ضرورت پی شمع ؟
#1
السلام عليکم
سازه چهار طبقه که در ساحه نسبتاً خاک ماسه ضعيف قرار دادر ظرفيت خاک
qa= 0.9kg/cm2
soil class = CL
در صورتکه پی نواری برای ظرفيت جواب گو باشد آیا برای طراحی شمع ضرورت است یا خِر که ؟
از یک طرف خاک رواگرا است و از طرف دیگر سازه چهار منزل است که پی شمع غیر اقتصادی میباشد


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   STRAP FOOTING.rar (اندازه: 596.47 KB / تعداد دفعات دریافت: 33)
پاسخ
#2
با سلام

نتوانستم فایلتان را باز کنم احتمالا با سیف 12 تهیه شده ولی جواب سئوال شما اینست که

شمع مربوط به تقویت مقاومت خاک زیر پی می باشد وشما بایستی در مدل خودتان این مقاومت را با ترکیب بارهای ذیربط چک کنید ودر صورت
غیرمجاز بودن تنش خاک زیر پی استفاده از شمع ضرورت پیدا می کند.به نظر می رسد با توجه به نوع خاک منطقه شما احتمال استفاده از شمع بالا باشد وجهت حصول ایمنی نمی شود
خیلی مراقب اقتصاد قضیه بود
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه