ایا اعمال ضریب p=1.2 هم در ترکیب بار و هم در طراحی لازم است ؟
زمانی که در ترکیب بارها ضربب زلزله را 20% افزایش میدیم ایا در زمان طراحی هم باید ضریب p را 1.2 در نظر گرفت ؟
ارسالها: 111
موضوعها: 44
تاریخ عضویت: آذر 1394
اعتبار:
3
سپاس ها 0
سپاس شده 5 بار در 2 ارسال
با سلام
ایده ال ترین حالت این است که ضریب نامعینی rho را در ترکیبات بار اعمال کنید. ممکن است سازه شما در یک جهت نامعینی کافی داشته و در جهت دیگر نداشته باشد. در اینصورت می بایست در ترکیبات بار طراحی ، جهتی که نامعینی کافی ندارد را با اعمال ضریب 1.2 بیست درصد زلزله را افزایش دهیم. وقتی ضریب نامعینی را در تحلیل اعمال کنید، کنترل های سازه ایی رو هم تحت تاثیر قرار می دین و این غلطه. لذا به روشی که عرض کردم عمل کنید.