دانلود آموزش نحوه اعمال تشدید برون از مرکزیت در ETABS
#31
ضریب اصلاح تشدید میتونه زیر 1 باشه ؟
رقمی که بدست میاد برای من 0.814 هست
پاسخ
#32
(1392/12/2 ، 06:42 عصر)mohsen_1363 نوشته است: ضریب اصلاح تشدید میتونه زیر 1 باشه ؟
رقمی که بدست میاد برای من 0.814 هست

مشکلی ندارد . توجه نمایید اعدادی که به نرم افزار معرفی می کنیم ضریب از طول بعد عمود بر راستای زلزله است و می تواند هر عددی برای آن بدست آورد
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#33
سلام
درصورتی که عدد محاسبه شده کمتر از 1 باشد طبق آیین نامه Aj=1 در نظر گرفته بشه
یعنی همان مقدار 5 درصد
پاسخ
#34
(1392/12/2 ، 09:54 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
درصورتی که عدد محاسبه شده کمتر از 1 باشد طبق آیین نامه Aj=1 در نظر گرفته بشه
یعنی همان مقدار 5 درصد

من فکر می کنم چیزی که شما میگید در نرم افزار صادق نیست . در واقع ما باید به نرم افزار مقدار طول خروج از مرکزیت تشدید یافته را معرفی کنیم و نه ضریب تشدید را . به همین جهت ممکن است مقدار طول خروج از مرکزیت کمتر از 1 متر نیز باشد
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#35
سلام مهندس عزیز
ضریب تشدید دقیقا از اسمش مشخصه مه عددی باید باشه بیشتر از 1
Aj>=1 فرمول آیین نامه هستش
ممکنه هر طبقه با طبقه ی دیگه اختلاف تشدید خروج از مرکزیتش زیاد باشه در این صورت بهتره به صورت دستی و ضریبی
از بعد عمود بر جهت زلزله وارد میشه. ولی در صورتی که اختلاف ها جزیی باشه میشه در همون 0.05 ضربش کرد
البته فکر کنم 1 اشتباهی کردید شما و سوال این دوستمون خوده Aj هستش نه مقدار متریک خروج از مرکزیت
پاسخ
#36
(1392/12/3 ، 11:40 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: سلام مهندس عزیز
ضریب تشدید دقیقا از اسمش مشخصه مه عددی باید باشه بیشتر از 1
Aj>=1 فرمول آیین نامه هستش
ممکنه هر طبقه با طبقه ی دیگه اختلاف تشدید خروج از مرکزیتش زیاد باشه در این صورت بهتره به صورت دستی و ضریبی
از بعد عمود بر جهت زلزله وارد میشه. ولی در صورتی که اختلاف ها جزیی باشه میشه در همون 0.05 ضربش کرد
البته فکر کنم 1 اشتباهی کردید شما و سوال این دوستمون خوده Aj هستش نه مقدار متریک خروج از مرکزیت

مقداری که کاربر گرامی محاسبه کردن همون مقدار متریک است به نظرم . چون فکر می کنم مقداری که محاسبه کردن بر اساس جزوه ارائه شده در پست اول است . بر این اساس است که میگم این عدد می تونه عدد کوچکتر از 1 متر نیز باشد . اگه منظورشون مقدار ضریب باشد بله این ضریب باید بزگتر و مساوی یک باشد
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#37
سلام با تشکر از دوستان تایپیک ها مطالعه شد ابهامی دارمایا درست است که بگوییم اگه aj بزرگتراز1بودسازه نامنظم وباید در قسمت ecc عدد مورد نظر(.05) را در درaj ضرب کرد حال اگه ajبزرگتراز 1.2 بود بایید مقادیر به صورت مطلق وارد گردد لطفا توضیح بدید
پاسخ
#38
سلام .

- در صورتی که ساختمان نامنظم در پلان طبق بند مرتبط در ایین نامه 2800 باش . باید برون از مرکزیت اتفاقی تشدید گردد برای این اساس Aj ضریب تشدید محاسبه و در محاسبات لحاظ می گردد .

- طبق آیین نامه باید مقدار Aj بین 1 تا 3 باشد .

- رابطه ساده ای است که از برنامه ایتبس کنترل می شود که مقدار تغییر مکان ماکسیمم به تغییر مکان جانبی متوسط کمتر از 1.2 باشد نیازی نیست اثر تشدید را داشته باشیم . در غیر این باید مقدار برون از مرکزیت در ضریب تشدید ضرب شود و به برنامه تعریف گردد .

موفق باشید

پاسخ
#39
برای بار های دینامیکی این تشدید به چه شکل انجام میشه؟
پاسخ
#40
(1393/6/5 ، 08:33 عصر)peyman_m1992 نوشته است: برای بار های دینامیکی این تشدید به چه شکل انجام میشه؟

اگر منظور تشدید برون از محوریت می باشد تفاوتی ندارد . فقط مقدار را محاسبه و به حالت بارهای دینامیکی اعمال می کنید .

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دانلود دوره آموزشی تحلیل استاتیکی غیرخطی ( پوش آور) (مهندس مرسل متقی) فرشاد امن خانی 9 2,949 1403/3/1 ، 05:26 عصر
آخرین ارسال: raya.system
  آموزش تصویری رسم گرید لاین مورب و یا متفرقه بین دو نقطه در ایتبس فرشاد امن خانی 13 21,283 1403/2/31 ، 03:08 صبح
آخرین ارسال: 1728529875
  دانلود آموزش طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشو دار در ایتبس فرشاد امن خانی 1 1,172 1403/2/30 ، 11:24 صبح
آخرین ارسال: shahab409
  فایل های مقاطع ایرانی به همراه راهنما(خانه ی عمران) +etabs+sap فرشاد امن خانی 25 98,806 1400/11/4 ، 07:50 عصر
آخرین ارسال: ahmad.dashtban
  نحوه محاسبه ماتریس سختی سازه با استفاده از نرم افزار ETABS فرشاد امن خانی 6 10,631 1398/12/4 ، 09:10 عصر
آخرین ارسال: aria518
  نحوه محاسبه شاخص پایداری سازه ( مهارشده بودن یا نیودن سازه) Manciple 138 89,222 1398/11/27 ، 03:33 صبح
آخرین ارسال: Kaan
  فایل آموزشی کنترل لرزش در سقف های کامپوزیت به دو روش قدیمی و جدید در ETABS 2016 فرشاد امن خانی 0 1,132 1398/10/20 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فیلم " آموزش ترسیم گنبد در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 1,184 1398/9/25 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فیلم" آموزش ترسیم سقف شیب دار در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 1,190 1398/9/25 ، 06:57 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود جزوه " آموزش نکات محاسباتی در ETABS و SAFE ( مهندس علیرضا فاروقی ) فرشاد امن خانی 0 1,581 1398/9/22 ، 08:06 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان