امتیاز موضوع:
  • 14 رأی - میانگین امتیازات: 2.79
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه اعمال 25 درصد نیروی زلزله در سازه ای که فقط یک جهت آن سیستم دو گانه است
#1
با سلام
در سازه ای بتنی که فقط یک جهت آن سیستم دوگانه ( قاب خمشی متوسط با دیوار برشی ) می باشد اعمال قاعده 25 % نیروی زلزله فقط برای قاب جهت سیستم دو گانه است و یا اینکه همزمان در جهت دیگر (سمت قاب خمشی متوسط ) باید از 100 % نیروی زلزله استفاده کنیم؟
یا اینکه همزمان در دو جهت صرف نظر از سیستم دو گانه و جهت دیگر قاب خمشی اعمال 25 % نیروی زلزله می باشد ؟
پاسخ
#2
باسلام

طراحی 25-100 تنها برای سیستم دوگانه می باشد . براین اساس نیاز است تنها اثر آن بر قاب دوگانه نتیجه شود .

نتیجه : اثر 25 درصد نیروی زلزله برای جهتی می باشد که قاب خمشی در ردیف سیستم دوگانه قرار می گیرد . اثر 100درصدی نیروی زلزله برای جهتی می باشد که قاب خمشی به تنهایی در
باربری جانبی سازه موثر است .

پاینده باشید
پاسخ
#3
با سلام
آیا صحبت شما به این معنی است جهت کنترل 25 %به طور مثال :
در جهت X قاب خمشی متوسط داریم : 100% نیروی زلزله
در جهت Y سیستم قاب خمشی با دیوار برشی متوسط داریم : 25% نیروی زلزله
یعنی Cx را برای 100% و Cy را برای 25% تحلیل و طراحی میکنیم.به عبارتی دیگر ستونها که در هر دو جهت مشتر ک هستند همزمان برایCx 100% , و 25% Cy تحلیل و طراحی میشوند ؟
پاسخ
#4
توضیحات شما صحیح است ، اما نمیدانم چرا اینگونه سیستم انتخاب کردید اصلا مناسب نیست
اگر نیروی زلزله را در 25 درصد ضرب می کنید باید بکویم طرح مناسب بر این اساس نخپاهد بود بلکه بهترین اثر این است که برش را به نیروی 25 در هر طبقه قاب برسانیم که قبلا در تاپیکها گفته شده است .
پاسخ
#5
(1394/8/15 ، 03:02 عصر)کیوان بابایی نوشته است: توضیحات شما صحیح است ، اما نمیدانم چرا اینگونه سیستم انتخاب کردید اصلا مناسب نیست
اگر نیروی زلزله را در 25 درصد ضرب می کنید باید بکویم طرح مناسب بر این اساس نخپاهد بود بلکه بهترین اثر این است که برش را به نیروی 25 در هر طبقه قاب برسانیم که قبلا در تاپیکها گفته شده است .
سلام
ایا وقتی داریم 25 درصد رو در جهت مثلا
y
کنترل میکنیم باید ترکیب بار های جهت
x
حذف بشن؟ چون فقط در جهت
y
دیوار داریم وقاب رو داریم برای این جهت کنترل میکنیم مثل کاری که تو طراحی فولادی انجام میدیم که یک طرف بادبند داره و جهت دیگه قاب خمشیه
پاسخ
#6
(1394/10/5 ، 01:21 عصر)behnam373 نوشته است:
(1394/8/15 ، 03:02 عصر)کیوان بابایی نوشته است: توضیحات شما صحیح است ، اما نمیدانم چرا اینگونه سیستم انتخاب کردید اصلا مناسب نیست
اگر نیروی زلزله را در 25 درصد ضرب می کنید باید بکویم طرح مناسب بر این اساس نخپاهد بود بلکه بهترین اثر این است که برش را به نیروی 25 در هر طبقه قاب برسانیم که قبلا در تاپیکها گفته شده است .
سلام
ایا وقتی داریم 25 درصد رو در جهت مثلا
y
کنترل میکنیم باید ترکیب بار های جهت
x
حذف بشن؟ چون فقط در جهت
y
دیوار داریم وقاب رو داریم برای این جهت کنترل میکنیم مثل کاری که تو طراحی فولادی انجام میدیم که یک طرف بادبند داره و جهت دیگه قاب خمشیه
البته منظورم اینه که فقط در جهت
y
دیوار داریم و جهت عمود قاب خمشی باشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 143 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,242 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 5 5,066 1402/3/27 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: سوسن شتاب
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,399 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 899 1400/6/28 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: SK1970
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 6,764 1400/2/8 ، 07:35 عصر
آخرین ارسال: SK1970
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,150 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  مثالی از محاسبه نیروی بار باد در قاب rasool ghazali 8 16,019 1399/2/6 ، 06:18 عصر
آخرین ارسال: emran karimi
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,325 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  مشکل در عدم اعمال تنظیمات علی خیرالهی 11 7,612 1398/10/19 ، 10:47 صبح