اتصال تیر طره بتنی به درون تیر بتنی اصلی
#1

با سلام
در طراحی اتصالات تیر به تیر، نوع اتصال را در نرم افزار مفصلی تعریف میکنند چون لنگر صفر شود و پیچش ایجاد نشود، ولی در اجرا احتمال مفصلی اجرا شدن نزدیک صفر است برای اینکه سازه بتواند در واقعیت این لنگر را تحمل کند چه راهی وجود دارد آیا افزایش آرماتور فوقانی یا تحتانی تیر تاثیر گذار است؟
به عنوان متال تیر طره ای از درون تیر اصلی سازه برای اجرای دال بالکن اجرای میکنیم برای اینکه در عمل و اجرا میزان لنگری که از اتصال تیر طره به تیر اصلی به وجود می آید را مهار کنیم چه راهی پیشنهاد میکنید؟
افزایش میلگرد تیر اصلی یا افزایش میلگرد تیر طره ویا هردو انها؟
واینکه لنگر منفی ایجاد میشود؟
واگر لنگر منفی ایجاد میشود باید میلگردهای فوقانی تیر اصلی و تیر طره را به جای مبلگرد های تحتانی افزایش دهم؟
پاسخ
#2
در کل ما اتصال مفصلی ( در سازه های بتنی که ما کار میکنیم) وجود نداره و این ها شاید بیشتر من درآوردی هستند

شاید مفصلی مدل کردن اتصال تیر فرعی به تیر اصلی تا حدودی بشه ازش دفاع کرد ولی مفصلی معرفی کردن تیر بتنی به ستون کاملا غلط هست



توی اجرای اتصال تیر فرعی به تیر اصلی ، کاری که زیاد دیده میشه اینه که آرماتور های سفره ی بالایی تیر خم نمیخوره و بصورت صاف داخل تیر اصلی اجرا میکنن ( با این فرض که این نوع اجرا شبه مفصلی عمل کنه و لنگر تیر فرعی رو به تیر اصلی انتقال نده)


دیتیل

[تصویر:  fcq1zd8cj9cq17p0jpj.jpg]

[تصویر:  bw5wbw6ljyzlc74q4fvf.jpg]


در رابطه با جایی که ما میخوایم بالکن بزنیم (بیرون زدگی داشته باشیم) اگر بیرون زدگی از ستون به ستون باشه که کار راحت هست و ما تیر رو به ستون وصل میکنیم و دال رو میندازیم روش

[تصویر:  6u8bavrlw9qphy6zjv2o.jpg]


ولی اگر بیرون زدگی تا ستون ادامه پیدا نمیکنه به نظر من بهترین کال اینه که تیر اجرا نشه و دال بتن آرمه کار کنیم (البته توی این بحث باید پیچش تیری که دال بهش وصل هست رو بررسی کنیم

[تصویر:  98jy5q52aw2u285g22hr.jpg]


یه نکته ی دیگه که فکر میکنم خوب هست بگم اگر قرار هست بیرون زدگی به صورت دال اجرا بشه ، نیروی دال به تیری که متصل هست وارد میشه و یه پیچشی در تیر ایجاد میکنه به همین دلیل برای اینکه این نیروی پیچشی دفع بشه بهتر هست تیرریزی و بارگذاری رو جوری انجام بدیم که باعث بشه یه نیروی پیچشی هم اون طرف تیر اتفاق بیوفته و این دو نیرو همدیگر رو دفع کنند

[تصویر:  sz9dsvdrdizlpb1aobw.jpg]

[تصویر:  609fhbigk758174em553.jpg]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
ممنون از توضیحات خوبتون
اگر ما بخوایم برای اینکه پیچشو کم کنیم باید آرماتور پیچشی قرار بدیم
نحوه ی قرار گیری آرماتور های پیچشی چطورند؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 107 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  دیتایل اتصال مورب تیر فرعی در تیر اصلی سقف کامپوزیت. Ali.mo.1380 0 90 1402/4/20 ، 05:34 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 30,265 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  دال بتنی در بالکن ها crywolf222 1 2,664 1397/1/16 ، 01:47 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 2 1,475 1396/8/18 ، 10:13 عصر
آخرین ارسال: civil92
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 19 10,331 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad
  دیتیل پله سه طرفه بتنی a.gh 0 1,835 1395/11/9 ، 10:36 عصر
آخرین ارسال: a.gh
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 3,344 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 1,643 1395/9/27 ، 10:17 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مدل سازی رمپ پارکینگ در سازه بتنی manphetah 1 2,625 1395/8/15 ، 03:05 عصر
آخرین ارسال: admin

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان