نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015
#1
با سلام
در فایل ساخته شده ارماتورهای برشی صفر و هم چنین ارماتورهای طولی تیر در جهت دیوار برشی بسیار کم میباشند.
لطفا راهنمایی کنید.    باتشکر              Gmail : Rezafaraji1996@gmail.com
http://uploadboy.me/q0nvxu07sla0/Beton.EDB.html
پاسخ
#2
لطفا یکی از دوستان راهنمایی کنه
پاسخ
#3
(1397/6/10 ، 04:11 عصر)Reza1996 نوشته است: لطفا یکی از دوستان راهنمایی کنه

کم بودن میلگرد تیر داخل دیوار کاملا طبیعی ست حتی میتوان این تیرها را اجرا نکرد و فقط در محل اتصال تیر به دیوار طول مهاری میلگردها را در دیوار ادامه داد
کم بودن میلگرد برشی تیرها در سازه هایی که مهار جانبی بیش از حد قوی دارند رخ می دهد البته ضرایب ترک خوردگی مقاطع تیر را هم بررسی کنید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 88 1402/5/8 ، 03:15 صبح
آخرین ارسال: SHAKIBA-am
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 32,870 1401/11/27 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: Morteza0121
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,077 1401/6/22 ، 11:58 صبح
آخرین ارسال: miladjk1374
  عدم ترسیم دمبلی های اطراف دیوار برشی amiri.kwpa 0 352 1401/6/19 ، 12:26 عصر
آخرین ارسال: amiri.kwpa
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,345 1400/12/7 ، 01:31 عصر
آخرین ارسال: civil92
  نمایش نیروهای جانبی به قاب ehsanes 4 4,137 1400/6/2 ، 09:13 صبح
آخرین ارسال: مارال اسلامی
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 1,010 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 1 1,098 1398/10/10 ، 03:54 عصر
آخرین ارسال: sd70
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 19,879 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 4,173 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان