نحوه محاسبه ضخامت دال های پیش تنیده؟
#1
با درود
برای سقفی با دهانه 16 متر میخواهیم از دال های پیش تنیده استفاده کنیم .
حداقل ضخامت این دال چظور بدست میاد ؟
ایین نامه بتن طبقه جدول 9-17-3 حداقل ضخامت دال های دوطرفه بدون تیر میانی برای فولاد پرمقاومت رو در تیر های با لبه l/33 داده که اگه محاسبه بشه تقریبا ضخامت دال 50 سانتی متر میشه . 
ایا باید ضخامت دال رو 50 گرفت ؟ بار مرده دال به ضخامت 50 سانتی متر در کمترین حالت 1270 کیلوگرم بر متر مربع میشه . 
راهنمایی از دوستان بابت پوشش دهانه 16 متر و نوع سقف و بارگذاری و ضخامت اون 
تشکر
پاسخ
#2
سلام 
برای دهانه های بزرگتر از 8 متر دالبتنی پیش تنیده بهترین گزینه است  ضخامت دال برای این نوع سقف معمولا 30٪ کمتر از دال بتنی معمولی می باشد به عنوان مثال اگه ضخامت دا معمولی 50 سانتیمتر باشد ضخامت دال پیش تنیده در حدود 35 سانتیمتر خواهد بود
پاسخ
 سپاس شده توسط Arya68
#3
از لینک زیر میتونی جزوه در مورد سقف های پیش تنیده را دانلود کنی

                                                                                              سقف پیش تنیده
پاسخ
 سپاس شده توسط Arya68
#4
(1396/10/19 ، 02:03 عصر)آرش نقیبی نوشته است: سلام 
برای دهانه های بزرگتر از 8 متر دالبتنی پیش تنیده بهترین گزینه است  ضخامت دال برای این نوع سقف معمولا 30٪ کمتر از دال بتنی معمولی می باشد به عنوان مثال اگه ضخامت دا معمولی 50 سانتیمتر باشد ضخامت دال پیش تنیده در حدود 35 سانتیمتر خواهد بود

مهندس نقیبی عزیز تشکر 
این مقاله رو خوندم 
تو این مقاله چیزی درمورد نحوه بدست اوردن ضخامت دال های پیش تنیده ننوشته فقط نوشته با توجه به کاهش ضخامت دال وزن  آن کمتر است .
میخوام بدونم ارتفاع این سقف های از چه رابط ای بدست میاد ؟ ایا ارتفاع این دال ها رو باید طبقه مبحث 9 تعیین کرد ( فصل مربوط به تغییر شکل و ترک خوردگی ) ؟
پاسخ
#5
تو اون مقاله چیزی نیست جهت آشنایی بود  عرض کردم ضخامت دال درسقف پیش تنیده تقریبا 30 در صد کمتر از دال بتنی معمولی می باشد
پاسخ
 سپاس شده توسط Arya68
#6
در واقع عدد که برای دال معمولی هست ضربدر 0.7 کنی ضخامت سقف با دال های پیش تنیده بدست میاد
پاسخ
 سپاس شده توسط Arya68
#7
(1396/10/19 ، 06:21 عصر)آرش نقیبی نوشته است: تو اون مقاله چیزی نیست جهت آشنایی بود  عرض کردم ضخامت دال درسقف پیش تنیده تقریبا 30 در صد کمتر از دال بتنی معمولی می باشد
سپاس مهندس جان 
این عدد تو کدوم بند ایین نامه اومده ؟ چه ایین نامه ای ؟ یا اینکه بر اساس تجربه هست ؟
پاسخ
#8
بطور کلی در مقایسه با دال بتنی معمولی، حجم آرماتور استفاده شده در سیستم پیش تنیده (با توجه به وجود کابلهای پیش تنیده) بسیار کمتر است. برای سیستم دال پیش تنیده آرماتوربندی برای آرماتورهای تحتانی، فوقانی، کلاف های کناری، تقویتی روی ستونها و دیوارها، برش پانچ، اطراف بازشوها و ... ولی در حجم کمتر نسبت به دال بتنی معمولی مورد نیاز می باشد. براساس تجربیات اجرائی این نوع سقف ها ضخامت در حدود 30درصد کمتر از دال های معمولی تخمین زده شده است

[تصویر:  e0w4_dal64.jpg]
پاسخ
 سپاس شده توسط Arya68
#9
سلام
اساس مقطع لازم برای تیرهای پیش تنیده
الف:تیر با خروج از مرکزیت سهمی:
s1>=((1-R)Mo+Md+Ml)/(Rf ti-f cs)
s2>=((1-R)Mo+Md+Ml)/(f ts-R fci)
که در آن
S1=Ig/c1
S2=Ig/c2
Mo=قدر مطلق لنگر حداکثر به علت وزن تیر
Md=قدر مطلق لنگر حداکثر به علت بار مرده خارجی
ml=قدر مطلق لنگر حداکثر به علت بار زنده
f ti=تنش کششی مجاز در مرحله انتقال یعنی 0.8*fc^.5
fci=تنش فشاری مجاز در مرحله انتقال یعنی 0.6-*fc
f ts=تنش کششی مجاز در مرحله خدمت یعنی 1.6*fc^.5
f cs=تنش فشاری مجاز در مرحله خدمت یعنی 0.4*fc-
R=ضریب کارآیی یعنی نسبت نیروی پیش تنیدگی موثر به اولیهTe/Ti
Ag*|f cent,i| =Ti
f cent,i=fti-C1/h*(f ti-fci)
و خروج از مرکزیت لازم در مقطع لنگر خمشی حداکثر برابر است با
e=(f ti-f cent,i)*S1/Ti+Mo/Ti
ب:تیر با خروج از مرکزیت ثابت
s1>=(Mo+Md+Ml)/(Rf ti-f cs)
s2>=(Mo+Md+Ml)/(f ts-R fci)
e=(f ti-f cent,i)*S1/Tiُ
پاسخ
 سپاس شده توسط Arya68
#10
من برای محاسبات تیرچه های پیش تنیده از تیم محاسبات بپتا استفاده کردم خیلی خوب راهنمایی کردن.
https://bpta.ir
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  محاسبه ضخامت،عرض و مقادیر مجاز فولاد در فنداسیون LCIVIL.COM 1 2,371 1394/10/17 ، 12:17 صبح
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
Wink نحوه تعریف نوار در پی نواری ؟؟؟ babanol 1 2,304 1394/7/19 ، 02:03 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  دلایل نمایش عبارت N/C در محاسبه برش پانچ در سیف اردلان نوروزی 2 14,865 1394/1/23 ، 10:03 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
Bug دال پس تنیده sare228 0 1,840 1393/11/1 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: sare228
  نحوه تعريف اجسام سطحی واقع بر يكديگر در برنامه Safe (مهیار لاجوردی) فرشاد امن خانی 0 2,076 1393/6/11 ، 10:46 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دانلود آموزش نحوه خروجی از SAFE به CAD admin 2 9,054 1392/12/11 ، 02:35 عصر
آخرین ارسال: admin
  محاسبه دستی برش پانچ و تصحیح خطای نرم افزارsafe8 mohsen.teimoory 30 19,865 1392/12/3 ، 12:40 عصر
آخرین ارسال: alihodaeian
  نحوه ترسیم نوار مورب در برنامه Safe فرشاد امن خانی 6 9,883 1391/8/16 ، 12:12 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان