392/5/29 ، 09:05 صبح)miladezati نوشته است: با سلام
ضمن تشکر از دوستان.چند نکته را یادآور می شوم.
1-اول اینکه آقای emispidفاصله تیرها را 1.5 متر گفته نه برشگیرها را.
خود من نظر قطعی راجع به فاصله ت... |
|
yasermeithamy |
نکات آموزشی و اجرایی
|
12 |
7,593 |
1392/5/29 ، 11:02 صبح |
|
|
موضوع: روش های سریع اجرا
ارسال: RE: روش های سریع اجرا
مزایای ساخت اسکلت فلزی پیچ و مهره ای نسبت به سایر اسکلت ها عبارتند از :
سرعت اجرا: سرعت اجرای سازه های با اتصالات پیچ و مهره ای نسبت به اتصالات جوشی بالاتر و کاملا قابل لمس می باشد و زمان ساخت سازه ه... |
|
yasermeithamy |
سایر
|
12 |
8,851 |
1392/5/28 ، 09:57 عصر |
|
|
موضوع: روش های سریع اجرا
ارسال: RE: روش های سریع اجرا
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) |
|
yasermeithamy |
سایر
|
12 |
8,851 |
1392/5/28 ، 09:45 عصر |
|
|
موضوع: روش های سریع اجرا
ارسال: RE: روش های سریع اجرا
مزایا و روند اجرا و الزامات سقف عرشه فولادی
مزایا:
- تأمین میلگرد کششی سقف
- ایجادیک سکوی فولادی با ایمنی بالا در زمان اجرای سقف
- کاهش ضخامت سقف ودر نتیجه افزایش ارتفاع مفید در طبقات
- ایجادسطحی... |
|
yasermeithamy |
سایر
|
12 |
8,851 |
1392/5/28 ، 02:03 عصر |
|
|
موضوع: روش های سریع اجرا
ارسال: RE: روش های سریع اجرا
دیوار کلسیم سیلیکات
دیوار از یک فوم پلی استایرن و دو ورق از جنس کلسیم سیلیکات که در دو طرف فوم قرار گرفته است تشکیل شده است.
پانلها به ضخامت 5 تا 20 سانتیمتر قابل تولید میباشند.
عرض پانلها 1/... |
|
yasermeithamy |
سایر
|
12 |
8,851 |
1392/5/27 ، 10:16 عصر |
|
|
موضوع: روش های سریع اجرا
ارسال: RE: روش های سریع اجرا
دیوار سبز XPS
اقتصادی ترین دیوار در صنعت ساخت و ساز
صفحات XPS متشکل از ساختار ماده پتروشیمی GPPS می باشد که دارای بافت تودرتو و به هم فشرده و خالی از حفره می باشد که به صورت تزریقی و به روش صنعتی هم... |
|
yasermeithamy |
سایر
|
12 |
8,851 |
1392/5/27 ، 10:13 عصر |
|
|
موضوع: روش های سریع اجرا
ارسال: RE: روش های سریع اجرا
دیوار پیش ساخته سبک
اساسا اين ديوارها به صورت پيش ساخته بتني توخالي (Hollow Core ) غير مسلح مي باشد ، اجزاي تشكيل دهنده آن شامل سيمان و مصالح سبكدانه مثل ليكا ،پرليت ، پوكه معدني ، دانه هاي پلي استاي... |
|
yasermeithamy |
سایر
|
12 |
8,851 |
1392/5/27 ، 09:57 عصر |