1393/3/5 ، 06:49 عصر
(1393/3/5 ، 03:48 عصر)sani62 نوشته است: با سلام.
در مبحث دیوار حایل واسه طراحی آرماتورهای قایم آیا نباید وجهی که سمت خاک هست شماره آرماتور بالاتری نیاز هست نسبت به وجهی که سمت داخل هست ؟؟؟؟؟؟؟
اگه میشه راجبه این موضوع توضیح بدین.
ممنون.
دیوارهای حائل سازه های ( منظور دیوارهایی که به تیرها و ستونها متصل است ) متفاوت است با دیوارهای طره ای . در دیوارهای حائل سازه ای رفتا همانند دالها است و در اینگونه اعضا لنگرهای منفی و مثبت متفاوتی خواهیم داشت . لذا نمی توان به قطعیت گفت که نوع آرماتورها باید در دو وجه متفاوت باشد . شما تحت بارهای عمودی ( همان بار خاک ) لنگر مثبت در وسط دهانه و لنگر منفی در تکیه گاه خواهید داشت . لذا هر کدام از این لنگرها آرماتور خود را می خواهند . بدین جهت نمی توان گفت که سایز آرماتورهای داخلی با خارجی متفاوت است