پس از آنالیز و طراحی اسکلت 8 طبقه اسکلت بتنی یک جهت قاب خمشی متوسط و جهت دیگر دیوار برشی در آنالیز طیفی مشاهده می شود که ستون طبقات بالاتر بر خلاف معمول از طبقات پایین تر قوی تر در آمده اند.
به عنوان مثال ستون A2 و B2 در STORY1 از STORY -1 قوی تر شده اند و نیاز به آرماتور بیشتری دارند.
در تحلیل دینامیکی مقاطع ارتفاع بالاتر فولاد بیشتری میخان
چون دریفت بیشتری دارن
تحلیل واقعی تره
تو جهتی که دیوار گذاشتید اصلا اقتصادی نیست ، شاید تاثیر انچنانی هم نکنه
چون تعداد دهانه های بیشتر و بلند تری دارید
سلام و تشکر از اینکه وقت گذاشتید.
آیا در کار ایرادی مشاهده نکردید و در غیر اینصورت که ایرادی نداشته باشد این مشکل که مقاطع بالاتر فولاد بیشتر میخواهند چگونه باید رفع کرد ؟
در خصوص تعبیه دیوار برشی در جهت طول ساختمان به خاطر این است فقط در این جهت به لحاظ معماری امکان تعبیه دیوار برشی میسر بود.
به نظر شما در این جهت هم دیوار برشی را حذف کنم بهتر و اقتصادی تر است ؟
سلام
نه من ایرادی ندیدم ، فولاد در مقاطع بالاتر طبیعیه مشکل نیست
موقع زلزله طبقات بالاتر جابه جایی بیشتری دارن پس بیشتر به کشش می افتن و کشش هم که با فولاد در بتن تامین میشه
پس طبقات بالاتر فولاد بیشتری میخان
باید هر دو حالت مدل و as ها مقایسه شن فکر نمیکنم با حذف دیوار خیلی تفاوتی داشته باشه نسبت به هزینه