کمک در طراحی یک سازه
#1
Big Grin 
با سلام.من طراحی یک بخشی از یک بیمارستان رو باید انجام بدم که در یک قسمتی یک سوال داشتم که دوستان اگه میتونن لطف کنن و کمک کنن
روی پشت بام یک بیمارستان قرار یک سازه آماده کانکس پیش ساخته قرار بگیره که توی اون بخش اتوکلاو (قسمتی برای شستشو و ...)اجرا بشه.کانکس بزرگ با ابعاد بزرگ که قراره دستگاه های با وزن بالا توش قرار بگیره ساخته شده.حالا قرار شاسی زیرش رو محاسبه و طراحی کنم.سوالم این بود نحوه بارگذاری این سازه چطوره؟؟آیا باید مثل سایر بخش های بیمارستان فقط بار زنده رو طبق آیین نامه اعمال کنم؟؟ولی به نظرم باید اثر بار این دستگاه ها رو هم در نظر بگیرم..در این صورت چطور؟؟؟و یکی اینکه پایه ها یا همون ستون های این شاسی ها رو آیا کسی دیتیل داره که چطور روی سقف بام میشه اجرا کرد..
من قبلا زیاد شاسی توی بام سازه اجرا کردم برای نصب دستگاه های تاسیسات که اون ها رو اصلا محاسبه نکردم و با توجه به تجربه حدس زدم.ولی وزن این شاسی خیلی فرق میکنه چون خیلی وزن زیادی از طرف کانکس و وسایل داخلش بهش وارد میشه و یک اشتباه خیلی خطرناک میتونه باشه
با تشکر
پاسخ
#2
با سلام...
از نوع بار زنده نیستن این تجهیزات چون ثابت خواهند بود. اما بار زنده مازادی را نیز می طلبد چون امکان قرار گیری بارهای وسایل زیادی در آن تراز وجود دارد.لازمه که دقیقا در محل واقعیشون بارگزاری صورت بگیره.
پاسخ
#3
(1394/10/22 ، 03:25 صبح)LCIVIL.COM نوشته است: با سلام...
از نوع بار زنده نیستن این تجهیزات چون ثابت خواهند بود. اما بار زنده مازادی را نیز می طلبد چون امکان قرار گیری بارهای وسایل زیادی در آن تراز وجود دارد.لازمه که دقیقا در محل واقعیشون بارگزاری صورت بگیره.

یعنی توی ایتبس که مدل سازی کنم این بار ها رو باید تبدیل به بار نقطه ای کنم یا گسترده؟؟؟در ضمن محل دقیق و ابعاد این وسایل بصورت شماتیک هست و تا زمان اجرا جای دقیقشون مشخص نمیشه
اگه میشه دقیقا توضیح بدید چطور باید باشه
پاسخ
#4
ببینید باید بررسی کنید سطحی که بار روش وارد میشه چه وضعیتی داره. بسته به شرایط، میتونید بار ها رو به صورت، گسترده روی یک سری تیر مجازیNONE بزارید. یا متمرکز ایجاد کنید. در 2015 امکانات خوبی هست برای اعمال بارگزاری در محل های متنوع. با توجه به اهمیت و کاربری پروژه ، بحرانی ترین حالت رو در نظر بگیر . تا مسلط به معماری پروژه نباشی سخته نظر بدی....
پاسخ
#5
باسلام

اگر سازه کانکسی می باشد پس امکان حرکت و یا جابجایی ت**** دارد پس یک بار زنده ای را می طلبد ولی در صورت گزارش گیری اگر ثابت است کل بار کانکس از قبیل اجزا به شاسی ها به صورت متمرکز اعمال می شود .

پاینده باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  طراحی برشگیر برای ستون مدفون در دیوار برشی maddahab 0 1,457 1400/10/3 ، 07:40 عصر
آخرین ارسال: maddahab
  درخواست نقشه کامل از طراحی اسکلت فلزی با قوطی! زینب خوش کلام 10 11,320 1400/4/8 ، 06:16 عصر
آخرین ارسال: خانم حسین زاده
  طراحی سوله حسن عباسی دیزگوین 0 1,376 1399/8/7 ، 11:56 عصر
آخرین ارسال: حسن عباسی دیزگوین
  تیر ضعیف - ستون قوی در طراحی سازه های خمشی ویژه؟ multitask 20 16,632 1399/1/16 ، 02:26 عصر
آخرین ارسال: fardinf
  سوال در مورد طراحی ورقهای پیوستگی برای ستون های باکس sd70 0 1,069 1397/9/21 ، 10:54 صبح
آخرین ارسال: sd70
  نیروی طراحی کف ستون (F1 F2 F3) pouya70 0 1,068 1397/7/15 ، 08:22 عصر
آخرین ارسال: pouya70
  طراحی تیر فولادی آی شکل که فقط از بال فشاری از دو طرف جوش شده fardinf 1 1,614 1396/11/16 ، 04:45 عصر
آخرین ارسال: fardinf
  از کجا بدانیم که در طراحی فولادی چه مقاطعی را باید تعریف کرد m_dey 15 10,324 1396/2/19 ، 10:41 عصر
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  سوال درباره پی سازه فلزی SS_WORLD 0 1,420 1395/11/25 ، 11:25 عصر
آخرین ارسال: SS_WORLD
  طراحی مهاربند سازه صنعتی vhdmzh 4 2,167 1395/7/29 ، 12:43 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان