با سلام خدمت همه ی دوستان عزیز.
توی یکی از جروات همین سایت، یک سری ترکیب بارهایی رو که برای کنترل واژگونی ( UPLIFT ) آورده بود. این ترکیب بارها عبارت بودند از :
1,2- DL + LL +- EX
3,4- DL + LL +- EXP
5,6- DL + LL +- EXN
7,8- DL + LL +- EY
9,10- DL + LL +- EYP
11,12- DL+LL+-EYP
همچنین برای کنترل تنش های خاک پی، ترکیبات زیر رو معرفی کرده بودند :
1 : DL + LL
2,3 : 0.75 DL + 0.75 LL +- 0.75 EX
4,5 : 0.75 DL + 0.75 LL +- 0.75 EXP
6,7 : 0.75 DL + 0.75 LL +- 0.75 EXN
8,9 : 0.75 DL + 0.75 LL +- 0.75 EY
10 , 11 : 0.75 DL + 0.75 LL +- 0.75 EYP
12 , 13 : 0.75 DL + 0.75 LL +- 0.75 EYN
میخواستم بدونم این ترکیبات بارگذاری ( خصوصا ترکیباتی که برای کنترل UPLIFT ذکر شده ) درست هستند، و اگر درست هستند، منبع و مرجعشون رو لطف کنید بگید.
ممنونم از همکاری تمامی عزیزان
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
ارسالها: 88
موضوعها: 37
تاریخ عضویت: شهر 1393
اعتبار:
0
سپاس ها 1
سپاس شده 1 بار در 1 ارسال
سلام
با توجه به اینکه درترکیبات بار کنترل فشار خاک که هماه ترکیبات تنش مجاز است دیگر افزایش 1.33تنش مجاز رانداریم وهمچنین با باعلم به این موضوع که هر چه دریک ترکیب
بار بارثقلی کمتر باشد آپلیفت بحرانی تراست آیا می توانیم فقط تحت ترکیب باری کنترل کنیم که مطمعنسم از بقیه ترکیب بارها کمتر است ؟مثلا ترکیب بار شماره 9درتنش مجاز:
0.6D+0.7Eلطفا نظرتون رو بگید
ارسالها: 59
موضوعها: 18
تاریخ عضویت: آبا 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با عرض سلام به همه دوستان
سوالی درباره کنترل اپلفت فنداسیون در برنامه سیف 12 داشتم ممنون میشم راهنمایی کنید
دربرنامه سیف برای کنترل تنش خاک زیر پی ترکیب بارهای بهره برداری باید حتما غیر خطی شوند و کشش زیر خاک حذف شوند و از طرفی برای کنترل آپلیفت در نرم افزار سیف باید ار ترکیب بارهای عادی استفاده بشه. که حتما برای این قسمت نباید از ترکیب بارهای غیر خطی با حذف کشش زیر پی استفاده شود
سوالم اینه که بایدبرای هرکدام از ترکیب بارهای طراحی و بهره برداری باید دو دفعه ترکیب بار ایجاد کنیم که یکی رو غیر خطی کنیم (جهت کنترل تنش زیر پی) و دیگری به صورت عادی باشه ؟ (جهت کنترل اپلیفت)؟
به عنوان مثال برای یکی از ترکیب بارها:
یک بار جهت این ترکیب بار نوشته بشه
0.75 DL + 0.75 LL + EX
(این ترکیب بار رو غیر خطی کنیم برای کنترل تنش)
-----------------------------------------------
و دوباره ترکیب بار فوق نوشته بشه
واین ترکیب بار رو بدون اینکه غیر خطی کنیم برای کنترل اپلفت
0.75 DL+ 0.75 LL + EX
درسته؟