ارسالها: 5
موضوعها: 3
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با سلام خدمت مهندس اميرخاني و ساير همكاران محترم سايت
آيا براي طراحي يك سازه فولادي كه در يك راستا قاب خمشي و در سمت مقابل داراي مهاربند همگرا مي باشد فرموديد كه بايد از فايل save as تهيه نموده و پارامترهاي لرزه اي خاص هر جهت را جداگانه براي هر فايل تعريف نمود. آيا در اين صورت لازم است كه براي هر فايل فقط تركيب بارهاي همان راستا مورد استفاده قرار گيرند يعني مثلا براي بررسي راستاي x ، فقط تركيب بارهايي كه مربوط به اين راستا مي باشند نگهداري شوند و تركيبات بار راستاي y از فايل مورد بررسي (در راستاي x) حذف شوند
حال درصورتيكه برخي تركيب بارها داراي هردو مولفه زلزله متعامد باشند (100 درصد يك راستا + 30 درصد راستاي عمود بر آن) چگونه بايد آنها را درنظر گرفت
با تشكر
ارسالها: 1,850
موضوعها: 346
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
65
سپاس ها 0
سپاس شده 21 بار در 83 ارسال
1391/10/9 ، 08:20 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/10/9 ، 08:25 عصر، توسط admin.)
بله دقیقا همین است که خودتون گفتید. در واقع بعد از این که شما دو فایل تهیه کردید باید در هر فایل تنظیمات خاص خود را لحاظ کنید . یکی از آنها همین ترکیب بارها می باشد . مثلا فایل اول شما تنظیمات مربوط به جهت X است . شما باید تمام ترکیب بارهای بدون حضور زلزله ( همون بارهای ثقلی ) و ترکیب بارهایی که شامل نیروی زلزله در جهت X هستند مثلا ENX و EPX را برای طراحی لحاظ کنید . وقتی شما اثر 100-30 را در سازه اعمال کنید باید در ترکیب بارهاتون 0.3EX برای جهت Y و 0.3EY برای جهت X به ترکیب بارهای خود اضافه کنید که در فایل جهت X باید 0.3EY را در نظر بگیرید . همین نکات عینا شامل جهت Y میشود . یک نمونه از ترکیب بار جهت X را هم به این شکل است که باید برای طراحی مد نظر داشته باشید :
0.75(DL+LL+ENX+0.3EY)
ارسالها: 5
موضوعها: 3
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با تشكر از مديريت محترم سايت
با توجه به توضيحات فوق حال سوالات زير قابل طرح مي باشد:
با توجه به آيين نامه 2800 آيا در ساختمان هاي منظم با دو سيستم قاب خمشي و مهاربندي آيا ضرورتي براي طراحي تيرها براي تركيب بارهاي اثر 100-30 وجود دارد
ثانيا در ساختمان هاي منظم اثر 100-30 فقط براي ستون هاي متصل به بادبند اعمال مي شود يا براي كليه ستونها بايد اعمال شود
ارسالها: 1,850
موضوعها: 346
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
65
سپاس ها 0
سپاس شده 21 بار در 83 ارسال
در مورد سوال اول بله وقتی که ما اثر 100-30 را در نظر بگیریم چون در قابهای خمشی و مهاربندها این اثر را لحاظ میکنیم به تبع این اثر به ستونها و تیرهای متصل به آن نیز اعمال میشود و خواه ناخواه این اثر در قابهای خمشی بر روی تیرها نیز ممکن است اثر گذار و بحرانی شود .
برای سازه های منظم هم اگه از قاب ساده + مهاربند استفاده شود این اثر فقط برای ستونهای متصل به بادبند است که باید فقط برای این ستونها این اثر را در نظر گرفت نه برای کل ستونها
ارسالها: 5
موضوعها: 3
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
در سازه هاي فولادي با سيستم قاب خمشي در يك جهت و مهاربندي در طرف مقابل آيا اثر 100-30 براي كل ستونها اعمال مي شوديا فقط ستون هاي متصل به مهاربند
با تشكر
ارسالها: 1,850
موضوعها: 346
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
65
سپاس ها 0
سپاس شده 21 بار در 83 ارسال
در سازه هایی که در یک طرف مهاربند و یکطرف قاب خمشی هستند فقط به ستونهای متصل به بادبند این قاعده اعمال میشود و مطابق بند آیین نامه فقط ستونها هایی که در محل برخورد دو سیستم مقاوم جانبی در دو جهت اصلی هستند باید این قاعده اعمال شود . پس نتیجه میشه که در سازه های قاب خمشی در دو جهت نیز باید در تمام ستونها این قاعده اعمال شود .
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
در کل نیازی نیست که برای طراحی هرجهت ترکیب بارها دست کاری یا حذف بشه چون اگر 1 ستون شرایط بند 6-7-2-1-3 الف نداشته باشه.ترکیب بار 100+30 کاملا در طراحیش بی اثر میشه..