1394/6/8 ، 09:36 عصر
میخواستنم این پروژه رو مهندسین اگه میشه زحمتشو بکشن چک کنن.. مرسی
چک پروژه 7 طبقه بتنی
|
1394/6/11 ، 11:17 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1394/6/11 ، 11:18 عصر، توسط miladezati.)
با سلام
یک نگاه کلی به فایل شما داشتم چند نکته به ذهنم رسید. تیر اصلی جانبی مجاور بازشو در محل اتصال تیر فرعی نباید دوتکه شود برای کاهش پیچش تیر فرعی هم نیاز به آزاد سازی گیرداری در محل اتصال هست.1 2-ضرایب ترک خوردگی کلا اعمال نشده 3- دیوارهای برشی در طبقات بالا خیلی قوی طراحی شده که ضرورتی نداردکلا اگر نسبت d/cکمتر از0.5 باشد نیاز به کاهش ضخامت دیوار دارد.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
1394/6/13 ، 09:19 صبح
ولی مهندس من توی قسمت define section کاملا ضرایب ترک خوردگی رو وارد کردم...ممکنه اشکال از etabs من باشه؟ تیر ۰۵ و ستون ۱
1394/6/13 ، 01:54 عصر
(1394/6/13 ، 09:19 صبح)vhdmzh نوشته است: ولی مهندس من توی قسمت define section کاملا ضرایب ترک خوردگی رو وارد کردم...ممکنه اشکال از etabs من باشه؟ تیر ۰۵ و ستون ۱ سلام اگه شما ضرایب را تعریف کنید با کلیک راست روی مقطع در ردیف property modifier اثر ان را می تونید ببینید. سعی کنید اول applyرا بزنید بعدok را |
|