#11
(1395/10/6 ، 07:31 عصر)mehrazsarafraz14 نوشته است: حالا یک مساله ی دیگه ای هم هست اینکه ، ستونهایی که در پلان در یک راستا نیستند ، تیرهایی که به این ستونها وصل هستند ، آرماتور بند اومده بصورت سرتاسری آرماتور طولی تیرها رو از داخل ستون رد کرده و آرماتور طولی رو هر جایی که ستون تو راستاش نبوده ، اومده خم کرده و بدون قطع کردن ، برده تا ستون بعدی ( بصورت زیگزاگی).
به نظر من باید هر جایی که راستای ستون تغییر میکنه ، باید میلگرد طولی تیر رو داخل ستون قطع کنیم و خم 90 درجه بزنیم و دوباره از همون ستون به ستون غیر همراستا ، میلگرد طولی را اجرا کنیم .
چون وقتی میلگرد تو کشش بیفته ، این خمی رو که به میلگرد داده ، باز میشه و باعث عدم افتادن کشش در سرتاسر میلگرد میشه و کلا میلگرده انگار که نباشه و بی خاصیت میشه .
یعنی درستش اینه که تو این حالت باید تیر ها رو تکه تکه اجرا کنیم و نمیتونیم مثل حالتی که همه ستون ها در یک راستا هستند ، میلگرد رو سرتاسری بندازیم .
به نظر شما چجوریه ؟
بهترين حالت همان حالت يكسره است. چون با قطع كردن ميلگردها و خم زدن آنها، تراكم ميلگردها خيلي بالا ميره و بتن ريزي در يكي از حساس ترين نقاط سازه (گره اتصال تير به ستون) دچار مشكل ميشه. در حالت يكسره هم، آرماتوربندهاي حرفه اي، آرماتور را با زاويه مناسب كمي خم مي كنند تا در امتداد تير ديگر قرار بگيرد و سپس به همان ترتيب، تير را بافته و رهاسازي مي كنند. فقط نكته اينكه در اين حالت ممكن است بعداز رهاسازي تير روي قالب كف نشيند كه جاي نگراني نيست چون با چند ضربه تير بافته شده روي قالب كف قرار مي گيرد.
موفق باشيد.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#12
حتی برای ستون های غیر همراستایی که زاویه حدود 35 درجه با هم درست میکنند ، باید یکسره عبور داد ؟ اینجوری که درجه خم شدگی میلگرد زیاد میشه !
اون قسمت سه تا خاموت رو خوب متوجه نشدم . دو تا حالت داره :
1- اگر سه تا خاموت رو اول سر جاشون ببندیم و بعدا بخواهیم میلگردهای سرتاسری تیر رو بندازیم ، چجوری میلگرد سرتاسری میره پایین سر جاش تو کف قالب ؟ اینجوری که اولین خاموت تو ناحیه ضخامت سقف ، جلوی افتادن میلگردهای سراسری تیر به کف قالب رو که میگیره !
2- اگر بعد افتادن میلگردهای سرتاسری تیر به کف قالب بخواهیم اون سه تا خاموتو سر جاشون ببندیم که بازم نمیشه . مگه اینکه خاموت بریده بشه ! مثلا از دو تا یو استفاده کنیم .
میشه بیشتر توضیح بدین یا عکس یا فیلم ؟
پاسخ
#13
(1395/10/7 ، 07:11 عصر)mehrazsarafraz14 نوشته است: حتی برای ستون های غیر همراستایی که زاویه حدود 35 درجه با هم درست میکنند ، باید یکسره عبور داد ؟ اینجوری که درجه خم شدگی میلگرد زیاد میشه !
زیاد بشه. اشکال کار کجاست؟ اگر حضور ذهن داشته باشید ما در آرماتور بندی حتی زاویه 180 درجه هم داریم.
اجرای خم مناسب هم بستگی به تخصص آرماتوربند دارد.
در کل باید شرایط را سنجید و سپس برای قطع یا یکسره بودن تصمیم گیری کرد. اگر تعداد تیرهای متقاطع به ستون کم و همچنین زاویه برخورد زیاد باشد، شاید همان قطع میلگرد و خم آن کیفیت اجرای بهتری را ایجاب کند. لازم به ذکر است که هر قطری از میلگرد را نمی توان قطع و با خم در داخل ستون مهار کرد چرا که ممکن است بعد ستون جوابگوی طول مهاری برای آن سایز از میلگرد نباشد.

(1395/10/7 ، 07:11 عصر)mehrazsarafraz14 نوشته است: اون قسمت سه تا خاموت رو خوب متوجه نشدم . دو تا حالت داره :
1- اگر سه تا خاموت رو اول سر جاشون ببندیم و بعدا بخواهیم میلگردهای سرتاسری تیر رو بندازیم ، چجوری میلگرد سرتاسری میره پایین سر جاش تو کف قالب ؟ اینجوری که اولین خاموت تو ناحیه ضخامت سقف ، جلوی افتادن میلگردهای سراسری تیر به کف قالب رو که میگیره !
2- اگر بعد افتادن میلگردهای سرتاسری تیر به کف قالب بخواهیم اون سه تا خاموتو سر جاشون ببندیم که بازم نمیشه . مگه اینکه خاموت بریده بشه ! مثلا از دو تا یو استفاده کنیم .
میشه بیشتر توضیح بدین یا عکس یا فیلم ؟
اول کار سه تا خاموت داخل ستون رو با سیم آرماتوربندی محکم نمی کنند. بلکه بعد از این که تیر داخل قالب کف قرار گرفت ، این سه یا چهار خاموت رو تقسیم فاصله و با سیم محکم می کنند. در چند تصویر پیوست شیوه کار مشخص است (محذوریت بنده در تصاویر همین است)
اگر ابهامی بود بفرمایید.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
           
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#14
خب اون سه تا خاموت رو متوجه شدم.
راجع به خم میلگرد طولی تیرها بصورت سرتاسری ، بحثم اینجاست که این خم رو در ناحیه بعد از وجه ستون ( فاصله ی بین وجه ستون تا حدود 20 سانت بعد ) ، اجرا میکنند . وقتی زاویه این خم زیاد هست ، میلگردهای طولی کناری تیر ، عملا به کناره قالب گیر میکنند و رعایت کاور بتن روی میلگرد انجام نمیشه . در ضمن باید فاصله ی اولین خاموت از بر تکیه گاه 5 سانت باشه . وقتی زوایه خم زیاد بشه ، عملا توی اون ناحیه ای که داره خم انجام میشه ، نمیشه خاموت گذاشت . یعنی من که این ساختمان رو دیدم همینجوری بود . از فاصله ی بعد از خم شروع کرده بود به گذاشتن خاموت .
پاسخ
#15
(1395/10/7 ، 10:26 عصر)mehrazsarafraz14 نوشته است: خب اون سه تا خاموت رو متوجه شدم.
راجع به خم میلگرد طولی تیرها بصورت سرتاسری ، بحثم اینجاست که این خم رو در ناحیه بعد از وجه ستون ( فاصله ی بین وجه ستون تا حدود 20 سانت بعد ) ، اجرا میکنند . وقتی زاویه این خم زیاد هست ، میلگردهای طولی کناری تیر ، عملا به کناره قالب گیر میکنند و رعایت کاور بتن روی میلگرد انجام نمیشه . در ضمن باید فاصله ی اولین خاموت از بر تکیه گاه 5 سانت باشه . وقتی زوایه خم زیاد بشه ، عملا توی اون ناحیه ای که داره خم انجام میشه ، نمیشه خاموت گذاشت . یعنی من که این ساختمان رو دیدم همینجوری بود . از فاصله ی بعد از خم شروع کرده بود به گذاشتن خاموت .
این که خم مناسب باشد و یا نباشد و میلگرد طولی به قالب بچسبد، بستگی به تبحر آرماتوربند و راحت طلبی آنها دارد وگرنه در کارهای نظارتی بنده اینگونه خم ها با کیفیت مناسبی انجام می شود.
لازم به ذکر است که تا حد امکات خم باید داخل ستون انجام شود تا مسایل مرتبط با خاموت تیرها و عدم کارگذاری مناسب خاموت پیش نیاید.
موفق باشید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  خاموت بستن در پی ebrahimmah 17 15,198 1399/5/7 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: Civil5
  حداکثر فاصله دو ستون ali719 2 3,803 1399/4/8 ، 01:51 عصر
آخرین ارسال: ali719
  نحوه اجرای دیوار برشی benyamin68 0 1,051 1399/1/12 ، 09:22 عصر
آخرین ارسال: benyamin68
  اجرای دو سیستم سقف در یک سقف واحد مجاز است ؟ mehrazsarafraz14 2 1,527 1396/4/3 ، 02:17 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  سوال - قرار دادن پليت فلزي در ستون بتني؟؟؟ sa.sa.sa 1 1,500 1395/11/23 ، 09:35 عصر
آخرین ارسال: mirmohsen
  درخواست دیتیل میلگردهای ستون قارچی pinikio1 0 1,452 1395/6/24 ، 11:02 عصر
آخرین ارسال: pinikio1
  این اجرای آسانسور صحیح است ؟ miladezati 9 5,298 1395/5/31 ، 03:24 عصر
آخرین ارسال: mahdi_sa
  پاورپوینت بهسازی ستون بتن مسلح hosein.2108 0 1,561 1395/2/9 ، 09:08 عصر
آخرین ارسال: hosein.2108
  اجرای ساختمان بتنی - بررسی و یادگیری نکات اجرایی و رفع اشکال samcivil23 34 21,276 1394/12/21 ، 03:03 صبح
آخرین ارسال: majid_r
  مشک اجرای ستون طبقه روی فونداسیون amir-1783@yahoo.com 4 3,246 1394/10/4 ، 07:24 عصر
آخرین ارسال: art47

پرش به انجمن: