حالت طراحی ستون
#1
اشکال اینکه در etabs حالت طراحی ستون رو design بزارم تا as رو بم بده چیه که بعضی مهندسین میگن باید فقط در حالت check باشه؟؟
ممنون
پاسخ
#2
(1391/9/26 ، 07:23 عصر)mostafa1 نوشته است: اشکال اینکه در etabs حالت طراحی ستون رو design بزارم تا as رو بم بده چیه که بعضی مهندسین میگن باید فقط در حالت check باشه؟؟
ممنون

هیچ مشکلی نداره .هر دو حالت در آخر یه نتیجه را دارند . حالت Design شما از فرایند سعی و خطا استفاده نمیکنید و مقدار As را از برنامه برداشت و در نقشه های اجرایی تعداد آنها را بدست می آورید . اما در حالت Check یه نوع روش سعی و خطا است و شما میاد یه سری آرماتور را به مقطع ها معرفی میکنید و برنامه کفایت آرماتورها را چک میکند
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
فکر نمی کنم مشکلی باشه
در صورتی که مقدار رو روی check بزارید برنامه تنها ستون مورد نظر رو با آرماتورهایی که دادی بررسی میکنه و نتیجه رو اعلام میکنه
در صورتی که مقدار رو روی design بزارید برنامه بعد از طراحی مقدار سطح مقطع آرماتورهای لازم رو میده که باید کفایت بشه

بازم به لینک زیر یه سر بزنید
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%DA%8...84#pid5084
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#4
سلام
برای طراحی،از نیروها و لنگرهای حاصل از پرتال استفاده می کنیم یا 0.1 دهانه؟
پاسخ
#5
باسلام

برای تحلیل بارهای ثقلی از روش یک دهم دهانه و برای تحلیل بارهای جانبی ( زلزله ) از روش پرتال استفاده می شود .

لینک زیر را هم مشاهده نمایید :

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...9%86%D9%87
پاسخ
#6
(1393/1/16 ، 11:32 صبح)کیوان بابایی نوشته است:
باسلام
برای تحلیل بارهای ثقلی از روش یک دهم دهانه و برای تحلیل بارهای جانبی ( زلزله ) از روش پرتال استفاده می شود
برای تحلیل نه برای طراحی رو میگم، یعنی اگه بخواهیم تیر یا ستون و طراحی کنیم از نیروها و لنگرهای کدوم روش استفاده میکنیم؟

پاسخ
#7
برای طراحی براساس نتایج تحلیل و براساس ترکیب بار انجام می گیرد یعنی برای ستون براساس نیروی محوری و لنگر خمشی که براساس تحلیل قاب ها تحت بارهای ثقلی و جانبی خواهد بود .

موفق باشید
پاسخ
#8
(1393/1/16 ، 09:43 عصر)کیوان بابایی نوشته است:
برای طراحی براساس نتایج تحلیل و براساس ترکیب بار انجام می گیرد یعنی برای ستون براساس نیروی محوری و لنگر خمشی که براساس تحلیل قاب ها تحت بارهای ثقلی و جانبی خواهد بود .

موفق باشید

شرمنده متوجه نشدم
الان من میخوام تیر یا ستون و طراحی کنم، باید از لنگر حاصل از پرتال استفاده کنم یا از 0.1 دهانه
اگه میشه دقیق تر توضیح بدین
متشکرم
پاسخ
#9
اگر می خواهید به صورت دستی انجام دهید نیاز است برحسب تحلیل یک دهم دهانه براساس بارهای زنده و مرده مقدار لنگر و نیروی محوری و همچنین برای بار زلزله نیروی محوری و لنگر از تحلیل پرتال برداشت می کنیم حال ترکیب ( جمع شدن ینروی محوری و لنگرها ) این سه تحت ترکیب بار ستون ها طراحی می شوند و پایداری و مقاومت آن بررشی خواهدشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  طراحی دستی با مثالی ساده rasool ghazali 16 26,444 1400/9/9 ، 08:06 عصر
آخرین ارسال: ali.k15745
  سطح بارگیر ستون Hamidcj 7 10,098 1395/11/2 ، 11:02 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  عدم نمایش طراحی تیر های کامپوزیت davoud1218 0 1,371 1395/9/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: davoud1218
  نحوه ی بدست آوردن نیروها برای طراحی دستی ستون،تیر و بادبندها+ نمونه طراحی دستی اجزاء فرشاد امن خانی 22 44,653 1395/7/30 ، 06:51 عصر
آخرین ارسال: ahzfirst
  نتوانستن در به دست اوردن ابعاد ستون ها(خیلی بزرگ میشود) leyla1982_a 2 2,335 1394/4/15 ، 07:20 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  آیین نامه انتخابی در ETABS برای طراحی سازه فولادی به روش LRFD ؟ solshima 8 8,813 1393/11/28 ، 01:48 صبح
آخرین ارسال: solshima
  غیر فعال بودن گزینه طراحی در پروژه فولاد solshima 7 3,810 1393/11/27 ، 12:44 صبح
آخرین ارسال: solshima
  درخواست راهنمایی برای مراحل طراحی یک پروژه shahab47 6 4,068 1393/10/17 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: shahab47
  طراحی وصله ستون و جوش کف ستون TMXRN 2 3,439 1393/6/23 ، 05:37 عصر
آخرین ارسال: TMXRN
  ضریب c برای ستون باکس در نرم افزار پراپر سعید محمد 0 1,984 1393/2/30 ، 08:48 عصر
آخرین ارسال: سعید محمد

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان