#1
در اجرای ستون وسط و گوشه طبقه
همکف (روی فونداسیون) مطایق عکس پیوست
آرماتور بند به اشتباه اندازه خاموت در جهت عمود بر دیوار همسایه را 10 سانتی متر
کمتر در نظر گرفته که بعد از بتن ریزی برای برای حل مسئله خاموت جدید را 10 سانتی
متر بزرگتر در نظر گرفته یعنی به عبارتی ابعاد ستون 40*50 بوده (ابعاد خاموت
30*40) که ارماتور بند آن را 20*40 بسته حال مشکل این است که مطابق عکس برای
بزرگتر کردن ستون مجبور شدیم ابعاد خاموت بعد از بتن ریزی را 30*40 ببندیم که باعث
خم ارماتور مطابق تصویر پیوست شد می خواستم بدونم مشکلی داره یا نه لطفا راهنمایی
کنید
پاسخ
#2
من به درستی متوجه نشدم. این عکس ها مربوط به قبل از بتن ریزی است. قبل از بتن ریزی هم میشه خاموت رو اصلاح کرد و هم میلگرد خم شدرو. میلگردی که خم شده در بیارید و میلگرد صاف کار بذارید. خاموت رو هم درست کنید.
میلگرد خم شدرو برای تقویتی سقف های بعد میشه استفاده کرد. خاموت هم برای ستون های طبقه بعد که کوچک میشه.
پاسخ
#3
با سلام
این عکس مربوط به بعد از بتن ریزی فونداسیون است و ریشه ها داخل فونداسیون می باشند در واقع آرماتور بیرون آمده از داخل پی ،در روی فوندانسیون وصله خورده است
پاسخ
#4
ارماتور
بیرون آمده از داخل پی خم خورده به سمت ارماتور جدید که از سطح روی پی بلند شده است حال سوال بنده در خصوص این است که
ایا این خم(که به دلیل بزرگتر شدن خاموت به میزان 10 سانتی متر است) دارا ی اشکال
است یا نه
پاسخ
#5
کاش به جای خم کردن میلگرد انتظار با یک میلگرد این فاصله پر میشد. یک میلگرد انتظار یک میلگرد اصلی و یک میلگرد رابط بین این دو. نظر دوستان دیگه در مورد طرح من چیه؟
دوستان الان اگه میلگرد خم شده دوبار صاف بشه ایراد داره؟
پاسخ
#6
یه نظر دیگم اینه که با مته بزرگ (هیلتی) بتن فونداسیون کنار ستون سوراخ شه و میلگرد انتظار جدید فرو بره. کنار میلگرد اصلی کار گذاشته بشه. فعلا بتن ریزیرو دست نگه دار.
پاسخ
#7
اگه ارماتور به صورت 1 به 6 (1
افقی 6 عمودی) خم بخوره اشکالی داره؟

رواداری ارماتور در جهت طولی در
ایین نامه هم هست

در خصوص راه حل اول فاصله بین ارماتور اصلی و ارماتور انتظار 10 سانتی متر نمره ارماتور 22 فاصله 10 سانتی رو نمی پوشونه.
راه حل دوم هم باعث ایجاد اتصال سرد می شه و باید ارماتور انتظار در پی تعبیه بشه که امکان پذیر نیست.
صحبت من راجب خم ارماتوره ایا خم ارماتور باعث ضعف ستون می شه یا نه خ؟اگه می شه په کار کنیم
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی محاسبات کتاب اموزشی طراحی سازه های بتنی با نرم افزار مهندسین جعفری وسلطان ابادی SK1970 4 2,647 1400/2/8 ، 07:41 عصر
آخرین ارسال: SK1970
  مشکل خطا در ایتبس unable to complete operation run analysis ؟ babak -civil 23 12,433 1399/12/12 ، 02:51 صبح
آخرین ارسال: kosakov
  راهنمایی برای ستون گذاری پلان ویلایی دوبلکس arshah 1 4,310 1398/9/19 ، 02:55 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مشکل در ایتبس amir01 0 1,080 1396/4/27 ، 05:23 صبح
آخرین ارسال: amir01
  راهنمایی در مورد سازه هشت طبقه sasan.ce 6 2,175 1395/11/4 ، 04:32 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  مشکل در حل سوال لطفا کمک کنید maryam68 1 1,232 1395/9/26 ، 02:06 عصر
آخرین ارسال: maryam68
  مشکل در طراحی ساختمان بتنی rahatanha 7 2,133 1395/2/29 ، 03:24 عصر
آخرین ارسال: rahatanha
  راهنمایی درتهیه ی نقشه خوانی ستون و تیر بتنی engineer2014 17 12,652 1394/8/2 ، 01:44 صبح
آخرین ارسال: صفرکیلومتر
  درخواست راهنمایی برای طراحی قاب خمشی بتنی ویژه mahsa chenari 0 1,531 1394/7/16 ، 10:39 صبح
آخرین ارسال: mahsa chenari
  راهنمایی ضروری در مورد دیوار برشی 8متری behzad-mad 1 2,155 1394/5/12 ، 01:32 عصر
آخرین ارسال: behzad-mad

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان