امتیاز موضوع:
  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 2.6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آبی شدن تیرهای یک دهانه
#1
سلام من دارم یک ساختمان فلزی طراحی می کنم یکی از دهانه ها تیرها با تیرآهن 10 هم آبی شده مشکل کجاست و باید چکار کنم؟لطفا راهنماییم کنید ممنون
پاسخ
#2
سلام
احتمالا در بارگذاری مشکل دارید فایل را برای بررسی بیشتر پیوست کنید
tabriz-project.com
پاسخ
#3
این فایله منه ممنون میشم چکش کنید
پاسخ
#4

.zip   copy.zip (اندازه: 1.16 MB / تعداد دفعات دریافت: 43)
پاسخ
#5
با سلام
لنگرهای انتهایی حول محورهای اصلی و فرعی اعضای تیرهای جهت
Y
چرا آزاد نشده اند ؟
ستونها خیلی بزرگ طراحی شده اند . توجه کنید که ساختمان فقط سه طبقه دارد . حالا هر چقدر هم که بارگذاریش زیاد باشه ، توی طبقه اول از
2IPE200
بیشتر نمیشه. یک مقدار جای شک داره . من زیاد فایلو نگاه دقیق نکردم. فقط این دو مورد به نظرم رسید.
پاسخ
#6
چون یک سمت به خاطر بادبند تکیه گاه ها را مفصلی کردم و سمت دیگر به خاطر قاب خمشی تکیه گاه گیردار برای همین اون سمت رو آزاد نکردم!اشتباست؟باید هر دو سمت رو آزاد کنم؟
پاسخ
#7
سلام
شما همون سمت y رو ، نه بادبندهاشو بصورت مفصلی ترسیم کردی و نه تیرهای اون سمتو .
مثلا :
روی یک عضو بادبند راست کلیک کن . بعد از سربرگ Assignment روی قسمت Releases نگاه کن . ببین نوشته None . همچنین است برای تیرهای جهت وای.
اما اگر این آزاد سازی لنگر رو انجام داده بودی ، بجای None نوشته بود :
Release End I : M2,M3
Release End J : M2,M3
پاسخ
#8
سلام ممنون درستش کردم.بعضی تیرهابی هستند که بار کمی روشون هست اونها اشکالی ایجاد نمی کنند؟
پاسخ
#9
سلام
منظورتونو شاید خوب متوجه نشده باشم . فکر کنم منظورتون اینه که یک تعدادی تیر هستند که بار کمتری رو میبرند . خب چه مشکلی میتونه داشته باشه .؟
بهتر است جهت تیرچه ریزی بصورت شطرنجی باشه که شما انجام دادی . حالا یک تیری هم بار کم میبره ، خوب ببره . مشکلی نیست .
البته از لحاظ اجرایی ، تیر آهن کمتر شماره 14 نداریم .
مثلا فکر کنم تو پروزه شما دیدم که نوشته بودی IPE12 که بهتره تمام تیرآهن های زیر نمره 14 رو به نمره 14 تبدیل کنی و مشکلی نیست دیگه .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چه نوع سقفی را یرای دهانه بزرگتر از هفت متر توصیه می کنید dalasm 5 3,428 1394/3/4 ، 08:52 صبح
آخرین ارسال: marjmand
  درخواست راهنمایی جهت طراحی تیرهای کامپوزیت به روش حدی نهایی ( دستی ) sajadsabouri 5 3,168 1393/2/11 ، 08:14 صبح
آخرین ارسال: sajadsabouri
  مشکل در تحلیل دستی و روش یک دهم دهانه hojat70 0 1,847 1393/1/26 ، 11:09 عصر
آخرین ارسال: hojat70
  نکات طراحی تیرهای لانه زنبوری pouya70 7 3,612 1392/11/19 ، 08:27 عصر
آخرین ارسال: sani62
  ورق تقويتي در تیرهای دو سر گیردار ؟ Ali_rame'eh 2 1,905 1392/4/24 ، 11:48 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  سوال محاسباتی در مورد حذف بادبند در یک دهنه و ایجاد قاب خمشی در دهانه خاص nchshm 20 12,276 1392/3/31 ، 12:00 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
Question سوال در مورد تیرهای کامپوزیت oveisgh 13 7,256 1392/2/1 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  سوال در مورد تحلیل یک دهم دهانه ali.10 7 3,435 1391/12/6 ، 10:45 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان