1395/11/1 ، 05:04 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1395/11/2 ، 01:55 صبح، توسط فرشاد امن خانی.)
از دیروز تقریبا هممون به دقت پیگیر حوادث ساختمان پلاسکو هستیم که ریزش کرد و جدا از بحث بوجود اومدن حوادث جانی برای آتش نشان های کشورمون که باعث ناراحتی و همدردی کل ایران شده (مخصوصا خودم که سابقه حضور 2 سال در آتش نشانی کرج رو بصورت آتش نشان داوطلب داشتم) خوبه اینجا کمی در رابطه با چرایی ریزش ساختمون بحث کنیم.
از صبح دیروز که خبر آتش سوزی یاختمون پخش شد خود من مثل همه انتظار یه حادثه کوچیک رو داشتم که بعد از چند ساعت آتیش خاموش بشه و... ولی به هیچ عنوان اصلا فکر ریزش ساختمون توی ذهنم نبود و مطمئن هستم آتش نشانی تهران هم به هیچ عنوان فکر نمیکردن که سازه بریزه چون اگر احتمالش رو میدادن به هیچ عنوان اجرازه ورود این هم آتش نشان به داخل سازه رو نمیدادن
ههمون میدونیم بدلیل تغییر شکل اسکلت فلزی در حرارت بالا ، در زمان آتش سوزی این نوع سازه ها با یک تغییر شکل و تخریب ناشی از آن مواجه میشند و سازه فلزی فرم و مقاومت اولیه خودشون رو از دست میدن
الان هم همه اعتقاد دارن که فقط آتش دلیل اصلی ریختن سازه بوده و تمام تقصیر ها گردن آتیش هست
ولی چند تا سوال !!!!!
آیا هر سازه فلزی که آتیش بگیره و سیستم اعلام و اطفاء نداشته باشه باید ریزش کنه؟
چرا در هنگام ریزش ساختمان،ستون های ساختمان به صورت سالم و جدا از کل ساختمون ریزش کردن
با فرض نرم شدن ستون های فلزی در معرض آتش ، چرا باید تمام سازه ریزش کنه در حالی که انتظار میرفت فقط یک سمت سازه ریزش داشته باشه و باید بخش زیادی از سازه پابرجا میموند
![[تصویر: 7zz5sjkas4rngg277xm.gif]](http://www.mycivil.ir/up/images/7zz5sjkas4rngg277xm.gif)
![[تصویر: 5jfmwustuiez5iywwbh.gif]](http://www.mycivil.ir/up/images/5jfmwustuiez5iywwbh.gif)
از نظر من عوامل زیر در تخریب سازه موثر بودن
1-آتش و حرارت بالا
2-طراحی و اجرای ضعیف سازه مخصوصا در اتصالات سازه
3-انفجار در طبقه 9 ساختمان و چند ثانیه بعد ریزش (انفجار در فیلم بالا معلوم هست)
4-نبود سیستم اعلام و اطفاء حریق
5-تغییر کاربری سازه (فکر نمیکنم برای این حجم از بار این سازه طراحی شده باشه)
دوستان نظری دارید اعلام کنید
از صبح دیروز که خبر آتش سوزی یاختمون پخش شد خود من مثل همه انتظار یه حادثه کوچیک رو داشتم که بعد از چند ساعت آتیش خاموش بشه و... ولی به هیچ عنوان اصلا فکر ریزش ساختمون توی ذهنم نبود و مطمئن هستم آتش نشانی تهران هم به هیچ عنوان فکر نمیکردن که سازه بریزه چون اگر احتمالش رو میدادن به هیچ عنوان اجرازه ورود این هم آتش نشان به داخل سازه رو نمیدادن
ههمون میدونیم بدلیل تغییر شکل اسکلت فلزی در حرارت بالا ، در زمان آتش سوزی این نوع سازه ها با یک تغییر شکل و تخریب ناشی از آن مواجه میشند و سازه فلزی فرم و مقاومت اولیه خودشون رو از دست میدن
الان هم همه اعتقاد دارن که فقط آتش دلیل اصلی ریختن سازه بوده و تمام تقصیر ها گردن آتیش هست
ولی چند تا سوال !!!!!
آیا هر سازه فلزی که آتیش بگیره و سیستم اعلام و اطفاء نداشته باشه باید ریزش کنه؟
چرا در هنگام ریزش ساختمان،ستون های ساختمان به صورت سالم و جدا از کل ساختمون ریزش کردن
با فرض نرم شدن ستون های فلزی در معرض آتش ، چرا باید تمام سازه ریزش کنه در حالی که انتظار میرفت فقط یک سمت سازه ریزش داشته باشه و باید بخش زیادی از سازه پابرجا میموند
![[تصویر: 7zz5sjkas4rngg277xm.gif]](http://www.mycivil.ir/up/images/7zz5sjkas4rngg277xm.gif)
![[تصویر: 5jfmwustuiez5iywwbh.gif]](http://www.mycivil.ir/up/images/5jfmwustuiez5iywwbh.gif)
از نظر من عوامل زیر در تخریب سازه موثر بودن
1-آتش و حرارت بالا
2-طراحی و اجرای ضعیف سازه مخصوصا در اتصالات سازه
3-انفجار در طبقه 9 ساختمان و چند ثانیه بعد ریزش (انفجار در فیلم بالا معلوم هست)
4-نبود سیستم اعلام و اطفاء حریق
5-تغییر کاربری سازه (فکر نمیکنم برای این حجم از بار این سازه طراحی شده باشه)
دوستان نظری دارید اعلام کنید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv