مشک اجرای ستون طبقه روی فونداسیون
#1
با سلام


در اجرای ستون وسط و گوشه طبقه
همکف (روی فونداسیون) مطایق عکس پیوست
آرماتور بند به اشتباه اندازه خاموت در جهت عمود بر دیوار همسایه را 10 سانتی متر
کمتر در نظر گرفته که بعد از بتن ریزی برای برای حل مسئله خاموت جدید را 10 سانتی
متر بزرگتر در نظر گرفته یعنی به عبارتی ابعاد ستون 40*50 بوده (ابعاد خاموت
30*40) که ارماتور بند آن را 20*40 بسته حال مشکل این است که مطابق عکس برای
بزرگتر کردن ستون مجبور شدیم ابعاد خاموت بعد از بتن ریزی را 30*40 ببندیم که باعث
خم ارماتور مطابق تصویر پیوست شد می خواستم بدونم مشکلی داره یا نه لطفا راهنمایی
کنید

[تصویر:  zqpls80n8zbwo9gwnxe.jpg]


[تصویر:  egsfz7fitz3xd28uld5h.jpg]


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
           
پاسخ
#2
خوب این عیبه و نباید میزاشتید این مشکل بوجود بیاد

از مشکلات سازه بتنی همین هست که امکان اصلاح تقریبا وجود نداره
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
نگرانم کردید ، پس رواداری ارماتور در طول چی؟ مگه نمی شه 1 به 6 (1 افقی 6 عمودی) آرماتور رو خم داد؟ حالا چی میشه سازه 6 طبقه است؟
پاسخ
#4
آرماتور رو میشه خم داد صحبت سر اینه که اینجا جاش نبود.
پاسخ
#5
مشکل اصلی در ضعف اتصال آرماتور ریشه به آرماتور ستونه دو راهکار به ذهنم رسید بهت گفتم. حداقل کاری که میتونی بکنی اینه که با وصله خوب آرماتورها رو به هم وصل کنی. شاید آرماتوری به طول آرماتور ریشه به این دو آرماتور وصل بشه بد نباشه.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حداکثر فاصله دو ستون ali719 2 3,789 1399/4/8 ، 01:51 عصر
آخرین ارسال: ali719
  نحوه اجرای دیوار برشی benyamin68 0 1,046 1399/1/12 ، 09:22 عصر
آخرین ارسال: benyamin68
  اجرای دو سیستم سقف در یک سقف واحد مجاز است ؟ mehrazsarafraz14 2 1,523 1396/4/3 ، 02:17 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  سوال - قرار دادن پليت فلزي در ستون بتني؟؟؟ sa.sa.sa 1 1,495 1395/11/23 ، 09:35 عصر
آخرین ارسال: mirmohsen
  نحوه اجرای خاموت های ستون در ناحیه ضخامت سقف mehrazsarafraz14 14 7,450 1395/10/9 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  درخواست دیتیل میلگردهای ستون قارچی pinikio1 0 1,450 1395/6/24 ، 11:02 عصر
آخرین ارسال: pinikio1
  این اجرای آسانسور صحیح است ؟ miladezati 9 5,291 1395/5/31 ، 03:24 عصر
آخرین ارسال: mahdi_sa
  پاورپوینت بهسازی ستون بتن مسلح hosein.2108 0 1,559 1395/2/9 ، 09:08 عصر
آخرین ارسال: hosein.2108
  اجرای ساختمان بتنی - بررسی و یادگیری نکات اجرایی و رفع اشکال samcivil23 34 21,266 1394/12/21 ، 03:03 صبح
آخرین ارسال: majid_r
  ارتفاع ستون به لحاظ تجربه ebrahimmah 15 11,472 1394/6/18 ، 09:23 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان