ابهام در توزیع نیروی زلزله در بادبند های واگرای ساختمان 15طبقه
#1
در زیر مدل دوبعدی ساختمان 15 طبقه با بادبند واگرا هست که نیروی بادبند طبقه اول از طبقات دوم کمتر شده... علت چیه؟؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   EBF-15ST.rar (اندازه: 26.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 34)
پاسخ
#2
البته این اتفاق به دلیل شکل مودال خاص سازه میوفته که مقدار نیرو در طبقه ی بالا بیشتر از طبقه ی پایین بشه ولی در مال شما به دلیل گیر دار کردن کامل اتصال پای ستون ازن اتفاق افتاده

[تصویر:  77brhq8tr6c5js8req08.gif]


که با مفصلی کردن اتصال پای ستون در جهت قاب میبینید که اختلاف بسیار ناچیز میشه

[تصویر:  6ww1zv1e8rvkq0g0xc.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
با سلام...
مدل قاب دوبعدی 15 طبقه با سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا بصورت پیوست می باشد..
لنگر ستونهای کناری تحت نیروی زلزله برای بعضی طبقات نسبت به طبقه بالاتر خیلی کمتر شده و باعث شده مقطع خیلی پایین تری نسبت به طبقه بالاتر برای ستونها طراحی شود...علت چیست؟(مثلا طبقه 14 نسبت به 15)


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   EBF-15.rar (اندازه: 62.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 31)
پاسخ
#4
نگاه کنید
هر عضوی متناسب با نیروی وارده طراحی میشه و نیروهای وارده فقط نیروی ثقلی نیستند که ابعاد ستون حتما از بالا به پایین کم بشه بلکه نیروی زلزله هم دخالت میکنه
حالا چرا ابعاد متناسب با طبقه بزرگ و کوچیک شدن به خاطر رفتار سازه و شکل مودی سازه چون سازه در برابر زلزله حرکت میکنه و با توجه به نحوه ی واکنش سازه و همچنین زمان عکس العمل عضو و.... این پدیده تا اونجایی که من میدونم عادی هست
بازم دوستان که اطلاعات بهتری دارند ممنون میشم اطلاعاتشون رو با ما به اشتراک بزارند
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#5
بله شما درست میگین...ولی لنگر ناشی از زلزله وارد بر ستون کناری مثلا طبقه 14 خیلی کم شده 0.14 تن متر در حالی که ستون بالای آن 4.51 تن.متر شده ولی بار محوری ناشی از زلزله آنها معقول شده؟؟؟
لنگرهای ناشی از بار زلزله در ستونهای کناری به این شکلها در آمده است؟ علت رو نمیدونم....
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مدلسازی اثر آب بر نیروی اینرسی و میرایی در sap Mr.Behnam 0 1,900 1398/10/12 ، 05:12 عصر
آخرین ارسال: Mr.Behnam
  سازه های متحرک، گزینه ای مناسب برای مقابله با زلزله site2017 0 1,325 1396/11/10 ، 06:37 صبح
آخرین ارسال: site2017
  زلزله قائم manphetah 3 1,800 1396/10/9 ، 08:57 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نقشه اجرای و جزئیات کامل ساختمان Amin_Rezaeian70 0 1,296 1395/7/19 ، 09:22 عصر
آخرین ارسال: Amin_Rezaeian70
  بررسی تنش وارده تحت اثر بار زلزله بروی قاب های خرپایی saeid.north 1 1,586 1395/7/2 ، 02:08 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  دلیل صفر بودن نیروی پیچشی در ستون ها قاب! saeid.north 2 1,986 1395/7/1 ، 02:51 عصر
آخرین ارسال: saeid.north
  اعمال نیروی زلزله در sap2000-v14.2 nilufar 0 2,758 1392/12/2 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: nilufar
  آیا بار زلزله در SAP به صورت خودکار به مرکز جرم وارد می شود ؟ patterenuslogic 4 4,847 1392/5/8 ، 03:39 عصر
آخرین ارسال: jocker

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان