سلام دوستان
یه مساله؟
همونطور که شما دوستان میدونید در حالتی که تیر یک سر گیر دار و یک سر ازاد باشه طبق کتاب فولاد طاحونی ضریب kبرابر 2 میشه
این در بدترین حالته
حالا اگه دوطرف دو این ستون تیر داشته باشیم قاعدتا باید عدد k به مقدار کمتر از 2 برسه
ولی من چه در پروژه خودم و چه در پروژه دوستان که چک میکردم این مقدار گاها به عددی بالاتر از 3 و حتی 4 و 5 میرسید
به نظرتون مشکل چیه؟
پاسخ
#2
باسلام

معمولاً ایتبس در محاسبه ضریب طول موثر ستون در بیشتر مواقع اشتباه محاسبه می کند به خصوص سازه ای که در یک جهت مفصلی باشد و جهت دیگر گیردار که به دلیل مفصلی شدن پای ستون ها در یک جهت اینمورد اشتباه محاسبه می شود و عددی بیشتر از 2 را نتیجه می دهد در صورتی که پای ستونها گیردار کامل باشد . اینمورد مرتفط می شود . حال ممکن است با توجه به فرضیات بالا این عدد نزدیک 2 و یا خیلی بیشتر از 2 هم باشد .
معمولاً وقتی ستون در طبقه اول در انتهای خود مفصلی تعریف شده باشد ، برنامه برای محاسبه ضریب G در تعیین ضریب طول موثر آن رابه میزان 10 برابر نسبت سختی ستون به تیر در انتهای دیگر در نظر می گیرد .
یکبار اتصال پای ستون را گیردار در نظر بگیرید و نتایج را نسبت به حالت قبل بررسی کنید .
پاسخ
#3
مهندس بابایی با توجه به اطلاعاتی که من دارم محاسبه ضریب k در صفحه انجام میشه نه در فضا
یعنی زمانی که ما میخواهیم ضریب را در جهت محور مشخص چک کنیم تیر های همان محور و در صفحه همان محور را در نظر میگیریم،پس تیر های عمود بر محور مشخص را در نظر نمی گیریم
من ستون بیس رو کامل گیر دار تعریف کردم ولی باز هم به نتیجه مطلوب نرسیدم
ضرایب k در هر دو جهت 1 میشن که در جهت قاب خمشی این مقدار باید عددی بیش از 1 باشه ولی نیست
پاسخ
#4
سلام
کسی از دوستان تاثیر تغییرات ضریب ستون را در نتایج طراحی تحقیق کرده؟
منظورم اینه که وقتی ضریب ستون کمتر از یک می شه یا بیشتر از یک میشه روی قوت وضعف مقاطع وپرامترهای دیگر سازه چه تاثیری داره.؟
مثلا وققتی ضریب ترک خوردگی تیر وستون کوچک میشه مقطع قوی تر لازم می شه.
آیا اثر ضریب ستون هم همینطوره؟
پاسخ
#5
sogand ,

ضریب طول موثر در طراحی تاثیر گذار می باشد و باید در محاسبه دقیق آن با توجه به سختی المانها و یا مهاربند بودن قاب توجه شود . چون در بهینه سازی طراحی موثر است .

* ضریب طول موثر ستون با مقدار بار بحرانی ستون ( Pcr ) رابطه معکوسی دارند . یعنی هر مقدار ضریب طول موثر بزرگتر باشد مقدار بار بحرانی برای ستون کمتر است در نتیجه ستون داری مقاومت کمتری می باشد یعنی ضعیف است . ( افزایش k مهار جانبی نشده = کاهش Pcr ستون ضعیفتر )

* ستون های مهار جانبی شده دارای ضریب طول موثر کوچکتری نسبت به ستون های مهار جانبی نشده دارای می باشند . در نتیجه ستون های دارای ضریب طول موثر کوچکتر جزء قویترین ستون محسوب می شوند و دارای مقاومت بیشتری می باشند .

* بهتر است در سازه شرایط جوری باشد تا قاب روبه مهاربندی شده باشد . حتی قاب خمشی

پاینده باشید
پاسخ
#6
mehdi069 ,

فایل خود را پیوست کنید . تا در اسرع وقت پروژه را بررسی کنم.
پاسخ
#7
این فایل بتنیه
من چک کردم در دو جهت 1 بود
ولی برا دوستام بالا بود


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   3.rar (اندازه: 680.69 KB / تعداد دفعات دریافت: 54)
پاسخ
#8
با توجه به بتنی بودن سازه ضریب طول موثر همواره برابر با یک خواهد بود . دقت کنید در صورتی که سازه بتنی باشد برنامه به مهاربند شده و یا نشده سازه اهمیتی نمی دهد و ضریب k را محاسبه نمی کند و همواره از مقدار پیشفرض 1 استفاده می نماید و طول مهار نشده ستون را در محاسبات در نظر می گیرد

*در صورت فعال شده اثر P - دلتا ضریب تشدید لنگر برابر یک می باشد . در غیر این باید ضریب طول موثر دستی محاسبه و به ستون ها اعمال شود .
* در سازه بتنی همواره اثر p- دلتا در نظر گرفته می شود .
پاسخ
#9
مهندس بابای
ستونایی که سایر دوستام طراحی کردن مقدار بالای 5 هم وجود داشت،چطور میگید طراحی نمیکنه؟
اینم فایل فولادیه


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   00.rar (اندازه: 183.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 26)
پاسخ
#10
بالاخره فایل شما بتنی هستش یا فولادی مشکل اصلی ضریب طول موثر در کدام فایل است . در بتنی برابر یک می باشد در فولادی ممکن در قاب خمشی عدد نزدیک به 2 و یا خیلی بیشتر را نتیجه دهد .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 290 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
  جواب ندادن ستون ها مریم موسوی 1 366 1401/12/4 ، 08:44 صبح
آخرین ارسال: johncart025
  Etabs 2016 ارتفاغ ستون 947599 2 1,659 1400/8/8 ، 08:04 عصر
آخرین ارسال: civil92
  آیکون رسم ستون behnam-araz 2 1,571 1399/10/26 ، 06:20 عصر
آخرین ارسال: نسیم نصیری
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 7,345 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 1,238 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng
  نحوه اجرای ستون روی تیر Arya68 5 2,936 1397/10/30 ، 04:42 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 2,471 1396/10/9 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 13,711 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  تنظیمات طول موثر ستون فلزی marsello 1 1,403 1396/4/25 ، 10:48 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش