#1
من یک پی گسترده با ضخامت ۱ متر روی خاک تیپ ۳ مدلسازی کردم. تنش مجاز خاک هم ۱/۲ . من مقاومت فشاری (و کنارش، مدول الاستیسیته بتن) رو از ۱۵ تا ۳۰ تغییر میدم ولی نتایج تنش های روی پی اصلا تغییر محسوسی ندارند.  اثر مقاومت فشاری دقیقا کجاست در تحلیل پی؟
یه سوال دیگه: اگر تنش های پی ۱/۴ باشند برای تقریبا همه جای پی به صورت یکنواخت در حالی که تنش مجاز ۱/۲ هست، اشکالی داره؟ راه حل به جز تعبیه شمع چی هست؟ چه تلورانسی رو میشه برای تنش خاک قبول کرد؟
پاسخ
#2
سلام. افزایش مقاومت تاثیر محسوس در تنش های زیر پی نخواهد داشت فقط کمی کدول الاستیسیته افزایش پیدا میکنه و فقط کمی در کاهش میلگردهای طولی تاثیر داره - تاثیر اصلیش در افزایش مقاومت برشی پی هستش
در مورد میزان تنش هم اگر در بیشتر جاها از مقدار مجاز بیشتره و متوسط تنش هم از 1.2 بیشتره بهتره از شمع استفاده بشه
البته برای پی های گسترده باید مدل سازی مدول بستر دقیق انجام بشه
پاسخ
#3
مطابق آیین نامه 2800، پلانی که دارای نامنظمی خارج از صفحه و یا نامنظمی قطع سیستم باربرجانبی باشد و دیواربرشی و مهاربند یا ستون تا روی فونداسیون ادامه پیدا نکرده باشد ؛هم چنین، ستون­ ها، تیرها و کف­ هایی که انتقال بار جانبی را بر عهده می گیرند، «اعضای خاص» تلقی می­ گردند. که بایستی برای زلزله تشدید یافته (اعمال ضریب اضافه­ مقاومت ) طراحی شوند.
علاوه براین، اعضای دیگری نیز وجود دارند که می بایست برای زلزله ی تشدیدیافته طراحی شوند که در مقاله ضریب اضافه مقاومت (Ω0) از آنها یاد کرده ایم.

منبع و پاسخ به این سوال:
http://sabzsaze.com/overstrength-factor/
پاسخ
#4
خلاق باشید...
گاهی مواقع در کنترل ضریب نامعینی سازه، نیاز است با حذف قسمتی از سیستم باربر جانبی در طبقه، افت مقاومت جانبی آن طبقه را اندازه گیری کرد. بنابراین بایستی حذف المان ­های سیستم باربرجانبی بصورت جداگانه انجام شود وبحرانی ترین شرایط در نظرگرفته شود! که حجم محاسبات زیادی می طلبد.
ولی صبرکنید…
مهندسین دو روش خلاقانه درانتخاب المان بحرانی، ارائه داده اند که کار را راحت تر از آن چیزی که فکر می کنید کرده است.

منبع و پاسخ به این سوال:
http://sabzsaze.com/redundancy-factor/
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مقدار آرماتور حداقل پی گسترده در هر وجه بالا و پائین چقدر است؟ HOMAN1974 1 2,069 1395/2/13 ، 12:18 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آیا امکان استفاده از نتایج تحلیل طیفی در Safe 14 وجود دارد؟ HOMAN1974 4 2,076 1395/2/12 ، 06:16 عصر
آخرین ارسال: HOMAN1974
  چگونگی تحلیل فنداسیون سازه ای که به صورت دینامیکی تحلیل شده است؟ Hooman1974 4 1,985 1394/9/5 ، 07:08 عصر
آخرین ارسال: Hooman1974
  چند سوال مبتدی از سیف 8 تحلیل پی گسترده kamalkaramzadeh 2 1,764 1394/6/18 ، 10:25 عصر
آخرین ارسال: kamalkaramzadeh
Photo ترسیم پی گسترده sanam 12 6,116 1394/5/15 ، 03:50 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست آموزش طراحی پی گسترده ی ساختمان با SAFE 12 hamed-re 3 3,394 1394/5/11 ، 09:40 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  نحوه اعمال دو نوع مقاومت زیر پی در safe خیابانی 1 1,539 1394/3/25 ، 10:12 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  ایمپورت کردن نیروهای آخرین گام تحلیل پوش اور از Etabs به Safe ؟ kharpa 0 1,843 1393/12/22 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: kharpa
  ضخامت پی گسترده برای رفع مشکل برش پانچ (برش سوراخ کننده) MOSI2 9 8,957 1393/7/11 ، 04:34 عصر
آخرین ارسال: admin
  جواب ندادن فشار خاک در پی گسترده hhn1370 15 7,457 1393/5/26 ، 08:32 عصر
آخرین ارسال: صفرکیلومتر

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان