ارسالها: 4
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: شهر 1394
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با سلام
خواستم ببینم درسته که محل قطع بتن باید در یک سوم عضوهای افقی(هم فونداسیون هم تیر) باشه؟؟؟؟؟
اگه همینطوره چرا ؟؟؟؟
ممنون میشم ضمن توضیح رفرنس هم بهم معرفی کنید....باتشکر
ارسالها: 1,167
موضوعها: 115
تاریخ عضویت: مهر 1391
اعتبار:
26
سپاس ها 3
سپاس شده 8 بار در 3 ارسال
با سلام
برای فونداسیون باید محل قطع بتن در ثلث میانی باشد.دلیلش هم این است که در این محل تنش حداقل وجود دارد.
برای قطع بتن ریزی می بایست ارماتورهایی بصورت عمودی کاشته شود و به آنها رابیتس یا هرچیز دیگری که مانع از خروج بتن شود استفاده گردد.
اما برای تیر چون در میانه تیر خمش حداکثر (مثبت و منفی) و در ابتدا و انتهای آنها برش وجود دارد بهتر است قطع بتن ریزی صورت نگیرد.
مطالبی که خدمتتون عرض کردم تجربیات مهندسانیست که در اجرا فعالیت میکنند.
اگر دنبال مرجع مناسبی هستید کتاب دکتر رمضانیانپور و مبحث 9 رو پیشنهاد میکنم.
موفق و موید باشید.../
از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی
instagram:Irancivilengineers
ارسالها: 176
موضوعها: 29
تاریخ عضویت: خرد 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 34
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ضمن تشکر از پاسخ قبلی،در تکمیل پاسخ عرض کنم که در مبحث نهم 1388 بند 9-9-7 در مورد این قسمت توضیح داده...