سوالی ازبند10-3-5-4الزامات طراحی وصله تیرها
#1
سلام
دراین بند ازمبحث ده ازوصله مستقیم ووصله غیر مستقیم نام برده فرق وصله
مستقیم با وصله غیر مستقیم درچیست اگه دوستان شکل دارن گذارن
ممنونم

سوال دیگه من از همین بند مفهوم سی پی آر هست چرا در
RY MP

ضرب می شود

پاسخ
#2
ضریب Cpr برای لحاظ کردن اثر سخت شدگی فولاد (Strain Hardening) استفاده میشه.
ما نمودار تنش کرنش فولاد رو دو خطی میکنیم و فرض میکنیم که تنشی بیشتر از تنش تسلیم تحمل نمیکنه
در صورتیکه (فرضا برای فولاد نرمه) از 240Mpa بالاتر رفته و به 370MPa میرسه
اگه این ضریب رو در نظر نگیریم طرحمون ممکنه دست پایین باشه و کفایت لازم رو نداشته باشه


Ry هم برا اینه که ما نمیدونیم فولاد مصرفیمون تنش تسلیمش دقیقا 240 ـه. شاید بیشتر باشه
(یجورایی مثل طرح اختلاط بتنه که ACI-318 میگه اگه بتن 28MPa طرح اختلاط میدین ، 35MPa در نظر بگیرین که اگر خطایی هم پیش بیاد کمتر از 28 نشه)
پاسخ
 سپاس شده توسط ehsan51


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  طراحی دستی وصله ستون فلزی(مثال حل شده) فرشاد امن خانی 3 9,555 1399/10/20 ، 06:05 عصر
آخرین ارسال: Zahra_fth
  نکاتی درباره طراحی ورق کله گاوی، زیرسری و روسری که کمتر شنیده اید! sabzsaze.com 1 2,160 1399/8/6 ، 12:29 صبح
آخرین ارسال: navid.civil
  دانلود جدول فرمولهای لنگرهای گیرداری تیرها فرشاد امن خانی 3 27,101 1398/3/11 ، 10:08 عصر
آخرین ارسال: m.k.shamsabadi
  جداول و فلوچارتهای طراحی سازه های فولادی که( سیدعبدالنبی رضوی) فرشاد امن خانی 1 2,426 1398/1/22 ، 02:09 صبح
آخرین ارسال: samisoft
  دانلود جزوه ی آموزش طراحی سازه های فولای 2 به روش LRFD ( مهندس جعفری ) کیوان بابایی 1 7,499 1397/3/30 ، 02:25 صبح
آخرین ارسال: behnam.may7@gmail.com
  طراحی دستی تیر فولادی فرشاد امن خانی 1 11,014 1396/11/2 ، 03:00 عصر
آخرین ارسال: saraahmadi
  طراحی دستی اتصالات فولادی فرشاد امن خانی 7 15,490 1396/9/21 ، 12:07 عصر
آخرین ارسال: ehsan5151
  نمونه مثال حل شده طراحی سقف کامپوزیت به روش LRFD (دکتر مجتبی ازهری، دکتر میرقادری) فرشاد امن خانی 0 4,669 1396/4/6 ، 12:08 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود فایل صوتی پروفسور حسن مقدم در موضوع " طراحی لرزه ای براساس عملکرد " (2 ساعت) فرشاد امن خانی 0 1,865 1395/11/28 ، 01:08 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  ریزش "ساختمان پلاسکو" طراحی غلط و معمای ستون های سالم ساختمان در هنگام تخریب (عجیب) فرشاد امن خانی 4 4,095 1395/11/3 ، 09:58 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان