امتیاز موضوع:
  • 13 رأی - میانگین امتیازات: 3.23
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
درخواست چک کردن سازه ی 5 طبقه با قاب خمشی
#1
لطفا پروژه زیر رو بررسی کنید و ایراداتش رو بهم بگویید.

http://www.4shared.com/rar/R1CaHG9u/a_online.html?

ضمنا چند تا سوال داشتم
اول اینکه برای رفع مشکل تیرهای اطراف راه پله چه پیشنهادی میدی ضمن اینکه امکان اضافه کردن ستون نیست
دوم اینکه با توجه به اینکه راه پیه سازه 4 طرفه هستش چطوری بارگذاری کنم چون سه طرف راه پله ستون بود من بار کل راه پله رو تقسیم بر سه کردم و به صورت نقطه ای اعمال کردم پیشنهاد شما چیه
و سوال اخر و مهم این که با توجه به اینکه بار مرده سقف ها که حدود 600 kgf/m2 هستش و این چیزی حدود 500 کیلو از این بار مربوط به دال بتنی و تیرچه و بلوک هستش و در محل تیر ها وجود ندارد برای افزایش دقت محاسبه وزن میشه این وزن رو از نرم افزار کم کرد مثلا برای تیر 40*40 با توجه به وزن مخصوص 2500 بتن ضریب وزن تیر را برای 0.5 قرار داد
پاسخ
#2
سلام اول ایرادات مدل سازی
1- بار دیوار های اطراف بار مرده باید باشه
بار mass که از نوع other معرفی کردید بار معادل سازی میباشد
باید دیوار ها از نوع dead باشد... در واقع مهمترین تفاوت mass با dead در این است که بار mass هیچ تنشی در عضو ایجاد نمیکند
بار mass فقط در طبقاتی که اختلاف ارتفاع دارن وارد میشه که مهمترینش طبقه ی بام

2-جرم و وزن بتنی که 0 معرفی میشه جفتش 0 باشه و اینکه جرم بتن مصرفی چرا 150؟
3-معمولا جهت ساده سازی و دست بالا گرفتن ناحیه ی مشترک تیر و سقف در نظر گرفته میشه ولی اگر میخواید درنظر بگیرید
عددش برای تیر 40 0.75 نه 0.5
4-با توجه به وجود طره های زیاد بار زلزله قائم واجبه
5-کاهش سختی تیرها که 0.35 است وارد نشده
6-ضریب کاهش سختی پیچشی برای جلوگیری از پیچش برای تیر های متصل به طره باید وارد بشه که 1 عدد کوچک باید باشه


برای راه پله اولین نکته اینکه اولا مه راه پله شما ظاهرا 2 طرفست و شما باید بارو به صورت خطی روی 2تا تیر وارد کنید
مهمترین نکته هم اینکه برای جلو گیری از مزاحمت تیر راه پله تا حد امکان عرض تیرهای اطراف باکس پله باید کاهش پیدا کنه
پاسخ
#3
خیلی ممنون از راهنماییتون
فقط میخواستم بدونم بار mass پس کجا باید وارد بشه با این تفاسیر اصلا نیازی به تعریف این نوع بار هستش یا نه
150 رو هم اشتباها نوشتم
در مورد بار قائم زلزله lateral رو بصورت none تعریف کردم ایا درسته چند جا به اینصورت وارد شده بود
کاهش سختی تیرها رو وارد کرده بودم نمیدونم چرا عوض شده بود.
در مورد torsional هم تیر های طره جواب ادن ایا باز هم باید وارد کنم
http://www.4shared.com/rar/cClOwBhc/b_online.html?
پاسخ
#4
خواهش میکنم
بله بار mass باید ساخته بشه حتما
به اندازه ی نصف بار تیغه بندی به کف بام وارد میشه و به اندازه نصف بار دیوار اطراف به تیرهای اطراف بام
بار قائم هم درسته به همین صورت وارد میشه
برای پیچش هم بله باید وارد بشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 1,107 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 979 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 925 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,092 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 820 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,639 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 1,125 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 985 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,654 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 1,245 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان