1391/11/25 ، 05:45 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/11/25 ، 07:54 عصر، توسط فرشاد امن خانی.)
فایل اکسل برای کنترل برش پانج امیدوارم بدرد بخوره .
![[تصویر: gjt0nuy3w6l0mhyldso.gif]](http://www.mycivil.ir/up/images/gjt0nuy3w6l0mhyldso.gif)
فایل اکسل کنترل پانچ برای دیوار و ستون
|
1391/11/25 ، 05:45 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1391/11/25 ، 07:54 عصر، توسط فرشاد امن خانی.)
فایل اکسل برای کنترل برش پانج امیدوارم بدرد بخوره .
![]()
1391/11/26 ، 01:10 صبح
سلام
دوست عزیز لطف کنید در مورد نحوه تاثیر بار لنگر روی برش توضیح بدبد چون احساس میکنم که اشکالی توش وجود داره در ضمن برای ستون خمش 2 محوره داریم که شما فقط خمش حول 1 محورو در نظر گرفتید
با سلام
در مورد سئوال اول باید بگم برای بدست آوردن بیشترین برش در محیط پانچ طبق فرمولی که در آیین نامه Aci موجود هست از لنگر ماکزیمم استفاده میشه تاکید میکنم ماکزیمم لنگر که بین لنگرهای دو جهت جهت که لنگر بیشتری دارد باید مورد نظر قرار بگیره .
1392/1/7 ، 10:41 عصر
اگه لطف کنید بند ایین نامه aci بگید ممنون میشم
در سازه بتنی همیشه خمش در دومحور داریم در برش پانچ باید اثر همزمان هر دو در نظر گرفته بشه دقیقا مثل خمش 2 محوره که در مقاومت مصالح بررسی میشه
1392/1/9 ، 05:20 عصر
با سلام
در آیین نامه aci از Mu استفاده میشه در فرمولهای آن که با استفاده از راهنمایی که می تونید در سایتها از این آیین نامه گیر بیاورید به راحتی میتوانید به این امر واقف شوید با تشکر .
1392/1/9 ، 07:33 عصر
با سلام
بنده این فایل پیوست رو بررسی نکردم ولی چیزی که از تصویر ملاحظه کردم در اصل از این روابط برای کنترل برش ناشی از لنگر در دال های دوطرفه استفاده می شود. برای این منظور به کتب طراحی دال دوطرفه و همچنین فصل 15 و بند9-12-17-5 مبحث نهم از مقررات ملی مراجعه فرمایید.
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
1392/1/9 ، 09:28 عصر
(1392/1/9 ، 05:20 عصر)Hosseinc نوشته است: با سلام بله دوست عزیز از mu استفاده میکنه در جهت x و y و اثر توام این 2تا رو توی روابط به کار میگیره نه اثر براورد این 2تا m عمود بر همو |
|