ابهام در فایل ایتبس با طراحی UBC97-ASD
#1
با سلام...
فایل زیر 5طبقه فولادی است ...
چرا با اینکه نسبت تنش در ستونهای مهار شده از مقدار 0.3FY بیشتر شده،ترکیب بار ویژه لحاظ نشده


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   5S-KBF-0.3.rar (اندازه: 43.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 45)
پاسخ
#2
دوست عزیز من چک کردم در ستونها برنامه ترکیب بار تشدید یافته را لحاظ می کنید . شما اول بیاید ترکیب بارهای دستی را برای طراحی در نظر بگیرید بعد سازه را طراحی کنید مشاهده میکنید که برنامه ترکیب بار DSTLS3 را در نظر میگیرد .
در ضمن این نوع بادبند به هیچ وجه مناسب نیست

[تصویر:  r98ehs6mr7s8lthk3ps7.jpg]
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
تشکر...پس چرا عبارت SPECIAL COMBO را در صفحه طراحی آن نمی نویسد؟
من خوب متوجه نشدم؟؟؟
پاسخ
#4
مثلا برای ستون C3 در فایل، بارمرده 40.35TON و بار زنده 11.84TON و بار زلزله 26.5TON شده و مقطع هم HE 200 با مساحت 78.1Cm2
حال ترکیب بار DSTL3=D+0.54L+0.75EX که بار فوق می شود 62.48TON
ولی با اینکه تنش تحت بار محوری 62480/78.1=800 که از مقدار 0.3FY بیشتر است...ولی ترکیب بار ویژه لحاظ نشده
پاسخ
#5
دوست عزیز برنامه اصلا نوع ترکیب بار تشدید یافته گزارش نمیدهد . شما میتوانید در یک فایل دیگر مقدار ضریب Omega0 را عدد 1 ویرایش کنید و نتیجه را با همین فایل مقایسه کنید . اونوقت به کل سوالات خودتون پاسخ می دهید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#6
تشکر از حوصله شما برای جواب دادن...ولی باز هم ابهام من رفع نشد
طبق گفته های بالا می بایست برای ستون مورد نظر در عکس زیر ترکیب بار تشدید یافته لحاظ گردد..
دوحالت در نظر گرفتم طبق فرمایش شما...حالت اول مقدار امگا 2 و در حالت بعدی مقدار 1
ولی نتایج طراحی یکی هست؟؟

[تصویر:  31890289491021844334.png]


[تصویر:  99208758139651390190.png]


[تصویر:  91118075408834149610.png]
پاسخ
#7
سلام دوست عزیز
ستونها برای بحرانی ترین حالت طراحی میشه
حالا ممکنه این حالت برای ترکیب بار معمولی بیفته و ممکنه برای حالت ویژه که در این صورت نوی نتایج جلوی combo مینویسه
شما 1 بار هم امگارو 4 بگیر
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 195 1402/5/8 ، 03:15 صبح
آخرین ارسال: SHAKIBA-am
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,250 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 16 27,443 1402/3/26 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: hotfever
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,761 1401/6/22 ، 11:15 صبح
آخرین ارسال: miladjk1374
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 755 1401/6/11 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: satyashakti
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,078 1401/4/12 ، 11:28 صبح
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 594 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,754 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 891 1400/12/7 ، 01:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 4 5,024 1400/11/21 ، 11:59 عصر
آخرین ارسال: anon

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان