ارسالها: 16
موضوعها: 9
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
سلام من بار مرده پروزم رو با نرم افزار یک دهم دهانه تحلیل کردم اعداد بدست اومده رو نمیدونم چطوری برای طراحی تیرها و ستون ها استفاده کنم ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
مثلا اعداد بدست اومده برای یه تیر :
منفی m:574
m:973مثبت
v=2330
kg-m
مثلا اعداد بدست اومده برای یه ستون:
p=2330
m=574
kg-m
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
سلام
اعداد بدست اومده از طریق روش 1دهمه دهانه فقط برای بار ثقلیه ا(برای سیستم قاب خمشی)
شما برای بار جانبی هم با هر روشی که بلدی 1 بار سازتو تحلیل میکنی(
بعد با توجه به ترکیب بار های طراحی (مثلا 0.75DL+0.75LL+0.75Ex )
تمام نیروهای طراحیو بدست میاری برای برش خمش و نیروی محوری
و با اعداد بدست اومده هر قسمت از سازرو طراحی میکنید.با فرمول ها ی تنش خمشی و برشی و فشاری
ارسالها: 16
موضوعها: 9
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ممنون ولی الان من از مثال بالا برای تیر و ستون تو قسمت 0.75dl کدوم عدد رو جایگذاری کنم؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
خواهش میکنم
اگه این عدد ها مربوط به بار مردست، برای ایجاد ترکیب بار مثلا خمش در وسط دهانه
شما عدد 973*0.75 برای خمش استفاده کنید
ارسالها: 16
موضوعها: 9
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
ممنون مهندس ولی چرا از لنگر منفی استفاده نکردین؟
نیازی نیست که kg-m رو به تن تبدیل کنیم؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
برای طراحی هر قسمت باید نیرو های موجود توی همون قسمت بررسی بشه و لنگر منفی در ابتدا انتها بوجود میاد
واحد ها هم اختیاری هستن ولی باید دقت بشه توی فرمول با هم همخوانی داشته باشن
ارسالها: 16
موضوعها: 9
تاریخ عضویت: اسف 1391
اعتبار:
0
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
پس من برای تمام تیرها از لنگر مثبت استفاده کنم؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 13 بار در 4 ارسال
میشه از لنگر ماکسیمم استفاده کرد البته قدر مطلقش